    Наконец то конкретика:)
    это не я не утверждал

    испанцев вы спецом подтянули? -не поленился нашел их сайт-действительно -испанцы:)]
    http://cubigel.com/java/X@cgi=cubigel.infotecnica.InformacionTecnicaArticulo3.pattern&seccion=informaciontecnica.html
    они не запаривались ваш компрессор из серии S 15-20 лет назад использовался для 22 фреона и они его пихают во все установки от -15 до +10 специализируются на тропическом оборудовании -значит обмотки температурностойкие кстати текумсех точно такие же выпускает
    http://cubigel.com/cubigel3/spare/FTE%202254.1%20-%20CSR%20ELECTRICAL%20ASSEMBLY%20FOR%20S%20RANGE.pdf
    обратите внимание что на 22 предельная температура конденсации выше чем на 404!

    http://cubigel.com/java/X@cgi=cubigel.productos.CompresoresSerieS.pattern&seccion=compresoresdescripcion.html
    и на высокотемпературных АС красная линия- они ваш компрессор именно на 22 использовали это его предназначение!
    так что в вашем компрессоре сперва испанцы масло поменяли с фреоном а потом вы восстановили статус КВО! если бы спросили раньше у меня раньше б получили ответ!
    удачи вам -поменяйте капилярку на трв -лучше работать будет!
     
  2. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    http://www.tecumseh.su/katalog/3
    похож? хорошие компрессора но увы и ах без будущего!
    современные компрессора намного проще и специализированней-экономика
    а вашей мощности поршня герметичные вымрут! скоро будут наверно только ротационные-они в разы более дешевые в производстве!
     
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Народ, вернемся на землю,
    что скажите про возврат воды в туже скважину, где ее забрали ?
     
  4. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Не пробовали пока еще.
     
  5. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне придется сначала собрать ГН, что бы попробовать :) ?
     
  6. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    AlexMann, зачем? Ради того, чтобы убедиться, что это неэкономичный вариант? Вода, слитая в скважину, прежде чем быть снова готовой для употребления тепловым насосом, должна нагреться стенками скважины.
    Слив, я думаю, должен быть у забоя, забор воды - у зеркала. Хотя, непонятно, какой температуры будет слив. Максимальную плотность вода имеет при +4С, если умудриться слить именно при этой температуре, но тогда нагрев будет не выше +5...+6С. Если ж студить воду дальше, то тогда забор снизу.
    Вот так, то снизу, то сверху.
    Добавьте затраты на подъём воды от зеркала, 3м3/час на 24 ч, 72 тонны на 5-10 метров в сутки.
     
  7. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне нужно подумать, смогу ли я утилизировать 72М3 в сутки
     
  8. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    В смысле? Чего их "утилизировать"? Крутится вода в скважине, и пусть. Только баламутить будет всякую гадость в забое, и тащить в теплообменник. Фильтровать надо-ть. Обсадить надо бы до самого дна, тогда дорого будет. Да, и скважинка-то не хилая напрашивается.
     
  9. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так то я собираюсь водопроводную использовать
     
  10. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    А речь-то шла, сливать, откуда забрали?
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, у меня три альтернативы :)
    сливать туда же
    сливать в утилизацию
    купить Зубадан
     
  12. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Эт хорошо, когда есть из чего выбирать. Лучше - в утилизацию. Если она есть.
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Септик...
    септик и поглощающая траншея
     
  14. Юрген
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    Юрген

    Участник

    Юрген

    Участник

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Иркутск
    Ну марку компрессора, и что масло заменил вместе с фреоном, я писал ещё в первом своем сообщении, когда отвечал на вопрос:

    На трв перейду, когда скважину вторую пробурю и сделаю что то более серьёзное. Теперь уж в следующем году. Буду биться чтобы с этого компрессора вытянуть коп поболее чем на 4. Вот тогда и будут вам всем серьёзные вопросы, по скважинам, протоку воды, ПТО, контроллерам.
    Кроме того, нарастить надо будет радиаторов, чтобы темп в СО поддерживать на уровне 40град, при -40 на улице. Сейчас +65 нужно при этих условиях.
    За пожелания успеха отдельное спасибо :)
     
  15. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Igors65,
    для ГВС и СО мне нужны два разный испарителя ?
    и один конденсатор, верно ?
    Как это работает, либо ГВС либо СО, с приоритетом ГВС ?