1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1

Как балансировать ветки теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем овчарист, 04.10.10.

  1. fool
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    fool

    Участник

    fool

    Участник

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    насос работает заглушки снимали
     
  2. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    На нижнем коллекторе ведь расходомеры? Они что показывают?
    Идет вода по петлям или нет?
    И вообще, они вроде на подаче должны стоять? Или не обязательно?
    Может расходомеры, если не там стоят, в обратную сторону не работают и поток перекрывают?
     
  3. fool
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    fool

    Участник

    fool

    Участник

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    эх если бы язнал где они должны стоять.
    а как узнать идет вода в расходомерах по петлям или нет
     
  4. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Ну, там, где я видел - стоят на подаче. А идет или нет должно быть видно по индикатору - он должен менять положение при закрытии краника ("зажиме" протока).
    Да и градуировка должна быть на "колбочках" от "0" до ...


    В общем выяснил, что есть системы с расходомерами как на подаче, так и на обратке. И ещё, есть возможность , при неправильной установке перекрыть расходомером проток. Т.е. расходомеры (бывают - может не все) пропускают воду только в одном направлении.
     
  5. fool
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    fool

    Участник

    fool

    Участник

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    то есть попробовать поменять верхний и нижний колектор местами
     
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Для начала всё-таки посмотреть, что показывают расходомеры. При выключенной подаче (от насоса узла подмеса) должны показывать "0". И меняются ли их показания при включении насоса узла подмеса, а так-же при регулировке головками


    А трубы (ТП?) холодные и на подаче и на обратке? Если только на обратке, то может просто подача слабая, а пол не прогрелся и всё тепло у воды забирает пока она в коллектор вернется?

    А воздух... Мне кажется насос на узле подмеса выдавил бы его из труб ТП...
     
  7. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теперь хоть мозг напрягать не надо. Отключите все и включите насос ТП, посмотрите работают расходомеры, если не работают, то черную пластмаску акуратно подденьте и снимите, там два кольца одно стопорное, другое регулирует проток через расходомер. Выкрутите расходомер и головки на открытие, повторите процедуру с насосом ТП, если поплавки погрузились, то ТП работает, включайте все остальное.
     
  8. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну хоть слово скажите "азм есть", или все переделали.
     
  9. fool
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    fool

    Участник

    fool

    Участник

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    ещё ничего не пробовал. буду дня через 2-3 на том объекте, обязательно чтото будупробовать. потом отпишусь. всем спасибо за советы
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вот и неделя пролетела. И тишина.:)
     
  11. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    2.154

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    2.154
    Адрес:
    Ижевск
    Теоретический вопрос.
    Почему ветки теплого пола балансируют по расходу, а не по температуре обратки?
    ТП это система отопления, а значит ее основная функция отдавать поддерживать в помещении постоянную температуру. А не постоянный поток в трубе. Я конечно понимаю что если скорость течения жидкости по всем веткам одинаковая, (не зависимо от их длины) то и теплоотдача с погонного метра трубы должна быть одинаковой.
    А не лучше ли поставить на каждую ветку обратки цифровой термометр или просто температурный сенсор и подключить к микроконтроллеру. В будущем эти данные можно использовать для автоматизации.
    Цифровые термометры с LCD экраном стоят 100 рублей. Просто сенсор DS18B20 еще дешевле.
    Конечно регулировка будет занимать больше времени чем по расходомерам, т. к. ТП очень инерционная система. Но если делать для себя, не проблема потратить на регулировку 2 раза в день по 2 минуту, пусть даже это затянется на 2-3 дня.
    Коллектор будет примитивный, хоть из полипропилена вари, цена копейки. В отличии от фирменных коллекторов с расходомерами.
    В будущем можно приделать сервоприводы, и пусть автоматика крутить, хоть от датчика обратки, хоть от датчика температуры воздуха в комнате.

    Или я что-то не понимаю? И по температуре обратки ни чего нельзя отрегулировать?
    Я конечно и гидравлику и термодинамику в институте изучал, но это было давно.
     
  12. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    Опишите алгоритм настройки системы тогда?

    По расходомерам - грубо алгоритм такой получается: зажимаем обратку из петель и выравниваем гидравлику (смотрим на расходомеры), а зажимая подачи в петли настраиваем температуру в зонах. Правильно?
     
  13. Berestov
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    2.154

    Berestov

    Живу здесь

    Berestov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    2.154
    Адрес:
    Ижевск
    По моему нет никакой разницы с какого конца закручивать на трубе вентиль, расход от этого не изменится. И теплосьём тоже.
    Алгоритм настройки по датчикам температуры, мне видится следующий.
    Выставляем на всех петлях вентили в одинаковое положение, например, открыто на 70%. Включаем циркуляцию и ждем пока пол не прогреется. Кстати по датчикам температуры на обратке будет видно прогрелся пол или нет. Т. е. если температура больше не растет значит наступил какой-то баланс.
    Далее можно регулировать.
    На тех петлях которые горячее, вентиль немного закручиваем. На тех которые холоднее, соответственно откручиваем. Далее опять ждем пока температура обратки не стабилизируется. Потом можно регулировку повторить.
    В тех помещениях которые должны быть теплее, например, ванная. Вентиль выкручиваем сильнее, чтобы температура обратки была выше чем в остальных петлях.

    Сервопривод и DS18B20 на каждую петлю. Одна ардуина на все. И пусть все само крутится. :)
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Потому, что гидравлика и тепло - не до конца ...взаимосвязанные "вещи"..
    Чтобы не было проблем с регулировкой тепла, вначале "выставляется" гидравлика.
    Отвечали в аналогичной теме, чуть помоложе текУщей: Как отбалансировать Теплый пол?
     
  15. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Есть теплый пол на 6 контуров разной длины.
    Смесительный узел Valtec Combimix.
    20150221_153012.jpg

    Потерял листок на котором записывал длину каждого контура и какой контур куда ведет.

    Наблюдаю странную картину - на одном из контуров расход не превышает 1.5 л при всех остальных закрытых и на полной скорости насоса.
    На остальных контурах расход можно выставить значительно больше.

    Как вообще эту фигню настраивать при наличии отсутствия длин контуров?

    Спасибо.