    Основная проблема 1ф двигателей (компрессоров) это их высокий стартовый ток если взять компрессор на 3 кВт то стартовый ток 63А. Выдержит Ваша сеть 220В? Я на своей шкуре испытал траблы с запуском компрессора на 220В.
    Правильно говорят если больше 2.2кВт целесообразнее переходить на 3ф. 380В. Только нужен монитор напряжения чтобы не угробить компрессор.
    3ф электродвигатель в силу своей конструкции всегда имеет больший КПД против 1ф примерно на 3-5 %. И там дело сколько не в напряжении а в равномерности магнитного поля, которое у 1ф. трудно сделать круговым.
     
  2. seva67
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10

    seva67

    Участник

    seva67

    Участник

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Обираловка
    Посмотрел cos ф. при подаче 40 гр - 0.72. Т. е. компресор нагружен наполовину! Компенсатор просится на 1 -\- 1.5 КВАр. Где то по 10 мкф между фазами.(на мой компрессор).
    Кто нибудь ставил?
    В Чип-дип они есть...
     
  3. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Судя по косинусу компрессор трех фазный?
    Я пробовал на однофазный, практически бес толку ибо и так у него cos около 0.8..0.9.
     
  4. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Устройство плавного пуска Вам в помощь
     
  5. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Цена вопроса?
    Он содержит аккумулятор?
     
  6. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    причем здесь аккумулятор?
    подробности в личке
     
  7. slavyayn
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    33

    slavyayn

    Участник

    slavyayn

    Участник

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, какую вставку в трв TEX 2 Danfoss применить, для компрессора qxr-44 Lanhai (кипение+2, конденсация маx +35) R22, если сейчас стоит 04 и результат не очень стабильный. 02 по моему немного маловата процентов на 15, а 03 великовата раза в полтора.
     
  8. Виталий123456
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    22

    Виталий123456

    Участник

    Виталий123456

    Участник

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    RuslanGu, Можно использовать частотный преобразователь. Решит проблему плавного пуска, стабильности напряжения, а также - защиты двигателя.
     
  9. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Что то я не могу найти за бюджетную цену (один раз спросил зарядили 22 тыс. руб.). Самому интересно попробовать частотник в экспериментах.
     
  10. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вот я как раз попробую :)
    у меня частотники будут на вентилятор, компрессор и циркуляционный насос... посмотрим.
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    RuslanGu, что нужно, что бы заправить систему фреоном без станции ?
     
  12. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    AlexMann, манометрический коллектор, весы и баллон.
     
  13. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    + от старого холодильника компрессор (с напаянным клапаном шредера)...:)]
     
  14. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.085
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неужто не обойдусь шлангом и смотровым ? Ну и манометрами перед и после компрессора?
     
  15. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    AlexMann, ну-да, отвакуумировать-то, само собой. Причём раза три.
    1. Фреон.
    2. Шланги на баллон и вакуум. насос.
    3. Манометры НД и ВД.
    4. Весы.
    5. Вакуум. насос.
    6. Смотровое стекло по желанию, если интересен сам процесс.