    Смотря по каким параметрам компрессоры сравнивать.
    В некоторых случаях поршневой МТ может оказаться даже лучше спиральника.
    При работе на низких температурах кипения, например в воздушных тепловых насосах.
    В Москве МТ-36 стоит где-то 400-450 евро (17-20 тыс. руб)
    Спиральник ZR34 в полтора раза дороже, ZH наверно в 2 раза.
    Наверно при такой разнице в цене лучше в самодельном ТН использовать компрессор МТ.
    Разницы кардинальной по характеристикам нет.
    Какой смысл тогда переплачивать?
    Хотя можно попытаться поискать неликвиды или распродажные акции компрессоров на R22.
    Из-за высоких цен на спиральные Копланды народ теперь больше смотрит в сторону спиральных Данфосов (и других фирм).
     
  2. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Еще вопрос MT-36 это поршневой?
    Имеет ли ему значение чередование фаз напряжения?
    на клемной коробке всего три вывода, интересно он звездой и на 380 наших вольт (меж фазных) рассчитан?
     
  3. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710
    Адрес:
    Москва
    Поршневым компрессорам все равно в какую сторону вращаться, во всяком случае это справедливо для маломощных моделей, где смазка происходит путем разбрызгивания.
    В более мощных компрессорах, с масляным насосом, вопрос возможности обратного вращения решается производителем в зависимости от устройства системы смазки.
    Для МТ-36 лучше посмотреть документацию, но скорее всего направление вращения возможно произвольное.
     
  4. Иванченко23
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8

    Иванченко23

    Участник

    Иванченко23

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Украина одесса
    И снова здравствуйте!
    Хочу попросить помощи в прикидке конденсатора (теплообменник вода-фреон)
    Был у меня БК 2500, я его конденсатор в самодельную ёмкость из оцинковки утопил, заправил на 10 градусов кипения и вот так год отработал
    в комнатах висят внутренние блоки от сплитов с моей электроникой :)
    есть два циркуляционных насоса от стиралки и один от насоса охл жидкости какого-то трактора...

    прошлый год прошел без эксцессов, но хочется сделать нормальный теплообменник для конденсатора.
    мощность примерно 2-3 киловатта не больше
    скорость протока либо 19 либо 30-40 грамм/с - тоесть очень медленно
    хочу прикинуть сколько надо длины трубки медной и её диаметр (ну понятно что такой каким сделать родной воздушный конденсатор :)) поверх трубы намотаю медного одножильного оголенного провода шагом 1 сантиметр 0.2 квадрата сечением и пропаяю для механическогоо и теплового контакта...
    трубка наружная или ПНД или металлопластик 20-ка

    смотрел пром конденсаторы кожухотрубные - нужно 0.4 квадратных метра площади... это выходит в 20 метров трубы...многовато как-то на такую мощность ? Или это минимум и надо с запасом делать?
     
  5. Nicksinus
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Nicksinus

    Участник

    Nicksinus

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологодская область
    Уважаемые форумчане, у меня есть вопрос по поводу формулы aparata 2 для расчёта площади змеевика в эпопее с первым насосом.
    Там он приводит следующую формулу: M2=kW/0,8 x ∆t.
    Мне непонятно происхождение коэффициента 0,8. Decabrino пояснил, что «Это средний коэффициент теплопередачи от R22 кипящего внутри медной трубы к воде омывающей эту самую трубу со скоростью 1 м/сек», но скорость воды в его импровизированном теплообменнике из металлического бака явно много меньше 1 м/сек.
    Давайте прикинем. Судя по фото, диаметр бака из нержавейки никак не больше 40 см. Тогда скорость воды в баке w=q/σA (, где w– скорость воды в баке, q– расход воды в системе отопления, σ– плотность воды (1000 км/м3), A– площадь поперечного сечения бака, которая при диаметре в 0,4 м равна = 0,1256 м2.
    Расход воды в системе вычисляется по формуле q=Q/c∆t, где Q– теплопроизводительность тн, c– теплоёмкость воды (4,2 КДж/кг*С), ∆t температурный напор между отапливаемым помещением и средней температурой системы отопления ((30+35)/2 - 19 = 13,5). Тогда q=9,5/4,2*13,5=0,168 кг/с. Отсюда w=0,168/1000*0,1256=0,00134 м/с, что явно меньше заявленного 1 м/с и коэффициент теплоотдачи должен быть куда меньше.
    Появляется вопрос как в таком случае работал его теплообменник? Или я что-то не понимаю?
     
