1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10

Тепловой насос самому полностью - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.

  1. trunoff
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    trunoff

    Участник

    trunoff

    Участник

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бобруйск
    Что-то не нашел там расчета площади теплообмена для конденсотора и испарителя
     
  2. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Она считает холодильный цикл и параметры компрессоров и мощности. Теплообменники не считает это к дилерам которые ими торгуют.
     
  3. trunoff
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    trunoff

    Участник

    trunoff

    Участник

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бобруйск
    Я тут подумал,- переразмерен - это, вроде как, не страшно...просто можно поиграть расходом гликоля в теплообменниках.
     
  4. trunoff
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    trunoff

    Участник

    trunoff

    Участник

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бобруйск
    В Coolpack самый слабый компрессор 5.57 кВт по холоду...мне хватило бы 2,5-3кВт по холоду...поэтому люблю сам считать все...не доверяю программам, в которых не видно как что считается...
     
  5. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    В моем CoolPack вообще нет каталога компрессоров. Считает по объемной производительности и КПД на любые мощности.
     
  6. trunoff
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    trunoff

    Участник

    trunoff

    Участник

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бобруйск
    Можно ссылку или на почту ?
     
  7. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Попробуйте тут. Если не то, закину на почту.
     
  8. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Не знаю где написать. Начну здесь.

    Есть компрессор Aspera NE9213E
    Скважина - температура 6гр.
    Водоем для сброса воды (там-же контур длинной 160 м/п трубы ПНД 25 толщиной снеки 2,0 мм с рассолом).
    Теплый пол в санузле 8,5 м2 (рассол 50 м/п PEX 16мм)
    Сделано 2 теплообменника (труба в трубе) длиной 4м и 5м. (для пробы)

    Немного "прямые" руки.
    Полный "0" знаний в холодилке. (есть знакомый холодильщик обещал помочь)
    Немножко в электрике и электронике.
    Много желания.

    Задачи:
    Запустить ТН вода-вода на ТП в санузел.
    Понять принципы и немного разобраться с темой.
    Помучать мозг себе и другим ;)!
    Более основательно подготовиться к сл. отопительному сезону.

    Вопросы:
    Господа посмотрите, что сразу не так или так.
     
  9. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    С точки зрения эксперимента пока противоречий нет. Схемку надо бы набросать на холодильную и отопительную часть так легче понимать. Дерзайте.
     
  10. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Набросал рисунок. Изначально контур в водоеме не используем. Должно хватить скважины. Буду добавлять данные в схему по мере поступления.
    схема.jpg

    2 теплообменника 4 и 5 м. Сомневаюсь какой куда воткнуть для эксперимента.
    Холодильщик говорит на конденсатор 5 м. надо поставить.

    Что лучше в данном случае ТРВ или капилярка.
     
  11. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    ТРВ регулируется. Капилярку считать надо и регулировать только плоскогубцами (шутка).
     
  12. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Подскажите какое ТРВ мне подойдет хотя бы примерно. Как подобрать на знаю.
     
  13. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    По каталогу у холодильщиков.
     
  14. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Вот данные на мой компрессор:

    Модель
    : NE9213E
    Фреон (хладагент): R-22
    Тип компрессора: Среднетемпературный
    Холодопроизводительность
    температура конденсации
    54,4°С
    • при +10°С - 1.792 Вт
    • при +7,2°С - 1.620 Вт
    • при +5°С - 1.491 Вт
    • при 0°С - 1.220 Вт
    • при -5°С - 980 Вт
    температура конденсации 45°С
    • при +10°С - 2.049 Вт
    • при +5°С - 1.711 Вт
    • при 0°С - 1.406 Вт
    • при -5°С - 1.137 Вт
    • при -10°С - 902 Вт
    • при -15°С - 535 Вт

    Тип двигателя
    : CSR - пуск и работа через конденсатор
    Напряжение/частота: 220-240В/50Гц
    Объем цилиндра: 12,12 см3
     
  15. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Посмотрел.

    В таблице есть параметры:

    Температура конденсации - пусть будет 40 гр.
    Температура кипения - пусть будет 5 гр.

    и куча производительностей для разных типов Дюз. от 0,46 до 18,05

    + поправочные коэффициенты

    В выходные планировал пайку и пробный запуск, а даже с ТРВ разобраться не могу "ЛОШАРА"