Коттедж из садового дома с минимумом затрат

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем s_e_s_h, 30.09.10.

?

Стоило ли автору перестраивать садовый дом?

  1. Да, был смысл взять за основу старый дом

    39,4%
  2. Это было возможно, но нецелесообразно

    19,8%
  3. Нет, проще было снести и построить коттедж с нуля

    40,8%
  1. MrWildWolf
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357

    MrWildWolf

    Лесной житель

    MrWildWolf

    Лесной житель

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Сибирь
    А зачем вообще этот карабин есть же талреп, на столбе же он, ну или просто кусок троса (проволоки)? Зачем ВАМ СИП 25 кв. мм:faq:? У Вас же это ввод в дом? значит 16 кв. мм Про щиток Почему у Вас нет вводного автомата, если Я правильно ввод понял сразу на счетчик? ИМХО Вводной автомат, счетчик, автомат (не у верен что нужен), Узо 300мА (многие не ставят), групповые (на каждую фазу) автоматы и узо. И еще у Вас какая система заземления? СИП Я бы тоже в гофру запихал зачем? хотя бы потому что СИП "горюч" Про столб для себя давно уже сделал вывод что бетонирование бесполезно ну если только это не 1метр в диаметре и 1 метр в глубину ИМХО, так что видимо не зря в ПЭУ написано. И еще не вижу на Вашем столбе заземления (обязательно) и грозовых разрядников (ну это если уже совсем правильно).
    П. С. Если столб забетонировали как заземление делать то, вот и трамбуют землей.
    П. П. С Я не электрик если что, хотя с электрификацией уже наверное стал :).
     
  2. IvanVA
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    154

    IvanVA

    Живу здесь

    IvanVA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Пермь
    2MrWildWolf:
    очень любопытно. Вы называете конкретные цифры: 16 кв алюминия на ввод, 300 мА узо. Вы их рассчитали по данным автора темы? Имхо маловато данных для таких категоричных выводов. По моим прикидкам 16 квадрат - впритык, учитывая что вводной автомат 63А. Есть же еще всякие токи КЗ и т. п. Много - не мало.
    А чем дифавтомат на вводе не УЗО+автомат?
    Уважаемого автора уже убедили спрятать его в кабель-канал. Степень защиты по электро- и пожарной безопасности одинаковая, что у гофры, что у кабель-канала.

    В остальном в общем-то согласен, особенно на счет автомата перед счетчиком.
     
  3. MrWildWolf
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357

    MrWildWolf

    Лесной житель

    MrWildWolf

    Лесной житель

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Сибирь
    Не знаю зачем автор поставил 63Ах380В это же около 24кВт :faq: может конечно у него электричество бесплатное, ИМХО 32 или 40А более чем достаточно это же не коттедж 200-300кв.м. А что узо разве рассчитывают:) ? Обычная схема. Нет можно конечно и 35кв поставить только зачем переплачивать и мучатся с толстенным кабелем. А как кабель канал в щиток запихать по дому да или кабель-канал или труба пластиковая (метал если необходимо).
    По поводу дифавтомата особенно всяких ИЭК это вопрос отдельной темы для начала можно изучить чем они отличаются (принцип работы).
    Вообще у каждого свое понимание и трактование.
    П. С. попробуйте поджечь кабель-канал и гофру, но не обычную, а именно не распространяющею горения и сразу заметите разницу.
     
  4. IvanVA
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    154

    IvanVA

    Живу здесь

    IvanVA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Пермь
    Обожаю поспорить :aga:
    63Ах380В это 3х13,8кВт. Нормальное значение для вводного автомата коттеджа. 32А при электрическом отоплении явно мало. УЗО конечно не рассчитывают. Хорошо, пожалуй соглашусь что 300мА должно спасти от пожара при повреждении изоляции. Но почему тогда не 100?
    Вы считаете что дифавтомат это не устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током и устройство защиты от сверхтока (т.е. УЗО+автомат)? А что такое тогда дифавтомат по вашему? И какие еще могут быть понимания и трактования?
    Подвести в плотную. Есть сотни фоток)
    Это вообще не понял.
    Какую именно гофру поджечь и какой кабель канал? Я обязательно попробую. Как раз работа такая - ездить по стройкам и монтировать там всякую слаботочку. У меня этой гофры как гуталина у дяди кота Матроскина.
    Однажды от скуки (был как раз пик кризиса) наши парни разобрали обычные автоматы ABB, Legrand, Merlin Gerin, ИЭК, ДЭК и что-то еще. Внутри они практически одинаковые. Как будто их вообще на одном заводе делают, только корпуса разные. Если интересно могу сделать фотоотчет (только долго ждать пока 55 сообщений наберу). На глаз пытались оценить и качество пластика, и соединений, и изоляции и т. п. - разница не на лицо. Практика показала что процент выхода из строя ИЭКов ничуть не выше, чем у импортных. Срабатывают нормально и те, и те. Хотя мы на работе, конечно дорогое оборудование защищаем в основном легранами. Но это так, на всякий случай. Не верит заказчик что отечественное бывает не хуже.

