1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7

Расчет двутавровой металлической балки

Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.

  1. Konstantin174
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Konstantin174

    Новичок

    Konstantin174

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Забыл в спешке про крышу. Вообще хотелось бы впоследствии использовать пространство над гаражом в качестве мансардного этажа. Подскажите, осуществима ли данная схема? Если нет-откажусь от мансарды. Заранее спасибо за советы.
    С уважением, Константин.
     
  2. dizelman
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34

    dizelman

    Инженер-конструктор

    dizelman

    Инженер-конструктор

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новокузнецк
    Для Micke707:

    По расчету получились следующие сечения конструкций: стойки и главные балки - двутавр 26Б1, второстепенные балки - двутавр 14Б1.
    Можно вместо двутавров использовать квадратные или прямоугольные профили. Если нужно, то могу и их сечения написать.
    По конструктиву - предлагаю:
    1) убрать доп. столбы (на рис. желтым цветом) и верхнюю связку, т. е. использовать цельные стойки до самого верха;
    2) добавить вертикальную крестовую связь в центральном пролете;
    3) стойки к фундаменту крепить жестко, т. е. 4-мя болтами.
    Рисунок прилагается:
    рис1.jpg
    P. S. извините за поздний ответ, не было возможности ответить раньше
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. remonteh
    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    remonteh

    Участник

    remonteh

    Участник

    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте! Помогите с расчетом. Планируется постройка дома. Периметр 8,2*10м. Пролет между лентами фундамента получается 5 метров. Планирую положить 2 двутавровые балки 20 а на них брус 100*150, между брусом доска 20-ка на неё утеплитель, далее доска 40 + фанера 10 мм. Перегородки легкие из ГКЛ. Таким же образом планировалось перекрытие между 1 и 2 этажами. Схему прилагаю. Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • фундамент1.png
  4. Gexx
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    353

    Gexx

    Живу здесь

    Gexx

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно пригодится, что бы снять большинство вопросов, не сложная программа по расчёту металлических двутавровых балок:
     
  5. Лерок
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Лерок

    Новичок

    Лерок

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Нужна помощь в расчете несущей способности балок и прогонов. Правильно ли я подобрала их сечение? Так как опыта в этом очень маловато. У меня дано здание с наружными кирпичными стенами толщиной 510 мм, но так как эти стены нагружать не стоит выполнила кирпичные колонны (рисунок прилагается). Необходимо внутри здания выполнить три этажа, третий этаж перекрывать не надо сущ. перекрытие. На колонны уложила прогоны из двутавра 30Б1 (по оси "Б" из двух двутавров). На двутавры уложила металлические балки из двутавра 20Б1. Поверх балок у меня идет профнастил Н-75х750 (там все как положено арматура и сетка), заливается бетоном, толщина перекрытия 160мм. Так вот не знаю достаточное сечение или маловато. Ориентировочная нагрузка на перекрытие 400кг/м2 одного этажа.
     

    Вложения:

    • Фрагмент перекрытия11.jpg
    • Схема расположения балок перекрытия11.jpg
    • Схема расположения несущих прогонов11.jpg
    • План расположения колонн11.jpg
  6. Vladimir272
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vladimir272

    Новичок

    Vladimir272

    Новичок

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста с расчетом, в сопромате я не силен и опыта в строительстве не имею.
    Имеются высушенные деревянные балки 200х80х7500 м ель. Необходимо перекрыть пролет 6,56 метров. Мансарда планируется жилая. На месте этого пролета ванной и туалета не планируется. В перекрытие нижним ярусом перпендикулярно основным деревянным балкам планирую пустить двутавр (на схеме отмечен красным, опирается на 2 несущие стены и колонну между ними).На изображении показан только фундамент и стены, место установки колонны пересечение красной и нижней синей балки. Вопросы следующие: какой ставить двутавр? Каким шагом устанавливать деревянные балки? Перекрытия.jpg Заранее благодарен.
     
  7. dizelman
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34

    dizelman

    Инженер-конструктор

    dizelman

    Инженер-конструктор

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новокузнецк
    Для tokushevmk:

    Сечения балок:
    Длинные балки длиной 7,0 м - двутавр №30
    Короткие балки длиной 3,8 м - двутавр №12. Эти балки укладывать сверху балок 7,0 м. Приваривать короткие балки к длинным обязательно.

    для Михась86:

    Сечение балки:

    двутавр №45 - если сосредоточенная нагрузка будет прикладываться сверху балки
    двутавр №35 - если сосредоточенная нагрузка будет подвешиваться к нижнему поясу балки
    Под места опор балок нужно установит распределительные металлические пластины.

    для Сергей717:

    для ответа на вопрос требуется план здания с расстановкой стоек или стен. По разрезам не представляется возможным определение грузовой площади на балку.

    для pashko:

    Сечение балок - двутавр №30.

    для Konstantin174:

    Обычные балки в вашем случае вряд ли удастся применить из-за больших пролетов. Нужно будет использовать фермы. Можно также добавить несколько колонн, чтобы уменьшить пролеты. Правда для гаража лишние колонны будут наверняка большой помехой. Указанные вами балки будет очень сложно купить и привезти, поэтому такие длины балок 12, 10 м обычно и не используются. О мансардном этаже при таких пролетах лучше не думать.

    для Vitaliil:

    Для вашего гаража подойдут балки сечением - двутавр №40. Если вместо деревянного бруса использовать швеллера или двутавры, приваренные к балкам, то сечение балок может быть уменьшено.
     
