1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5

Не могу найти обратный клапан для отопления ЕЦ\ПЦ

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ASN, 25.09.10.

  1. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    1. Из приведенного скана рекламного листка не следует обязательное правило установки клапана в вертикальном положении. Из рисунка видно только, что клапан с байпасом стоит на подающем участке СО. Данный участок может быть и горизонтальным после обязательного восходящего участка.
    2. Данный клапан открывается давлением ЕЦ и закрывается давлением ПЦ. Давление ЕЦ одинаково на подающей трубе и обратной трубе котла.
    3. По условиям температурного режима предпочтительнее поставить клапан и насос байпаса на обратке. Да клапан и насос расчитаны на температуры в подаче котла, но всё же - холоднее лучше.
    4. Поскольку в 90% домов с индивидуальным отоплением на принципе ЕЦ обратка идёт практически горизонтально (исключения котёл в подвале) горизонтальная установка клапана весьма распространена и не приводит к катастрофе.
    5. Если есть действительно рекомендации от производителя, то пжлста дайте сканы руководящих доков.
     
  2. Badi83
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    2.171
    Благодарности:
    2.060

    Badi83

    Живу здесь

    Badi83

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    2.171
    Благодарности:
    2.060
    Адрес:
    Пенза
    На днях обнаружил, что мой флажковый клапан стал пропускать в обратном направлении. Обнаружил по температуре трубы до и после клапана. Раньше до клапана холоднее намного была, а стала почти одинаковой. Разобрал клапан, вроде налета нет, механических повреждений тоже. Собрал обратно. Все заработало как надо, перекрывает полностью, как и раньше. В чем причина сбоя была не ясно.
     
  3. Автомеханик
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    11

    Автомеханик

    Живу здесь

    Автомеханик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Запорожье
    Что-то попало под шарик.
     
  4. vik468
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    27

    vik468

    Живу здесь

    vik468

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Пермь
    Здравствуйте! Подскажите можно ли поставить обратный лепестковый клапан,[​IMG]с наклоном в сторону открывания градусов 30-40.Обратка ТТ-ТА получается только так. Байпас с насосом присутствует. Будет ли клапан закрываться при включении насоса?
     
  5. Про-фан
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    57

    Про-фан

    Живу здесь

    Про-фан

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Тоже думал такой поставить, но решил не экспериментировать и взял шариковый
     
  6. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.144
    Благодарности:
    13.507

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.144
    Благодарности:
    13.507
    Адрес:
    Мытищи
    Обычно такие клапана при ЕЦ лучше ставить с НЕБОЛЬШИМ углом в сторону открывания. Но 30-40 град угол немалый. Попробуйте держа клапан под вашим фактическим углом дунуть в него. Если закроется воздухом то насосом и жидкостью закроется тем более.
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Лично не эксперементировал с работой лепесткового клапана не по его назначению, т. е. в нештатном режиме. Логически Вы все правильно пишете, но нужно подбирать экспериментальным путем жесткость пружинки, проверять какое гидросопротивление возникает на этом нештатно переделанном клапане в лабораторных условиях, чтобы замерить КМС и KVS. И не будет ли "залипать" лепесток при установке более слабой пружинки, чем штатная? Короче, заниматься исследованиями на коленке.

    Ну насколько он будет дешевле поплавкового? Рублей на 400? Стоит ли с этим возится, рискуя увеличить гидросопротивление системы в месте установки лепесткового клапана вместо поплавкого? Задал риторические вопросы. Т. е. чтобы каждый определился, нужно ли ему такое кулибинство или не стоит рисковать.
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Вот фото одного ув. форумчанина. Привожу его для демонстрации как правильно установить "поплавковый" обратный клапан.

    Получается полностью автоматическое переключение с ЕЦ на ПЦ и обратно, совершенно не требующее вмешательства человека. И абсолютно надежное, потому, что нет никакой электромеханики и даже механики (как в лепестковом обратном клапане) внутри шарового обратного клапана. Там просто нечему ломаться. Там внутри просто шар малой плавучести внутри сферической камеры.
    6122d0718d58.jpg
     
    Последнее редактирование: 19.05.14
  9. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    Подниму тему шарового клапана для автоматического переключения с ЕЦ на ПЦ и обратно.
    клапан ЕЦ.jpg

    Как считаете, уважаемые, в каком положении он будет работать лучше?
    Положения есть два на выбор:
    1) Вертикально, но "ввверх ногами" (от схемы на рисунке производителя)
    То есть шарик должен будет пропускать поток ЕЦ сверху вниз.

    2) Горизонтальное
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Позвольте пошучу: "Есть два варианта. Один совсем плохой. Другой очень плохой".
    Вопрос: "Какой вариант выбрать?"
     
  11. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    :)

    Можно ведь и с технической точки зрения посмотреть.
    В чем будет минус варианта с "перевернутым" клапаном?
    На ум приходит только плавучесть. Есть шарик всплывает, то в рекомендованном положении он будет затыкать ЕЦ. Значит шарик точно не всплывает. А если шарик слегка тонет, то это будет в правильном варианте слегка препятствовать ЕЦ, а в случае установки "вверх ногами" будет затыкать ЕЦ. В этом проблема?

    А про вариант с горизонтальной установкой - чем плох?
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...Производитель стремится придать шару-клапану плавучесть = 0. (!)
    И чем лучше это у него "получается", тем безразличнее положение обратного клапана.
     
  13. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    Дык это понятно.
    Просто других недостатков установки шарикового клапана "вверх ногами" на ум не пришло.
    Кроме погрешностей при изготовлении шариков и, как следствие, ненулевой плавучести.
    При установке согласно рекомендациям производителя такая ненулевая плавучесть проблем ЕЦ не создаст.

    А какие недостатки при установке шарикового обратного клапана "вверх ногами"? (чтобы пропускал поток ЕЦ сверху-вниз, а "затыкался" напором ПЦ снизу)
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Недостатки, уже опИсаны - при той самой, 0-й плавучести - "безразлично положение" обратного клапана.
    ...Если вспомнить, что положение, занимаемое "телом" в среде равной плотности - "безразличное" или
    "взвешенное". (школьные опыты с пластилиновым "водолазом" в бутылке)
    Во всяком случае, сопоставимое по проходу сопротивление куда меньше "лепестка", поднимаемого давлением ЕЦ, в любом случае.

    ...Для точного ответа - необх. "расковырять" ОК, достать шар и попробовать его "плавучесть"
    а) в холодной воде
    б) в воде Т* ок. 60*
     
  15. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    А если выбирать из двух вариантов:
    1) Установка вертикально "вверх ногами"
    2) Установка горизонтально

    Какой считаете лучше?