1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10

Тепловой насос самому полностью - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.

  1. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    Сегодня утром Т в доме была уже 23 гр. Т конденсации 55, Т кипения - 8. Вода поступала в систему отопления с Т = 45 гр. Вроде все норм, но при этом Т башки компрессора 116 гр., ТРВ все во льду (не удивительно при такой Т кипения). Открыл ТРВ на 1 1/4 оборота, дабы снизить перегрев и уменьшить температуру компрессора. Вечером Т компрессора немного упала, до 110 гр., все остальное пока так же. Т в доме 23,4 гр. .
     
  2. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    Нет, со стороны низкого. Вакуумировать с двух сторон нет необходимость, так как у меня нет эл. магнитного клапана перед ТРВ, который в обесточенном положении, является нормально закрытым.
     
  3. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Потребляемый компрессором ток не превышает номинала? Замеры перегрева, переохлаждения фреона проводили?
     
  4. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    вообще считают как ширина*высота* 0.75-0.85 и на количество пластин, если сам производитель не дает данные.
    Либо площадь одной пластины (а многие производители в макрировке теплообменника их указывают, например, B3-36-40, 0.036 кв. м. помножить на 40, или вернее 38 пластин-ведь есть крайние пластины, получится 1.44 кв. м. как дает производитель или 1.368 кв. м. как правильнее считать.
     
  5. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    Пока нет, но проведу обязательно. На счет эл. магнитного клапана - ставить надо. Бывает ситуация, когда выключают электричество. В этом случае останавливается все. А дальше происходит соревнование двух потоков: фреона, который поступает по инерции из ресивера и кипит в испарителе и теплоносителя, который отдает тепло фреону и имеет гораздо меньшую инерцию в силу своей большей вязкости. Так вот призом в этой борьбе может стать подмерзший или разморозившийся испаритель. У меня такая ситуация уже была, слава Богу, что гликоль не сразу замерзает, сначала желе, а то пришлось бы менять...
     
  6. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    тогда у меня получается 0,009*36=0,324 м2. Чёто както мало.
     
  7. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    Наверное так: 0,328*0,08*36=0,945 м2. Уже лучше
     
  8. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    А еще гидрача можно выхватить.
     
  9. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    В теории да, но на практике - задержка пуска компрессора и реле низкого давления не дадут этому произойти. А так же реле протока через испаритель.
     
  10. Вако21
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Вако21

    Участник

    Вако21

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    А какое кол-во теплоты фреон заберет у гликоля при "нулевом" перегреве? И не чревато ли это попаданием жидкаря в компрессор?
     
  11. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.710
    Адрес:
    Москва
    Чревато.
    Про "нулевой" было сказано, чтобы показать - уменьшение перегрева с 10 К до нуля не сильно снижает температуру нагнетания, а примерно на те же 10 градусов.
    Градусов 5 желательно оставить, дабы...
     
  12. Tolik53
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    79

    Tolik53

    Живу здесь

    Tolik53

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Фу-хх, наконец-то осилил все три ветки форума... Задумываюсь над изготовления ТН, только вот с такими курсами на валюту, в рублях ТН выйдет гораздо дороже, чем обсуждалось...

    У меня дом 90 кв. м., нормально утепленный, 2 этажа. Хочу везде ТП. Хватит ли мне мощности ТН 5-6 кВт, с некоторым отбором на ГВС при необходимости?

    ГВС нужен и зимой и летом, вот и вопрос. Можно ли отбирать на ГВС теплую воду из контура, в ущерб ТП на какое-то время, а летом преключать ТН только на бойлер ГВС ? Какие могут быть сложности? Я так понимаю, зимой если отбирать на ГВС из одного общего конденсатора, рассчитанного на ТП, температура воды будет не очень комфортна для душа и ванны. Так?

    А если такой вариант -использовать 2 конденсатора, зимой один из них работает на ГВС, с другого ТП. Летом кондиционер ТП замкнут через вентили на бойлер ГВС. Такое можно сделать?
     
    Последнее редактирование: 27.02.15
  13. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    По моему Вы немного мудрите, хотя творческий поиск это всегда хорошо. :victory:
    Вы схему разбора тепла через гидрострелку не рассматривали ?
     
  14. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    кто ж его знает то? по снипам не более 100вт на кв. метр теплопотерь допускается. Без учета вентиляции. Но! ваш хорошо утепленный дом может иметь огрехи в углах и стыках крыши, к примеру, и тогда вам и 20квт не хватит. А может быть сделан на совесть и хватит 5 квт. Потому в первую зиму резервное отопление (дрова-уголь само то, поможет и при зомбиапокалипсисе в будущем) очень даже будет не лишним.
    Накопительный бойлер решает эту проблему летом и зимой. Его мощность 700вт, причем включается он редко и не на продолжительное время. Остальные схемы тоже можно, но их стоимость, возможный гемор с наладкой и конструированием. Лучше как можно проще сделать.

    ЗЫ. В ростове то поди можно вообще простой воздушник поставить.
     
  15. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    @Tolik53, возьмите несколько обычных сплитов, приколхозьте к ним ПТО и наслаждайтесь