    В комнату 38 градусов гонит в верхней части, в нижней меньше конечно.
    С испарителя выброс минус 1 примерно. Может не совсем отработал? Может его редко включали.
    Регулировать оттайку очень сложно. Регулятор живёт своей жизнью, то каждые 5 минут отключает,
    то 3 часа без оттайки. Реле времени спасёт.
     
  2. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    На самом деле из оконника чего только нельзя сделать -оптимально из него осушитель воздуха выходит.
    чем он не подходит для вашей затеи -это расходом воздуха его тепловая мощность и работоспособность напрямую завязаны расходом воздуха-для вытяжки из кухни 400-500 кубов не надо а сделаете меньше будет плохо работать! оптимальный вариант это разнести теплообменники по разным помещениям одно охлаждает другое нагревает но проще купить сплит! к примеру http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/konditsionery_bu_lg_b18lh_general_arg12rlb_97353542 это уже 5 квт а не 1.5
    минус 1 уже говорит о том что он работает не в режиме должно быть +10 и обмерзать просто обязан ибо температура ТО-7-8 точно! тобишь сейчас ему на испариеле нужно увеличиыать воздухообмен !

    пву климат можно сделать выкинув вентилятор- теплообменники разнести и установить два вентилятора на симисторном управлении тогда бы все работало но стоимость бы вас не обрадовала! ну и глядя на ваши поделки думаю что вам это не под силам -без обид! да и не за чем! а рекуператор запросто -посмотрите -роторный рекуператор!
    заходите к нам на воздушный тепловой насос -самое недорогое отопление!
    все ус-ва выкидывающие воздух (мобильный кондиционер) это обман незаметный ибо сколько выкинул воздуха столько же и придет а откуда -с улицы -летом теплого а зимой холодного!


    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/
    https://www.forumhouse.ru/threads/56022/page-61#post-5671365
     

    Вложения:

    • климат 035.JPG
  3. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Если установлю свою бк. шку на ТА. Он на снимке справа. На вход конденсатора подведу трубу из колодца
    Ф110мм с температурой воздуха примерно 8 гр. Конденсатору понравится.
    К испарителю подведу 2-3 трубы вытяжной вентиляции, с температурой примерно 20гр. Тоже хорошо.
    Выхлоп с испарителя, сделать через стену на улицу. Чем короче труба, тем меньше она будет студить дом.
    И тем проще её будет утеплить. Так годится? Как на СОР может влиять малая или большая скорость вращения вентиляторов? Что от их выбора может меняться? Ток вроде не меняется.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • Температура приточки и грунта под плитой..JPG
  4. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Осушитель зло. Влажность и так больше 25% не бывает.
    На кухне он просто стоит. А вытягивает со всего дома. Вы же говорили 200 кубов он выбрасывает.
    Для всего дома кубатура нормальная. Экономлю 14тыс на Vilpe 190s.
     
  5. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Пробовал максимальную скорость, обмерзание замедлялось и температура росла.
    Значит нужно всегда на бОльших оборотах, понятно.
    Он ещё стоит испарителем к холодной стене, надо бы отодвинуть подальше.
     
  6. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    У этого цена хорошая LG B18LH - 2шт - 5000 руб
    У него СОР=5:ogo:
     
  7. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Какие обиды, я же в этом полный ноль. БК. шкой занимаюсь в обеденные перерывы. Потому то и пропускаю
    мимо ушей советы по разнесению обменников.
    Закончил котельную, в ванной, только на пол плитку положил. Стены- голая вата. А ещё 2этажа.Работы море,
    А денег кот наплакал. Но снаружи закончил.
    Приточка у меня примерно 8гр. А выхлоп меньше, значит выгода есть! Если счётчик накрутил за день на
    30квт меньше, значит польза есть?
     
  8. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Нашёл его потребляемую, грубо СОР=2,5. Но ведь всё уже есть и ничего колхозить не нужно!
    Не даст главбух мне 5000. Скажет- делать тебе нечего. :|:
    Потребляемая мощность обогрева, Квт:
    1,91
     
  9. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    платить в 2.5 раза меньше очень неплохо! но и сумма по разведению ТО будет не меньше инструмент -горелка-припой -фреон!
    вам легче у меня вообще голые стены и перекрытия без изоляциии! как начнешь считать сколько кафеля недорогого надо -плохо становиться!
    да печка важнее на данном этапе- для меня так точно!
     
  10. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    где ? я выпил реально пальцы не слушаются- но там хоть движок один но вентиляторы разные на 2 квт 350 м3 вынь и положь у вас 1.5 меньше 250 не может быть а для конденсатора должно быть больше!
     
  11. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Мне на стены ванной и котельной в 26тыс обошлась российская. Примерно по 5м2 комнаты, высота 3метра.
    Между этажами нет пока утеплителя. На первом ТП, а на втором тоже тепло.
    Моя печь, это ТА с тенами. Обходится как дрова, а комфорта на порядок больше.
     
  12. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Всё таки хочу вернуться к этому вопросу. Теплопотери моего дома на половину, наверное, приходятся
    на вентиляцию. Моя задача, максимально охладить выбрасываемый воздух.
    Про конденсатор можно забыть. В любом случае все ваты в доме останутся, кроме тех, что в трубу вылетают. Чем ниже температура выхлопа, тем выше СОР. Обмерзание пофиг. Как только температура выхлопа начинает расти, значит облединение на пределе. Отключаем кондей на определённое время
    А затем снова морозим выбрасываемый воздух.
    Разве я не прав?
     
  13. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Заполнил все контуры в земле теперь работают 5 контуров по 80м., кипение -6 градусов, после остановки компрессора температура контура за 3 мин выходит -1..0. Ориентировочная мощность ТН 7-8 кВт по теплу. Потребление компрессора 2.35 кВт. Тепловая эффективность оценивается мной как 1 к 3, ну может чуток больше. В принципе на 1 кВт тепла нужно около 100 м. геоконтура. Когда залил 2 оставшиеся ветки то температура в них была +5 градусов, в то время как остальные 3 контура имели -5 градусов. Расстояние между контурами 50-60 см. За неделю никакого взаимного влияния на расстоянии 50см в земле не обнаружено.

    Эксперимент можно считать законченным. Своими руками реально получить 10 кВт тепла за 150 тыс. руб. под ключ. А летом получиться охлаждение за счет геоконтура (почти на халяву).
     
  14. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    или нагреть входящий воздух! зачем вам столько вентиляции ведь сколько выкинули столько и насосали! даже по старым советским снипам 50 кубов на рыло по немецким в два раза меньше! чем больше теплопритоков на испарителе тем больше выхлопа на конденсаторе от вашего оконника толку совсем немного я убежден на сто процентов что простейший рекуператор вам больше даст ну не нужна такая мощная вытяжка! вы стружку металлическую лучше нержавейку можете достать? набиваете трубу метра полтора но не плотно реверсивный вентилятор дует сперва из дома потом в дом сек по 30-40 таймером настроить вот вам простейший рекуператор для жизни кислорода хватит -трубу проложить с наклоном для стока воды-конденсата!
     
  15. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    RuslanGu, держите нас пожалуйста в курсе пока морозы не ушли до скольки градусов вод в землю упадет! плз!