  6. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710
    Адрес:
    Москва
    Если теплообменник состоит из змеевика просто опущенного в большой объем воды, то коэффициент
    теплопередачи даже в стоячей воде будет не совсем нулевым, как Вы наверно подумали, взяв за отправную точку вышеуказанный коэффициент 0,8 кВт/(м2*К) при скорости воды 1 м/с.
    В стоячей воде суммарный коэффициент теплопередачи от внутритрубного кипения/конденсации фреона к воде будет в районе 0,15-0,3. Он определяется характером и скоростью естественных конвективных потоков, омывающих трубу, которые возникают по мере нагрева/охлаждения воды, следовательно сильно зависит от расположения труб друг относительно друга (шахматный, рядный и т. п), вязкости, температуры и т. д.
    Разбежка значений может получаться большой, в два и более раз.
    Кроме того, внутри трубы фреон по мере кипения или конденсации претерпевает фазовые изменения. Он поочередно может быть жидкостью, паром, смесью жидкости и пара, переходить из одного состояния в другое и обратно, перемещаясь по трубе в виде струй, пузырей, пленки. Эти состояния неравномерно распределены при движении в трубе, у стенки трубы возникают пограничные зоны, мешающие теплообмену. У каждого фазового состояния своя теплопроводность, у газообразного фреона очень плохая. Модель довольно непростая для просчета.
    Зависимость суммарной теплопередачи от скорости воды, омывающей трубу достаточно нелинейная, носит ориентировочный характер, замешаны как я показал выше много факторов, и это ещё далеко не все, кроме возникновения турбулентности вокруг труб, которой в свою очередь присущ ещё и некоторый гистерезис.

    Вычисляется все это сложно, проще измерить теплопередачу экспериментальным методом и выбрать лучший вариант компоновки.
    Что часто и делается. ;)
    И лишь затем придумывается теоретическое обоснование полученным на практике результатам.
    А не наоборот, - от теории к практике, как многие думают.

    Так вот, вернемся к вопросу:
    Вот так и работал.

    Так как циркуляция все же была, то коэффициент находился где-то в диапазоне от 0,3 до 0,5 максимум, скорее даже до 0,4 (в зависимости от вышеперечисленных факторов).
    Ну и никак не 0,8.
    Как я говорил зависимость сильно нелинейная, зависит от многих факторов, иногда играющих друг против друга и чтобы добиться прироста теплопередачи недостаточно просто повышать скорость воды.

    Полностью моя фраза в том сообщении звучала так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/78350/page-22#post-2354195

    Да и ещё.
    Про скобки не забывайте, в приведенной формуле M2=kW/0,8 x ∆t их забыли поставить.
    Должно быть так M2=kW/(0,8 x ∆t)
    И цифру 0,8 для змеевика в бочке поменять на 0,5.
    Да и то много будет, где-то 0,4 в самый раз. ;)
     
  7. Nicksinus
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Nicksinus

    Участник

    Nicksinus

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологодская область
    Сегодня, пока ехал в трамвае, таки разобрался с противоречием в формуле aparata2, мучавшем меня всю неделю.

    Рассчитаем сколько это метров медной трубы d=0,0127 мм
    S теплообменника при k=0,8 рана 9,5/0,8*5=2,375 м2
    l=S/pi*d=2,375м2/3,14*0,0127м=59 м

    Однако, у aparata2 совсем другая цифра – 30 м, и кажется, что теплообменник недоразмерен в 2 раза.
    Но это только на первый взгляд, его первый тн, поистине родился в рубашке. Не знаю как, но aparat2 допустил 2 ошибки и всё равно получил правильное значение длины медной трубы для теплообменника. Собственно, поэтому, его тепловой насос, не смотря на неверные расчэёты, всё-таки работал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/19779/

    1. В формуле M2=kW/0,8 x ∆t, ∆t – это не разница в температуре между теплоносителем (водой) на входе и выходе, а температурный напор между циркулирующей в импровизированном теплообменнике водой и кипящем внутри спиральной трубы фреоном. В таком случае, (температура конденсации равна +55 С), ∆t=55-(35+30)/2=22,5
    2. В формуле коэффициент теплопередачи равен не 0,8, а 0,4, как исправил в предыдущем посте Decabrino.

