1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10

Тепловой насос самому полностью - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.

  1. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    заливать компрессор!
     
  2. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Есть такая таблица. Посмотрим сегодня хочу долить фреон и покрутить ТРВ. Снегопады у нас, а руки так и чешутся что-нибудь сделать :aga:.

    Отключил один циркуляционный насос в геокнтуре - теперь один цирк. насос в геоконтуре 25-40. Маловат надо бы что-то вроде 25-60 или 25-80 поставить. Из-за этого насоса упала температура кипения с -8 до -10 примерно.

    В целом ТН работает и греет чуть лучше электро котла - температура в доме подросла до +6. На днях заполню все контуры тогда тепло из земли станет на 30-40% больше.
     
  3. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    :hello: Добрый день спецам. Может кто тут ответит.
    Попытался спросить в теме у дед марос, молчит, как партизан.
    Имеется в наличии старенький кондиционер БК-1500.
    Имеется ли смысл использовать его для принудительной вентиляции?
    Т. е. морозить выбрасываемый воздух.
    Если да, то есть ли смысл, поместить его горячий радиатор в теплоаккумулятор с тэнами. 1,7м3?
    Рабочая температура ТА=37-47гр.
    Или же правильнее греть комнатный воздух.
     
  4. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Если вы из дома выбрасываете воздух то логичнее греть поступающий воздух, иначе поступающий воздух будет морозить дом.
    Толку от вымораживания дома воздуха ради нагрева воды?

    Сегодня подкрутил ТРВ на 1.5 оборота и добавили фреон. Начал обмерзать докипатель, холодильщик говорит "хватит у нас никогда ничего не обмерзает возле компрессора, а тебя уже на всем всасе до компрессора обледенение". Я говорю для ТН нужно как можно меньше перегрев, а компрессор и немного жидкаря покушать может. ;)

    ТН стал шустрее греть теперь цикл нагрева 16 мин отдых 4 мин.

    Теперь кипение стало -8 температура контура средняя около -4. Думаю пару дней понаблюдать может еще ТРВ подкрутить. Надо бы еще 2 нитки геоконтура залить.
     
  5. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Нормуль! с бэкашкой можно сделать много только учтите на испаритель меньше +16 подавать нельзя!
    еще понадобиться 4хходовой чтоб на холод работал или менять каналы раз в год приточный на вытяжной!
    практичнее всеже рекуператор бк шумит как трактор какая из него приточка! 1.5 квт это на 200м3 в час воздуха максимум! посмотрите ПВУ климат 032
     
  6. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    как вы себе это представляеете? при т+42 он откажется работать !
    вытяжной воздух будете охлаждать а чем будете нагревать приточный?
     
  7. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Вот, у меня и были такие подозрения.
    Подумал, может я чего недопонимаю, спрошу у тех, кто понимает.
    Значит только воздух. А откуда цифра 42, это максимальная температура горячего радиатора?
    Какой СОР может быть у сего девайса? Подозреваю, что полтора, не больше.
    Из чего складывается моя выгода? Я правильно понимаю, что если входящий воздух +7гр.,
    а выбрасываемый равен +2гр. вот тут и выгода зарыта?
     
  8. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    TAIIIKOB, не сразу понял что первый пост тоже для меня.
    Почему на испаритель меньше +16 подавать нельзя? что бы не обмерзал?
    Или к поломке приведёт? Планирую запитать через реле времени.
    Час работает- 10 минут оттаивает. Так можно?
    Для чего понадобиться 4х ходовой? Поподробнее плиз или подскажите где читать.
    Может это что бы летом горячий воздух выбрасывал, а зимой холодный?
    Что шумит- пофиг, в котельной поставлю. Короче, с шумом потом разберусь.
    Мне бы суть понять. На рекуператор денег не будет никогда.
     
  9. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Испытания подтвердили работоспособность ТН.

    кушает ТН около 2.5 кВт. Все цирк. насосы и подогреватели кушают около 450 Вт.
    кипение -9..-10. Конденсация +44 при +38 температуры воды.
    в контуре -5.
    на улице -25 градусов, в доме +6. площадь обогрева около 160 кв. м. СО теплые стены.
    при температуре СО 39 градусов наступает равновесие в теплопроизводительности ТН и теплопотерь дома.
     
  10. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    аллюминиевая лента см 20 шириной пропущенная через зубцы и смотанная в рулон вокруг вала который вращает моторчик от микроволновки вот вам роторный рекуператор потребляющий всего 10 ватт
    да испаритель начнет обмерзать! он с маленьким растоянием между ребрами поэтому на цикл оттайек не расчитан лучше не допускать его обмерзания.
    да эта та температура уличная до которой он может работать!
    если вы создадите условия на которые он расчитан те на вход испарителя +35+16 а на вход конденсатора +10 +42 он будет работать с СОР около 2 -2.5 наши компрессора не очень экономные плюс износ
    либо нужно четко расчитать кол-во воздуха в соответсвии с изменившейся температурой на входе в теплообменники!
    вам вентиляция или охлаждение -отопление нужны?
     
  11. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Проще его разобрать полностью теплообменники засунуть в воздуховоды соединить трубами поставить циркуляционный насос и заполнить систему гликолем-антифризом -простейщий рекуператор готов!
     
  12. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Такой рекуператор на антифризе возьмет (обменяет, рекуперирует) только половину тепла.
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Есть тако, с промежуточным теплоносителем применяется только если трубы нельзя собрать в кучу, слабоватый самый вариант но прикольный.
     
  14. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Ну да трубы перепаять придется!
    И самое главное что от оконника теплообменники удобные и у чела в наличии а совдеповский компрессор свое отработал он только жрать и тарахтеть будет а когда сломается рекуператор встанет а этот будет потихоньку пользу приносить насосик только самый маломощный ватт на 35 поставить!
     
  15. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    В доме пока не живу, но отапливаю ТА с врезанными тенами.
    Приточка идёт по трубе 110мм от колодца к дому, на глубине1, 5-1,7м.
    Вытяжка естественная на будущей кухне, тоже трубой 110мм.
    В сильный ветер очень сильно тянет. Жалко тепла улетающего в трубу.
    Сделал выхлоп через бк-шку. Расход на отопление упал с 50 руб до 30 руб в сутки.
    Вроде выгода на лицо, но берут сомнения, может не правильно считаю.
    И совсем нет понимания того что творю. Вот и рыскал по форуму, вопя :aga: о помощи.
    Вы и Руслан единственные, кто откликнулся.
    Подробнее расписываю в своей теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/page-31
    Пост №459 и далее.
     

    Вложения: