    Попробуем посчитать площадь теплообмена для конденсатора.

    Пусть необходимая мощность будет 2 кВт.

    Возьмем вот эту формулу M2 = kW/(0,8*dt)

    отсюда пусть dt = 5 гр. 0.8 это коэфф для теплообменника труба в трубе

    М2 = 2/4 = 0,5 (у меня сейчас 0,157 м2 :|:) и это работает еще :ogo:

    Итак если я возьму медную трубку 12,7 мм (1/2") то мне нужно будет 12,5 м/п цена 1700 руб/15м

    Сделать можно и 15 м/п хуже думаю не будет переразмерный ведь не хуже. С учетом других комплектующих думаю уложиться в 3 тыр.

    Или я чего-то не верно посчитал ?
     
    Последнее редактирование: 18.11.13
  2. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    Все верно, но:
    1. 0,8 коэффициент многоват... 0,6-0,7 самое оно (сильно зависит от скорости потока воды, идеально чтобы свыше 1 м/с)
    2. 1/2 дюйма скорость хладагента будет около 2 м/с, при 3/8 - 3.5 м/с (получше будет, но и подлиннее)
     
  3. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Сделаю 13 м теплообменника из 3/8 + к тому что уже есть он тоже из 3/8 сделан (5м) будет 18 м/п теплообмена.

    Должно хватить.
     
  4. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Может проток теплоносителя увеличить если есть возможность.
     
  5. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Циркуляционник на максималке - 3 скорость. Если уменьшаем скорость, хуже работает. Для ТО всё купил.

    Сделаю отчитаюсь. Пока просто заменю 5ти метровый на 13ти метровый, а там посмотрим.
     
  6. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Если не затруднит каковы параметры конденсатора и испарителя. Диаметр? длина? проток? и мощность ТН?

    Ваши данные нужно использовать как практические для расчета труба в трубе.
     
  7. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Можно пойти обратным путем. Если вы запустили агрегат. Мощность агрегата известна. Дельта dt тоже известна. Длина также известна. Предположим нужно уменьшить дельту в 4 раза тогда очевидно длину нужно взять также примерно в 4 раза больше.
     
  8. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Конденсатор и испаритель сейчас выполнены одинаково, различаются только длиной Испаритель 4 метра конденсатор 5 метров (эффективных для теплообмена)

    Собственно конструкция представляет собой трубу в трубе Внутренняя медная 9,5 мм наружняя 1" нержавейка гофра. На внутреннюю трубу намотана медная проволока для исключение касания стенок труб для лучшего теплообмена.

    Так и думал. Сейчас делаю теплообменник примерно в 3 раза больше. Это обусловлено длиной медной трубы которая продается бухтами по 15 м, а соединения внутри ТО делать не хочу. Лучше потом соединить теплообменники снаружи, что бы доступ был к спайкам. В новом ТО внешняя труба будет ПЭТ.

    Мощность ТН пробовал считать где-то выше.
     
  9. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Новый конденсатор почти готов.

    Когда будем его впаивать можно впаять "старый" последовательно испарителю тем самым увеличив испаритель до 9 м/п трубы 9,53 мм.

    Имеет смысл ? или достаточно того испарителя который есть (4 м/п) ?
     
  10. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Покурил еще раз форум. Получается что и испаритель у меня мал. Так что думаю впаять "старый конденсатор" последовательно испарителю тем самым его увеличив. Правильно ?

    Замечу что проток воды со скважины зажат вентилем и его можно регулировать и в большую и в меньшую сторону.

    Отсюда вопрос: с ТРВ нужно что то делать ? У меня стоит дюза 00. Есть еще 01 может поменять ?
     
  11. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    Можно и поменять, сейчас оно у вас почти на грани работает
     
  12. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Завтра по плану переделка. Вечером отчитаюсь если сделаю.

    Вот есть такой вопрос:

    Геозонд труба в трубе пробовал кто-нибудь сделать ?

    Как я себе это представляю:

    1. Бурится или пробивается скважина необходимой длины
    2. Опускается "наружная" труба с герметично запаянным концом
    3. Вставляем внутреннюю трубу и делаем оголовок

    По моему должно нормально получится.
     
  13. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какого диаметра желаете?
     
  14. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Мало форум курили, все это есть и насколько я понял применяется часто
     
  15. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Думаю 60 мм хватит с запасом. Скорее всего меньше.