Тепловой насос самому полностью - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.

  1. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309
    Адрес:
    Москва
    Теплообменники с геоконтуром вполне подошли бы для компрессора с тепловой мощностью до 9 кВт. А 12 кВт многовато мне кажется.
     
  2. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Теплообменики которые по ссылкам? Всего вместе магистралями от зондов которые проложены в разных траншеях глубиной 1.8м у меня 280м сдвоенной 32 ПНД трубы, На 7 метрах начинается водонос. Мне кажется в среднем 42 Вт с метра снять можно.
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309
    Адрес:
    Москва
    Да, по ссылкам, 26 пластин на испаритель и конденсатор высотой 525, шириной 109 и 119 мм. Я на 6 квт 20 пластин заложил. Думаю, не маловато ли.
    280 метров трубы это сдвоенной, т. е всего 560 метров? Тогда нормально.
     
  4. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Да в одну сторону 280 и обратно 280 метров. Там написано испаритель 11.9кВт, конденсатор 12.9кВт, по идеи должно хватить, может добавить еще один конденсатор последовательно перед большим на 4-5кВт для ГВС?
     
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309
    Адрес:
    Москва
    @Алексей Кочв даташите написано про 11.9 и 12.9 квт. Но это при определённых условиях, и температурном напоре в 5 градусов, если не ошибаюсь. К и без того немаленькому напору в 5 градусов может ещё производительности циркуляционников не хватить и трв бОльший перегрев дать и небольшая перезаправка быть...ну в общем я за 30-40 пластин тех же теплообменников. Пусть старшие товарищи меня поправят, если я не прав.
    Кстати у данфоса есть пто меньшей высоты. При той же теплообменной площади они имеют гораздо меньшее гидравлическое сопротивление.
    По поводу дополнительных теплообменников, я не сторонник усложнять тн. Тем более что горячая вода по ночному тарифу это сущие копейки по сравнению с расходами на отопление.
     
  6. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Для фреон-вода как раз лучше узкие и длинные (чтобы воде бОльший путь пройти) теплообменники.
    А гидросопротивление уменьшать увеличивая число пластин.
    и это правильно для самодельщика.
     
  7. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    @SergCh, спасибо! А что скажите насчет рекпер. теплообменика - нужен он вообще? Или набора компрессор, конден., испаритель, трв, смотровое стекло, фильтр осушитель, и пару клапанов шредера будет достаточно?
     
  8. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Нужен ли фильтр-ресивер, я бы взял просто фильтр, у первого диаметры узкие 3\8, не хочу заужать систему.
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.260
    Благодарности:
    2.309
    Адрес:
    Москва
    Сугубо моё теоретическое мнение, если использовать ЭРВ, то можно поставить. Удастся ещё немного производительности получить за счёт снижения Т кипения (ЭРВ позволяет) и лучшего использования испарителя (его объём не тратится на процесс выкипания от теплоты недостаточно охлаждённого фреона). С ТРВ такой фокус (по мнению производителей ТРВ) не пройдёт, поскольку при установке термобаллона после рек. теплообменника, на всасе компрессора, ТРВ будет (или может?) работать неустойчиво. Но Вайлант ставит.
    На счёт необходимости других аксессуаров, отделителя жидкости, жидкостного ресивера, сам мучаюсь, надо-не надо.

    В меньшем по высоте пто вода проходит меньший путь, но и с меньшей скоростью! Пластин-то при неизменной площади больше. Вот бы почитать что производитель по этому поводу пишет.
     
  10. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Насколько помню лекции Декабрино, вода очень плохой проводник тепла, поэтому, чтобы отдать все тепло, ее слои надо перемешивать, а чтобы перемешивать, нужна турбулентность-стало быть высокая скорость движения. Потому и нужны длинные теплообменники-они эффективнее.
     
  11. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
  12. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    @Алексей Коч, совсем нет времени.
    все зависит от вас насколько правильно вы дали ТЗ для расчета данфосс обычно не косячит.
    смущает что ппто рассчитаны на 404 а не на 22 (может просто программа не дает использовать неправильный фреон:aga:) в геоконтуре температура может упасть до -2-4 вы это указывали? дл\я конденсатора все нормально а вот испаритель лучше взять на 30 а то и больше пластин (на насосе и эл-ве можно будет нехило съэкономить)-рто выкинуть нафиг толку с него грамм -лучше самому за бесплатно сделать
    трв дорогущее можно попроще взять-реле протока если будете ставить с медным лепестком берите!
    фильтр просто побольше возьмите вот вам и ресивер.
    суньтесь в цпсхолод или морену может вам тоже самое дешевле дадут! да и брать такой компрессор без частотника глупо-дорогой он в цпсэ 784евро а zr47 на 200 слишком дешевле хотя мощнее-если температуру полов не будете выше 35 держать смысла нету в таком компрессоре особенно без частотника!
     
  13. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    1) ТЗ на расчет не давал, подбираю сам.
    2) У них все ТО подписаны как на 404
    3) Наверно да, если жаба не удушит имеет смысл брать Конд 40 пл, Испаритель 30 пл
    4) Все ТРВ которые видел в р-не 5 тыс руб.
    5) Цена компрессора 400 евро, почему без частотника нельзя?
     
  14. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    это 312мм маленькие 9 квт/13квт у вас 560 метров при неблагоприятном развитии событий -1 год и низкий угв может контур и не дать 12квт. пляшите от потребностей дома на 12квт компрессор под теплые полы я бы взял 525размер
    26-30 пластин конденсатор и 30-40 испаритель! без частотника можно но выбранный вами
    компрессор может работать и на 50 и на 60гц вполне естественно тогда взять все с запасом-геоконтур-испаритель и частотник тогда вы сможете до15 квт получать !
    трв типа tx2 с 6 вставкой дешевле 5тыщ!
    насчет ТЗ лучше бы дали только вы знаете какие насосы будете ставить с учетом гидросопротивления сколько они прокачают-что у вас в полах будет вода или гликоль?
    и с какой температурой!
     
  15. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    А можно взять ТРВ с запасом, скажем такой (Alco Controls (801550) ТРВ R22 TX6 - H03 23.7 кВт, 1/2“ x 5/8“ без МОР, внешнее уравнивание, под пайку)?
    В полах до 35С, насос с обоих сторон грундфос 32-60, с обоих сторон этилен гликоль. Геоконтур можно и увеличить у меня своя малогабаритная бур. установка, бурит до 50м, только у меня на участке на 20 метрах начинаются камни и бурить становится адово, трясет, клинит. P_20150410_112200 буровая.jpg