Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.

  1. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Читал. Очень много полезной информации. Пока полная каша в голове. С вашей помощью надеюсь прояснится.
     
  2. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @Shoky,
    Тут на форуме профи много (а я "любитель") и бываю тут редко...
    Завтра опять ехать за монтажниками огрехи править :(
    Выходные коту под хвост...
     
  3. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Приехал сегодня в домик. Думал сейчас все показания сниму и к вам.

    А фреон не стал меня дожидаться сбежал видимо через гайки манометров, пришлось всё выключить. Поэтому продолжение будет только завтра.
     
  4. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Фреон загнан на место. Местами утечки оказались переходные гайки манометров.

    Теперь к показателям:

    Температура подачи в ТП 29,62 гр.
    Температура обратки в ТП 20,37 гр.
    Температура воды из скважины 6,62 гр.
    Температура воды после испарителя 4,06 гр. (колеблется 3,93-4,12)
    Давление на низкой стороне 3,75 бар температура на балоне ТРВ 2 гр.
    Давление на высокой 15,2 бар

    Стеклышко при работе полное без пузырей. При остановке уровень в нем немого падает. При включении заполняется в течении 5 сек.

    Расход воды 7,5 л/мин (0,45 м3/час)
    Потребляемая электрическая мощность:

    1 фаза - 539 вт (когда работает только компрессор) 1153 вт (компрессор вместе с скважинным насосом
    примерно 20 сек. работают вместе потом 40 сек один компрессор)

    2 фаза - 80,84 вт - циркуляционник (72 вт) + контроллер + клапан + пускатель

    Это при том что сейчас ТП еще не теплый - остыл. Температуру потихоньку поднимает. К завтра надеюсь нагонит температуру и будет уже цикличный режим с отключениями и включениями. Снова всё отпишу.

    Баллон ТРВ утеплен.
     
    Последнее редактирование: 16.11.13
  5. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Попробуем посчитать:

    1. Кубатура 0,45 м3 час
    2. Разница темп = 2,56 гр.
    Получилось 1,152 кВт
    3. Мощность компрессора 539 вт + 1152 вт = 1691 вт
    4. Пусть будет 200 вт тогда 1691 - 200 = 1491 вт. (с этим не совсем согласен будем исходить из 1691 вт)

    Тепло 1691 вт. берем 539 (компрессор) + 80,84 вт (цирк + контр) + 200 вт (скважина) = 1691/819,84 = 2,06

    Правильно ?
     
  6. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    шото я ужо сам запутался:(
    :flag: зовём гуру... (Декабрино и Деда)..
     
  7. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    насос должон аж с выбигом работать (скважинный)
     
  8. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    На насос будет отдельный управляющий выход в контроллере. Пока временно так.
     
  9. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @Shoky, ждём гуру-коп посчитать (думаю счас Декабрино выдаст полный расклад) :)]
     
  10. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Хорошо-бы. Я уже думаю не сваять ли простенький теплосчетчик :um:
     
  11. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Сегодня съездил посмотрел.
    Как и ожидал ТН работает в установившемся режиме.
    Время работы (по температуре ТП вкл. при 30 гр. откл. при 40 гр.) - 11мин 35сек - (обратка при выкл. 33,43 гр.)
    Время отдыха 10 мин 25 сек при этом обратка падает до 30,56 гр.

    Давления при простое 5 бар на низкой и 12 на высокой сторонах.

    При работе

    Давл на всасе 3,85 при температуре на балоне ТРВ 3 гр. (бывает падает до 2 гр.)
    Давл на конденсаторе 18 бар.

    Температуры Исп 6,62/4,43 Конд 35,75/30,37 гр.

    За 21,5 час Электропотребление ТН составило 12,89 кВт
     
  12. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
  13. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Ну и водоемчик в который идет сброс воды. Караси наверно рады :aga:
    DSC02826.JPG
     
  14. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    Приветствую! Согласно Ваших данных:
    С ТРВ все нормально, заправка в норме.
    Заставляет задуматься тепловой напор на конденсаторе = 20 гр... Недостаточная мощность конденсатора (малая площадь теплообмена), при этом вы теряете большую долю COP.
     
  15. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Спасибо. Надо посчитать необходимую площадь конденсатора. Где-то было на форуме. Я посчитаю, а вы поправите если что ;). На самом деле тот который сделан сейчас был сделан наугад просто из любопытства. Сейчас буду подгонять параметры для повышения КОП.