    Сейчас под землей когда ТН стоит примерно -2 градуса. Когда работает кипение -7, скажем так давление показывает -7, а вот при какой он там R22 на самом деле кипит весьма интересный вопрос.

    Замечено две грабли.
    1. Циркуляционный насос в геоконтуре нужен помощнее (уже писал где-то), до некоторых пределов увеличение мощности насоса в геоконтуре увеличивает температуру кипения, очень важно. Желательно цирк. наососм давить в теплообменник, а не "высасывать" как у меня - летом обязательно переделаю. Когда в теплообменник давишь там не скапливается воздух если после насоса стоит воздухоотводчик. А когда "высасываешь" воду есть риск что воздух вверху теплообменника застрянет.
    2. Замечено большая зависимость мощности ТН от температуры кипения и конденсации. Падение температуры кипения вызывает заметное падение мощности. Температура конденсации больше влияет на потребляемую мощность, но также вызывает падение мощности (не так значительно как температура кипения).

    Прога coolpack не совсем точно моделирует. Я так думаю, что с увеличением степени сжатия страдает КПД компрессора поэтому табличные данные по компрессорам нужно переносит осторожно. CoolPack я так думаю считает КПД компрессора постоянным.

    Имейте запас по мощности компрессора. Не питайте иллюзий насчет высоких температур кипения - мы живем в реальности, а в ней бывают отрицательные температуры.

    ТРВ по моему кидает жидкарь в компрессор :) - иначе падает температура кипения, зато компрессор не такой горячий.

    Не смог заставить компрессор кушать более 2.5 кВт. Думаю поставить еще один компрессор в параллель, т. к. 7 кВт для моего дома маловато, но это уже летом. Может воздух-вода собрать для прикола.
     
  2. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Спасибо за ответ. Полностью с Вами согласен. Стружку нержавейку не знаю где достать.
    Может и сетка с мелкой ячейкой сгодится. Намять её и напихать в трубу. Наверняка так кто то делал,
    не знаете, какой диаметр трубы берут?
    Реверсивный вентилятор в инете поищу.
    И всё же БК 1500 не собираюсь пока выбрасывать.
    Похоже польза от него есть. Вот отчёт в своей теме составил вчера.-
    Подбил итог работы "шайтан машины" (бк-1500).
    За 5 дней счётчик насчитал - 156квт./5дн=31квт/сут.
    За пять дней до эксперемента-289квт/5дн=58квт/сут.
    Разница в 1,87 раза. Погоду не записывал. Мне кажется морозы сильнее в последние дни.
    З1квт делим на 24ч. делим на 186м2= я насчитал 6,9вт/м2.
    Это расход на отопление на 1м2 в 1час. Теплопотери наверное в 1,87раза больше.
    Может и не правильно считаю. Всё может быть. Сегодня почему то на 40руб. нагорело. :ogo:
     
  3. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Диаметр и длину труб берут исходя из характеристик вентилятора! они разные по производительности и напору!
    а вытяжку через реле к приточному подключить пошли готовить или в туалет -приточка выключилась -сосет самотеком! а в остальное время работает туды сюды!
     
  4. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    35

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за отчет, Руслан.

    Скажите (может я пропустил где-то) как у вас устроены контуры? Многоэтажка или по одному закопали?
     
  5. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Пятиэтажка 70-80м, ушло 500 м. ПНД 32, как копал можно посмотреть тут.

    Сейчас температура контура когда ТН останавливается на 4 мин, стала -1 градус. Т. е. геокнтур уже стал восстанавливаться. На улице у нас стало +1 градус. В доме стало +9. Кипение -6. Конденсация +45.
     
  6. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    35

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за ссылку - очень интересно... Скажите, я правильно понял, что вы многоэтажку послойно укладывали? На фотках, к сожалению, не видно.
     
  7. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Да, сначала выкопали траншею, положили первый виток, потом экскаватором засыпали сантиметров 50-60, потом положили вторую, далее опять экскаватором засыпали 50-60 см, и т. д. На глазок в общем - потому что если работает то должно работать при любых условиях.
    Но думаю лучше засыпать песком трубы, есть у меня одна теория, тока проверять надо.
     
  8. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    35

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Екатеринбург
    За сколько часов вам такую ямку выкопал экскаватор?

    Труба у вас питьевая или техническая?
     
  9. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Всю работу начали в 10 утра, яму заровняли где-то в девять вечера уже темно было (осень). Где-то 11 часов ушло на все.

    ПНД 32 кажись S не техническая та тоньше стенка.
     
  10. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382
    Адрес:
    Обнинск
    :hello: Про теплые стены - они от Тп запитаны или отдельно распределитель с насосом.
     
  11. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Отопление в доме только теплые стены. Теплый пол не подключен.
     
  12. nibiluk
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    nibiluk

    Живу здесь

    nibiluk

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва и МО
    Закопал на днях геоконтур, будем делать пассивное охлаждение дома + догрев зимой до рекуператора, посмотрим потянет ли пассив это все.
    Если кому интересно по цене могу написать.
    Всего 6 петель по 100 метров 32 пнд

    DSC05296.JPG DSC05318.JPG DSC05318.JPG DSC05331.JPG DSC05333.JPG
     

    Вложения:

    • DSC05305.JPG
  13. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    Все шесть петель в одной траншее?
    Какой теплосьем планируете с 600 м трубы?
    Какой раствор будет в трубах?
    Какой рекуператор собираетесь использовать ?

    Можно схему с указанием оборудования нарисовать?
    Или на словах.
     
  14. nibiluk
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    nibiluk

    Живу здесь

    nibiluk

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва и МО
    1. Да все шесть через полметра лежат, от грунта до верхнего яруса метр
    2. покажет время, считали по минимуму 20 ватт с метра
    3. Этилен гликоль (одновременно думаю чем плоха незамерзайка)
    4. рекуператор пока не выбран (пластинчатый)
    Трубы зарыли ПЭ-63, надул 3,8 бара все ок

    схема простая вроде, догревочный ПТО со сбором конденсата (он к кнотуру подключен через цирк насос)>рекуператор>приток>ПОМЕЩЕНИЕ>вытяжка>рекуператор>свобода.
    Заодно посмотрим как рекуператор будет холод летом оставлять в доме.
     
  15. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Залил незамерзайку, на бутылке написано изопропиловый спирт, на деле кажись этилен гликоль со спиртом водой и каким-то ПАВ. Из недостатков - текучая зараза как этиленгликоль проходит сквозь ФУМ ленту, а вода не проходила, пенится и потому воздух выходил из контура неделю.