    Тогда M2=9,5/0,4*22,5=1,06 м2,
    А длина трубки l=S/pi*d=1,06м2/3,14*0,0127м=27 м

    У аппарата 2, если помните, длина трубки конденсатора была 35 метров. Но это не есть проблема для системы: переразмерив конденсатор, мы тем самым, с одной стороны, даём возможность жидкому фреону охладиться на пару градусов, тем самым отойти от линии насыщения перед входом в ТВР, а с другой – охладиться парообразному фреону, только что вышедшему из компрессора до линии насыщения (начала конденсации). Decabrino где-то хорошо писал об переразмере выше, помню там было что-то про то, что сильно переразмерить - жаба не позволит :)]

    А вообще, может быть всё то о чём я писал абзацем выше не имеет места быть, а дело в том, что коэффициент теплопередачи равен, скажем, не 0,4, а 0,3, тогда M2=1,41 м2, и длина трубки равна как раз 35, 25 м.

    p. s. я склоняюсь к версии, что k=0,3, но, опять же, нужно считать, не хватаем одной формулы:

    Всем-всем: где можно найти формулу для расчёта свободной (естественной) конвекции для вертикального пучка горизонтальных труб (см. прикреплённый рисунок).

    Формулы для вынужденной конвекции есть везде, и для большинства случаев для горизонтальной тоже (см. Уонг, Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров), но вот этого конкретного случая (для вертикального пучка горизонтальных труб), с которым мы как раз имеем дело – нигде нет.


    Иллюстрация к процессу нагрева воды в теплообменнике aparata2. В результате естественной конвекции, вода нагревается при омывании трубы с фреоном, свёрнутой в спираль.


    Качество рисунка оставляет желать лучшего, но сейчас совсем нет времени рисовать что-то более читабельное и удобоваримое.
     

    Вложения:

    • Новый точечный рисунок спираль.jpg
  8. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710
    Адрес:
    Москва
    Конечно теплообменник получился недоразмерен и намного, даже не в 2 раза, а в 3 или даже 4.
    А чего ему (ТН) не работать даже с недоразмеренным теплообменником?
    Ведь какой никакой, а теплообменник был.
    Другое дело, что из-за недоразмеренности первым делом начинает страдать тепловой напор, значение которого лезет в гору. И только потом, когда напор дальше увеличиваться уже не может, из-за предела по давлению конденсации, начинаются основные проблемы.
    И какая это правильная длина трубы, если средний температурный напор получился 22,5 К ?
    Сделал бы он длину трубы в 4 раза больше, метров 150 скажем, получил бы напор 5 К - почти как у ППТО.
    Но столько меди запихнуть в бочку, 150 метров по 150 руб. за метр - жаба как раз и не допустит, так как цена будет выше чем ППТО такой же мощности.
    А тепловой напор и дельту по теплоносителю очень часто путают, потому что в нормально подобранных теплообменниках эти величины примерно равны - около 5К.
    А при недоразмеренном конденсаторе дельту по теплоносителю поддерживать на уровне 5 градусов не составляет особых трудов - она зависит от скорости теплоносителя и теплоотдачи отопительных приборов.
    А вот тепловой напор между фреоном и теплоносителем зависит от правильного подбора теплообменной площади к производительности компрессора.
    А кто ж его знает какой коэффициент там в этом змеевике получился?
    Может даже и 0,3.
    Можно проверить только экспериментальным путем.
    Такие штуки со свободной конвекцией или с очень маленькими скоростями теплоносителя математическому моделированию поддаются очень плохо, поэтому погрешность +/- 100%
    Оно такое (предварительное вычисление) очень нужно Вам?
    Я и без вычислений сказал, что в стоячей воде от 0,15 до 0,3 :)]
    Можно найти у многих авторов подобные формулы, но точность результата ведь будет зависить от точности подставляемых в эти формулы данных.
    Да и все эти формулы эмпирические.

    Ну вот, для начала:

    Техн. термод. Лашутина Н.Г. Макашова О.В. Медведев Р.М.jpg
     
  9. Nicksinus
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Nicksinus

    Участник

    Nicksinus

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологодская область
    Эти формулы я знаю, они есть в любом учебнике и висят в интернете.
    Меня интересует формула для расчёта свободной (естественной) конвекции для вертикального пучка горизонтальных труб.
    Так что вопрос остаётся открытым.
     