  8. dizelman
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34

    dizelman

    Инженер-конструктор

    dizelman

    Инженер-конструктор

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новокузнецк
    Для remonteh:

    возьмите лучше сечение балок - двутавр №26 или близкое к этому сечение.

    для Лерок:

    Сечение указанных балок не прошли. Требуется:
    - главные балки (зеленым цветом) - двутавр №50

    - второстепенные балки (бордовым цветом) - двутавр №30
    Лучше вообще изменить раскладку балок: зеленые - вдоль цифровых осей, бордовые - вдоль буквенных.
    Перекрытие заармировано неправильно, не хватает верхней рабочей арматуры, т. к. плита работает по многопролетной схеме. Не хватает анкерных стержней для крепления ж. б. перекрытия к металлическим балкам.
    Со столбами и фундаментами наверняка нужно тоже что-то делать.
     
  9. remonteh
    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    remonteh

    Участник

    remonteh

    Участник

    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо за ответ:hello:Ещё одно уточнение. балка должна быть цельной (10м) или можно положить 2 куска по 5 метров? Сложность с транспортировкой такой длинны. И хватит ли №20 если под балку по центру поставить подпорку (например бетонный или кирпичный столбик)? Заранее спасибо.
     
  10. Nik47
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Nik47

    Участник

    Nik47

    Участник

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Помогите, пожалуйста, рассчитать допустимую равномерно распределенную нагрузку по площади на каркас потолка смонтированного с двутавров, представляющих собой спаренные стоечные профили – совмещенные спинками и скрепленные самонарезающими винтами LB 3,5х9,5 с интервалом 500мм.
    Каждый двутавр заводится с двух сторон в направляющий профиль на 30 мм. и закрепляется самонарезающими винтами LB 3,5х9,5.
    Стоечные профили ПС 50/50 .
    Направляющий профиль ПН 50/40 .
    Толщина стенок профилей 0,5 мм.
    Длина двутавра 3400 мм.
    Всего 10 двутавров и они размещяются с шагом 500 мм.
    Каркас охватывает площадь 4500х3400 мм.
    Заранее благодарю за ответы.
     
  11. dizelman
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34

    dizelman

    Инженер-конструктор

    dizelman

    Инженер-конструктор

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новокузнецк
    Для remonteh:

    Расчет велся на два куска по 5 м.
    Под столбы нужны будут фундаменты (которые могут впоследствии дать осадку и выключиться из работы). Если фундамент плитный и столбы выводить из единой плиты, тогда можно не бояться за осадку. Если нет, то лучше двутавр взять побольше.

    для Vladimir272:

    Двутавр получился №20.
    Шаг деревянных балок около 1 метра.
     
  12. Vladimir272
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vladimir272

    Новичок

    Vladimir272

    Новичок

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Dizelman, спасибо огромное
     
  13. Nik47
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Nik47

    Участник

    Nik47

    Участник

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Уважаемый Dizelman, помогите, пожалуйста, определить максимально допустимую равномерно распределенную нагрузку на балку двутаврого сечения из спаренных стальных профилей С-образного сечения при выше заданных условиях.
    Спасибо.
     
  14. Nik47
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Nik47

    Участник

    Nik47

    Участник

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Извините, ошибся при написании - двутаврового сечения !
     
  15. Indasa
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Indasa

    Новичок

    Indasa

    Новичок

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Подскажите, как быть в следующей ситуации!)
    Я сделал пристройку (10 м в длинну и 2 в ширину) к существующему нежилому 1-о этажному зданию (конструкция из металических труб (стойки 120х120х5) задняя верхнее ребро которой выполнено 20-м двутавром (пролет 9 метров),после на данную конструкцию уложил трубу 50х100 через каждый метр на которую уложил 75 профнастил после утеплитель ПВС затем керамзит затем стяжка два слоя гидоизола и мягкая крыша.
    После установления теплового контура между существующим зданием и новой пристройкой стал разносить существующий фасад здания. Фасад состоит из кирпичной кладки по бокам и витрины из стекол в металлиском каркасе. Разнес все кроме двух небольших междусобой спаянных швелеров, решил для надежности посмотреть на чем держуться плиты перекрытия старой крыши, после демонтажа утелителя обнаружилось, что плиты крыши можно сказать висят в воздухе, со слов проектировщика, эти швелера не смогли бы удержать данную нагрузку, откуда сделал предположение (тк арх проект данного строения утерянв ссср) что сверху лежит другая плита и это есть ни что иное как монолит в виде "ступеньки.
    Далее, если отступить 3 метра от края крыши (длинна плиты) на перпендикулярно к ней на расстоянии 6 метров стоят монолитные столбы, на которых лежит монолитная балка, но плита к ней ни как не крепиться и впечатление что они (плиты,и их там 5 шт по длинне пролета) держаться только на этих стойках.
    И теперь вопрос) Как правильно укрепиться в данной ситуации с запасом при демонтаже оставшихся стоек в пролете 9 метров?
    Проектировщик разводит руками, говорит, что если плиты упрутся на новый двутавр, то он не выдержит.
    Мое решение следующее, привариться перпендикулярно к закладным пластинам в монолитной балке 12-м двутавром с одной стороны и положить другой конец на 20-й двутавр пристройки, тем самым распределив нагрузку между ними.

    У меня стройка в процессе ...
    Подскажите, как правильно ?)
    Приложение, 1Было2 Стало3 Как внутри
     

    Вложения:

    • Пристройка1.jpeg
    • IMG_4244.JPG
    • IMG_4254.JPG
    • IMG_3710.JPG
    • IMG_3724.JPG
    • IMG_3728.JPG
    • IMG_3729.JPG
    • IMG_3733.jpg