    С уважением :hello:
     
  5. gattino
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    104

    gattino

    Живу здесь

    gattino

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Липецк
    Прочитав эпопею с подключением электричества сижу в тихом ужасе...
    Ну почему все так не уважают электрику? Экономят как только могут! Каждый должен заниматься своим делом. Ошибки есть, но теперь вы уже вряд ли будете исправлять. :nono:
     
  6. s_e_s_h
    Регистрация:
    26.03.08
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    1.873

    s_e_s_h

    Живу здесь

    s_e_s_h

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.08
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    1.873
    Адрес:
    Уфа
    Карабин, что бы удобнее было трос к кабелю крепить
    От столба изначально шел кабель 4 на 25 мм. Просто не стал заужать диаметр жил
    Вводной автомат можно было поставить, но я его с возможностью опломбирования не нашел
    Заземление в процессе. На столбе заземление тоже будет! Из бетона по столбу идет 6 мм. проволока. Позже сделаю нормальный "треугольник" заземления рядом со столбом
    Прошла его первая зима и весна с таянием снега - стоит как вкопанный!
    СИП уже начал убирать в кабель канал. Сделаю - выложу фото.
    Воздух помещения, содержащий влагу, не дойдет даже до роквула, так как сразу за финишной отделкой устанавливается паронепроницаемая пленка! :um:
    Согласен! Так изначально и планировалось! Делал сам по стечению обстоятельств
    Давайте тогда хотя бы на них посмотрим! Что бы другие не ошибались :)
     
  7. MrWildWolf
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357

    MrWildWolf

    Лесной житель

    MrWildWolf

    Лесной житель

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Сибирь
    Вводной обязательно должен быть, есть боксы с возможностью опломбировать. На столбе обычно просто штырь забивают, а у дома уже как положено, но можно наверно и так. А отопление сколько киловатт?
     
  8. s_e_s_h
    Регистрация:
    26.03.08
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    1.873

    s_e_s_h

    Живу здесь

    s_e_s_h

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.08
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    1.873
    Адрес:
    Уфа
    Если сам пойму необходимость в нем, обязательно поставлю :)
    Просто в нашем СНТ сейчас проблема с местным электриком - его просто нет (прежний старым стал, а нового еще не нашли). Так, согласовать снятие пломбы с вводного бокса так же сложно как и залезть самому на столб и отключить прокалывающие зажимы ;)
    У меня вокруг дома хорошая отмостка..., а столб почти в лесу и от него заземление сделать намного проще и красивее.
    Отапливаемая площадь - 180 кв. м. Расчетное теплосопротивление стен - 134 мм. пенополистерола. Окна - тройные. То есть, теплопотери составят 70-80 Вт с 1 кв. метра. Таким образом получаем минимальную мощность котла в 13 кВт. :um:
     
  9. MrWildWolf
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357

    MrWildWolf

    Лесной житель

    MrWildWolf

    Лесной житель

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Сибирь
    Не совсем понял, что опломбировано (думал счетчик), но главное что бы при замене счетчика его можно было обесточить, не отключая всю линию.

    Ну можно и рядом с отмосткой, а в лесу ... ну не знаю (странно это) главное огородите это место, а то мало ли что.
    УУ Я обычно так считаю если 180 кв. м., то грубо 18кВт с запасом 20кВт это же разориться можно, даже если и будет 13-15кВт.
     
  10. IvanVA
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    154

    IvanVA

    Живу здесь

    IvanVA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Пермь
    А действительно, вы ведь уже перезимовали первую зиму. Каковы расходы на отопление?
     
  11. s_e_s_h
    Регистрация:
    26.03.08
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    1.873

    s_e_s_h

    Живу здесь

    s_e_s_h

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.08
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    1.873
    Адрес:
    Уфа
    Расходы, с учетом 2-х тарифного электричества, составили около 2,5 т. р. в месяц.
    Зима была не холодная, плюс отапливаемая площадь была гораздо меньше 180 кв., но и дом еще снаружи не утеплен!
    На первом этаже поддерживал температуру +15-18 градусов, на втором - 23.
    Уверен, что по завершении утепления стен 10 см. пенополистеролом расходы на весь дом не превысят 4 т. р. в месяц (стены станут теплее в 5 раз чем сейчас)
    С учетом отопительного сезона у нас в 7 месяцев, получится 28 т. р. в год (если разделим на 12, получим 2,3 т. р.)
    А сколько в городе комунальные платежи за отопление квартиры в 200 кв. м? Неужели меньше 2,3 т. р. в месяц? ;)
     
  12. IvanVA
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    154

    IvanVA

    Живу здесь

    IvanVA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Пермь
    Совсем немного, даже удивительно. При таких цифрах я бы и с газом заморачиваться не стал (морально готовлюсь выложить 3-4 сотни за потключение (
     
  13. asterat
    Регистрация:
    15.10.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27

    asterat

    Участник

    asterat

    Участник

    Регистрация:
    15.10.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Самарская обл.
    С большим удовольствием прочитала вашу тему! Приятное изложение и безмерное восхищение!
    Сегодня бродя по форуму увидела фото, которые выставляла Lypin. Сразу подумалось о вашей бочке, что можно так ее обыграть в будущем. Не обязательно на саму бочку лепить, можно на каркас какой-нибудь.
     

    Вложения:

    • фотки 004.jpg
  14. ak1989
    Регистрация:
    18.06.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    33

    ak1989

    Живу здесь

    ak1989

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Санкт-Петербург


    Однозначно. Проделанная работа колоссальна и великолепна. :super:
     
  15. mila_pav
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    7.593
    Благодарности:
    87.592

    mila_pav

    Людмила, живу здесь

    mila_pav

    Людмила, живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    7.593
    Благодарности:
    87.592
    Адрес:
    Москва
    Что-то наш автор забросил тему :( А мы с таким интересом и, что скрывать, с удовольствием следили за его успехами! Надеемся, что сейчас полным ходом идет дальнейшего благоустройства дома и сада (такой бурный, что не остается времени для его описания :aga:), и совсем скоро мы увидим результат :victory:. Ждем с нетерпением!