  10. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710
    Адрес:
    Москва
    Это как?
     
  11. Nicksinus
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Nicksinus

    Участник

    Nicksinus

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологодская область
    Нужен коэфициент нуссельта для системы, изображённой на рисунке.

    Новый точечный рисунок (2) жпг.jpg
     
  12. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Люблю считать, иногда даже деньги.
    Решил определить, что по чем стоит. Сходил в местный магазин и узнал цену на трубку медную 6.35мм - 800 рублей бухта, а в ней утверждают 15 метров. Теперь из инета для примера узнал стоимости других диаметров. Теперь можно вывести таблицу стоимости 1 м2 медной трубки.

    трубка медная_диаметр,мм_цена за метр_площадь 1 м длины_длина 1 м2_стоимость 1 м2

    цена оренбург_6,35_53,3_0,019949_50,13_2673,47
    цена инет_6,35_72_0,019949_50,13_3609,19
    цена инет_9,53_119_0,029939_33,40_3974,70
    цена инет_12,7_164_0,039898_25,06_4110,46
    цена инет_15,88_228_0,049888_20,04_4570,20
    цена инет_19,05_298_0,059847_16,71_4979,34
    цена инет_22,23_424_0,069838_14,32_6071,23

    лидер по стоимости 1 м2 медной трубки 6.35мм в Оренбурге стоит 2673 рубля при длине 50м.
    если обеспечить скорость потока воды в 1 м/с то для 10кВт теплообмена нужно 2.5м2 трубки. что составит (6.35мм) и сумму 6683 рубля за медь. Примем теплоотдачу 800 Вт на градус на квадрат при скорости 1 м/с и среднюю разность температур 5 градусов. Плюс необходима внешняя труба диаметром 19,63мм, также длиной 125м.
    Грабля в том, что такую длину смотать непросто да и сопротивление потока будет значительное. Как вариант предлагаю взять параллельный пучок из 8 трубок (6.35мм), тогда длина косички станет 15.7м, соответственно диаметр внешней трубы будет где-то 24.7мм, длина станет 15,7м - это уже как бы не так страшно и сопротивление потоку существенно меньше. Другая грабля как все это засунуть, не могу найти отводы и тройники чтобы они залезли в 24.7мм трубы - еще раз надо поискать.
    Косичка в трубе по идее не должна дать потоку воды установиться, а пока поток не установился скорость воды по сечению потока распределена одинаково. Если в косичку подбросить пластинки для разбиения потока, то можно улучшить параметр теплообмена.
    Теперь деньги 6,35мм обойдется 6683 рубля надо еще 14 тройников и 14 отводов 2 перехода если предположить стоимость 30 руб за штуку то надо еще 900 рублей. Труба МП диаметр примерно 30мм стоит в районе 60 руб за метр плюс пару фитингов за 100 составит 16*60=960+200=1160 руб. Итого без стоимости забытых мелочей и работы 6683+900+1160=8743 округляем до 9000 рублей за теплообменник на 2.5 м2 с ожидаемой разностью температур (средней) 5 градусов. По интернет ценам выходит примерно на 3000 дороже. Теплообменник B3-052-40-3,0-H в СПС-Холод стоит 16880 рублей (площадь более 1.9м2).
    Есть о чем поразмыслить. Хотя разница цен уже невелика по сравнению с заводской. Нашел местных изготовителей (или представителей) разборных теплообменников посмотрим что они насчитают.
     

    Вложения:

  13. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    35

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дык разборные нельзя вроде как... В конденсаторе точно не покатит из-за давления... Там же как-никак 20-25 атм.
     
  14. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Да, изготовители разборных теплообменников гарантируют давление 16 атм. Насчет цены то она в районе 25 тыс рублей за один теплообменник.
     
  15. Selshio
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    804

    Selshio

    Живу здесь

    Selshio

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Московская область пампасы
    Гуру, кто подскажет, вникаю пока в тему ТН...есть вопрос один, имею старый внешний блок от кондиционера на 7 кВт большой такой...весит кг 60-70...а снего на ТН можно компрессор использовать, или у ТН свои какие то компрессора? если принципиально, то внешний блок daikin 72-й