    Вот такой паял наконечник, опрессовывал на 9 Барах
    P_20150407_172807_наконечник.jpg
     
  2. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    @TAIIIKOB, в итоге пришел к такому набору:
    1) Danfoss HRM040U4LP6 (120U1021) - спиральный компрессор для систем кондиционирования и тепловых насосов, хладагент R22
    2) Danfoss 021H0873 D62-E-30-Q1Q2 (G1"1/4-1"1/8)/Q3 (H5/8A)/Q4 (T1"1/8A)/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный
    3) Danfoss 021H3623 D55-H-40-Q1Q2Q3Q4 (G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный
    4) Alco Controls (801550) ТРВ R22 TX6 - H03 23.7 кВт, 1/2“ x 5/8“ без МОР, внешнее уравнивание, под пайку
    5) Alco Controls (007352) Реверсивный фильтр осушитель для жидкостных трубопроводов BFK-164S 1/2” пайка
    6) Alco Controls (805715) Смотровое стекло AMI-1 SS 4 1/2 внутренняя пайка x внутренняя пайка, ODF x ODF

    Заказывать?
     
  3. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
  4. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    ТРВ у вас 22,4 кВт куда такой здоровый то? у вас максимум 11 кВт при 5 гр кипении. Тогда уж TX6 - H02 или TIE HW + 4 вставка (либо аналог от данфосса)
    Фильтр вообще бомба зачем он вам? тем более еще и реверсивный? ADK164S
    Стекло MIA 012 на сколько я помню заметно дешевле.
     
  5. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    1) Больше ТРВ ставить нельзя на 22квт? Они одинаково стоят просто.
    2) Фильтр большой чтобы был еще как ресивер, стоит не так дорого, или не пойдет?
    3) Стекло это тоже стоит недорого, или не пойдет?
     
  6. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Тогда беру такой
    Alco Controls (003624) Фильтр осушитель для жидкостных трубопроводов ADK-304S 1/2 “ пайка
     
  7. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Чтобы точно хватило если решу поставить частотник на 60 герц, тогда как говорит @TAIIIKOB, можно будет выжать 15 кВт
     
  8. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Тогда 5 дюза, она даст 15 кВт при 5/35

    Я говорил о цене на фильтр
    да если место есть можно и 304S фильтр поставить
     
  9. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Как так одинаковая цена на трв? у нас комплект TIE+ вставка + гайки = 2000р... а TX6 3500...
    там сям по рубасику вот и набежит экономия
     
  10. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Alco Controls () ТРВ R22 TX6 - H03 23.7 кВт
    Alco Controls () ТРВ R22 TX6 - H02 12.4 кВт
    стоят одинаково 4900р, куплю Н03 если можно.
     
  11. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    дело ваше, но ему сложнее будет регулировать перегрев из за переразмеренности.
     
  12. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    в принципе действительно 12.4 за глаза хватит и так.
     
  13. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Вот потому мне и нравится электронный ТРВ.
     
  14. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Но для него нужен дорогой и сложный контроллер, я хочу собрать на паре простых холодильных
     
  15. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.361
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Самара
    На паре трв ? Вообще если ставит трв с такой дюзой то нужно отделитель жидкости на всас. Почему не поставить алковское трв аналог тех- 2 данфосовский (не помню алковскую маркировку) ? с 6 дюзой на таких режимах оно дает 15квт или даже чуть больше. Лучше регулируется и стоит в два раза дешевле.