    Ваш компрессор холодит на 7060 Вт, пытаясь отобрать эту тепловую мощность у гликоля испаряя в испарителе хладагент. Ваш испаритель при дельте в 5К способен передать от гликоля хладагенту мощность 4 600 Вт. Чтобы хладагент мог отобрать у гликоля большую тепловую мощность компрессор вынужден понижать давление откачки понижая температуру кипения в недоразмеренном испарителе создавая бОльшую дельту
    Мотор компрессора потребляет из сети 2360 Ватт, отправляя их в конденсатор. Таким образом через конденсатор проходят 9420 Ватт. Конденсатор у Вас переразмерен, при дельте в 5К он способен передать 12 500 Ватт.

    Видимо надо установить более мощный испаритель. Это снизит нагрузку на мотор продлевая его жизнь и повысит значительно КОП путём повышения Ткип и уменьшения дельты теплопередачи.

    https://www.lanhaicomp.com/EN/QXR.html
    http://www.ltec.ru/bphe.html
     
    Последнее редактирование: 11.02.15
  2. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Почти мой случай, у меня только 44й компрессор
    при -5 кипения температура компрессора у меня 95 градусов
    Один раз, при запуске чуть не зажарил компрессор, температура была 130 градусов (предельная).
    Добавил фреона - упала. Может и у вас недозаправка? Как заправляли? Что в стекле? Пузырит сильно?
     
  3. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    это при +7 кипения. При 0 уже 5400, при -7 разве что 4000
     
  4. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    У меня рассол, на подаче при работе компрессора около 0, на выходе -3-4, кипение -5-6
    Испаритель мой 1.44 кв. м., у вас же какая площадь?
     
  5. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    @Вако21,
    1. температура башки вашего компрессора на таких режимах в идеале должна равняться Т конденсации + 15...30 градусов, для того чтобы ее снизить надо увеличить плотность газа на входе (уменьшить перегрев).
    2. Т кипения зависит как от теплообменника, Т рассола и его расхода и др, так и от выбранного расширительного устройства (ТРВ), уже много раз писалось что ТРВ Danfoss работает с необоснованно высоким перегревом (с завода 11 К), причем заметно снизить его не получиться из за конструктивных особенностей. Решение: поставить ТРВ ALCO, либо (мое личное предпочтение) ТРВ Sanhua, они позволяют держать минимальный перегрев (с завода 5К).
    3. Если вы разбавляли пропилен гликоль водой из под крана то растворенный в воде воздух, выбиваемый крыльчаткой насоса может выходить до полугода а то и дольше.
     
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Сепаратор воздуха упростит данную задачу.
     
  7. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710
    Адрес:
    Москва
    Температура нагнетания на R22 при кипении/конденсации -8/+55
    и перегреве/переохлаждении 10/10 в реальном компрессоре
    при изоэнтропном КПД 65 % составляет +122 С.
    Правда не сразу башка нагреется до такой температуры при постоянной работе, а через какое-то время.
    Если машина будет часто тактовать, скажем 50 на 50, то за время рабочего такта будет успевать нагреваться градусов до 90-95, в режиме простоя - остывать.

    Вот диаграмма с изоэнтропным КПД 65%
     

    Вложения:

    • 222.jpg
  8. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710
    Адрес:
    Москва
    Нулевой перегрев в режиме -8/+55 снизит температуру нагнетания до +110 С, что всё равно не решает полностью проблему.
    Для компрессора +110 не так уж и смертельно, а вот с водой в теплообменнике ГВС
    возможны фокусы :).
     

    Вложения:

    • 333.jpg
  9. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый вечер. На счет недозаправки - вряд ли. Считал по объему по жидкой стороне, получается примерно 2 кг. Заправлял по весам. В стекле нет даже намека на пузыри. Я всетаки склоняюсь к недоразмеренному испарителю, но по расчетам при Ткипения -7 вроде бы подходит. На выходных хочу впаять шредеры и померить перегрев.
     
  10. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо за совет, если можно по подробнее про сепаратор
     
  11. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    @Вако21, еще раз, испаритель у вас сколько по площади?
    Мне на 5 квт холода не хватает 1.44 кв. м, у вас же вроде всего 0.3 кв. м.
    Напор и дельта будут огромными.
     
  12. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
  13. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    А как её посчитать? порылся в нете, ничего не нашёл :(. Можно конечно найти площадь одной пластины и умножить на их кол-во, но проблема в том, что пластины не ровные, а имеют ребра.
     
  14. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    да. интересно. Надо изучит более подробно. Я вот, что подумал, а если дать давление, скажем 5 бар, это не ускорит процесс?
     
  15. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Скромный вопрос: Вакуумировали с двух сторон, низкого и высокого давлений ?