    Вот это найдите: "Учебник по холодильной технике" (Польманн)
    Есть на АВОКе в библиотеке и у ЛордН.
     
  2. Ampel
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107

    Ampel

    Живу здесь

    Ampel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Славянск
    При диаметре трубы 17мм ее площадь с 20-ти метров= 1м2, а обьем жидкости 3.5 литра только в одном теплообменнике! В нормальной работе испаритель и конденсатор заполнен где-то на 50% жидким фреоном. Удельный вес фреона больше чем вес воды, следовательно фреона по обьему пойдет еще больше чем 3.5 кг если бы это была вода. В двух теплообменниках фреона должно быть где-то 3.5 кг.

    А лучше взять амперметр и проверить потребление компрессора!:)
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    ..сравнить с шильдовым значением..))
     
  4. Tim Smit
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Tim Smit

    Участник

    Tim Smit

    Участник

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бишкек
    в системе присутстсствует рессивер на 2.5кг,фреона заправлено около 8кг.
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.661

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.992
    Благодарности:
    1.661
    Перегрев жидкого фреона в конденсаторе немного великоват, но в приделах нормы. Так что фреона хватает, может даже чуть за много.
    Если приоткрыть трв его уровень в конденсаторе немного упадёт и будет вообще идеален, а вот производительности испарителя похоже действительно не хватает. Что тут можно сделать? Малой кровью, либо увеличить проток воды или создать её большую турбулентность в испарителе. И (или) ставить регенеративный теплообменник.
     
  7. skat
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    skat

    Участник

    skat

    Участник

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Харьков
    TimSmit, а чем отапливаете дом? - теплые полы, фан-койлы, радиаторы? Подозреваю последнее (остались от электрокотла). Может вам просто не хватает температуры воды на выходе из конденсатора? 35град С маловато будет для радиаторов.
     
  8. Tim Smit
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Tim Smit

    Участник

    Tim Smit

    Участник

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бишкек
    система отопления действительно старая,но если догреваю воду электро катлом до40гр.сразу становится комфортно.


    ув.аппарат2 на сколько,по вашему мнению,необходимо увеличить испаритель,для нормальной его работы.


    и как насчет конденсатора, соразмерен ли он?и вообще можно ли добиться хорошего результата при такого рода теплообменниках.
     
  9. skat
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    skat

    Участник

    skat

    Участник

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Харьков
    Попробуйте УМЕНЬШИТЬ РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР
     
  10. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    Не должно в этой системе быть столько. Как максимум 3кг Что у вас за ТРВ ?
     
  11. Tim Smit
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Tim Smit

    Участник

    Tim Smit

    Участник

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бишкек
    из за конструктивной особенности теплообменников в каждом получилось по„карману” объемом около двух литров в которых обязательно залегает фреон.ТРВ дамфос жеклер пятерка.


    в системе отопления стоит циркуляционник 90вт.работает на первой скорости.
     
  12. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    без кувалды здесь не обойтись..ТРВ-5ка, фреонище..
     
  13. skat
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    skat

    Участник

    skat

    Участник

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Харьков
    Tim Smit, нельзя ли поподробнее рассказать о конструкции испарителя? Возможно трубы с фреоном обросли коркой льда.
     
  14. Tim Smit
    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Tim Smit

    Участник

    Tim Smit

    Участник

    Регистрация:
    20.12.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Бишкек
    на счет льда врятли,медная трубка с фреоном от ТРВ до испарителя почти не обмерзает.
     
  15. skat
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    skat

    Участник

    skat

    Участник

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Харьков
    Очень вероятно, что у Вас слишком велик расход фреона из-за большого проходного сечения жиклера. При этом, компрессору не хватает мощности чтобы дожать фреон до давления, соответствующего более высокой температуре в конденсаторе. А давление в испарителе соответствует отрицательным температурам кипения R22. Это, очень вероятно, может привести к обледенению труб с фреоном и снижению эффективности теплопередачи в испарителе. Вы пишите, что ТН работает почти круглосуточно, в этих условиях корка льда могла застабилизироваться на какой-то толщине и обнаружить ее можно только визуально.


    Амедная трубка от ТРВ окружена воздухом, а не водой, и обмерзать ей сложнее