1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1

Как балансировать ветки теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем овчарист, 04.10.10.

  1. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по симптомам этот контур самый большой, наверное 16я труба и вероятно больше 70ти метров... Мне попадался проект с петлей 200 метров, там заказчикам повезло с адекватностью монтажников - те наотрез отказались делать по проекту:aga:. Обычно для ТП устанавливают поток 2-2,5 л/с - текущий насос явно не справляется с этой петлей... Либо слишком много трубы, либо есть залом трубы, что препятствует потоку. Ну и еще нужно смотреть что залито - если низкотемпературный теплоноситель, там повышенная вязкость. Естетсвенно клапаны (те что сверху) должны быть полностью открыты во время проверки, поток регулируется расходомерами. А так похоже нужен более мощный насос, способный прокачивать этот контур. Остальные петли душить до получения номинального потока.
     
  2. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    По памяти - 50 метров. Есть такой же контур примерно, может чуть больше. Там на максимальной скорости больше 2х литров развивается.

    Залом металлопластика?.. Надеюсь, до такого не дошло.

    вода

    Так я этими клапанами как раз и регулирую.
    А расходомеры (снизу) вроде как никак не крутятся и просто показывают расход.
     
  3. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    Хм, открыл для себя много нового:

    https://valtec.ru/news/novinka_kollektornyj_rashodomer_617791.html

    Буду пробовать, может проблема в этом!
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно расходомеры регулируются. :ogo:
    клапаны сверху для приводов.
    а нах длинна контуров ? там цифирьки на ротаметрах есть.
     
  5. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    И правда с расходомерами не разобрался.

    Ну а как понять сколько на каждом контуре выставлять?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.957
    Благодарности:
    9.451
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Дениваново
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    962

    Дениваново

    Живу здесь

    Дениваново

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    962
    Адрес:
    Иваново
    Уважаемые господа я правильно понял что ТП устанавливают поток воды 2-2,5?)
     
  9. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    все зависит от площади помещения
     
  10. овчарист
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    637

    овчарист

    Живу здесь

    овчарист

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Москва
    Вы правильно поняли. Именно такую скорость устанавливают в каждой из веток. Размер помещения здесь мало влияет - площадь компенсируется подбором мощности насоса, но действительно существуют исключения. Ветки могут зажиматься если помещение внутреннее и не требует данного потока тепла. В отдельных случаях теплоотдача, может регулироватбся в межсезонье в основном за счет модуляции пламени горелки на котле, если он обладает такими возможностями, либо регулировкой (часто автоматической) температуры поступающей в полы на узле смешения.
     
  11. овчарист
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    637

    овчарист

    Живу здесь

    овчарист

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Москва
    Итак, попробую подвести некую черту по регулировке веток теплого пола в достаточно сложной схеме на трех этажах и разными длинами контуров. Прекрасно понимаю, что все варианты регулировки (в зависимости от котлов, расходомеров, клапанов закрытия веток я описать не смогу) пишу основные принципы регулировки. Закрываете нижние этажи. На верхнем этаже открыаете все ветки и балансируете один этаж - по максимуму не ограничивая расход 2,5 литрами в сек. Например: устанавливаете на всех ветках 5 л/сек (расходометром или закручивая головку вентиля согласно графика расхода в зависимости от длины ветки) спускаетесь на этаж ниже и проделываете ту же процедуру с ветками второго этажа, а затем первого. Поднимаетесь на верхний этаж и смотрите на расход по веткам. Удобно если у вас есть хотя бы один расходомер на гребенку (ветки вы отрегулировали поворотом вентилей согласно графику) Если расход больше 2,5 м/сек на верхнем этаже, ну и ладно. если расходомера нет - вы все равно ничего не уведите. :) Все Ваш пол отрегулирован. Только после этого устанавливаете на гребенки запорные клапаны, серводвигатели и т. п. Но это еще не все. Запорный термоклапан и прибамбасы вроде него будут закрывать ветку по достижению определенной температуру. Комнаты имеют свою индивидуальную теплоотдачу в зависимости от освещенности солнцем, необходимой температуры (например в ванной - хочется потеплее. А в прихожей почему то холодно, т. к. из под входной двери дует) Термоклапан в теплой комнате закроется, пол остынет (не совсем конечно) но комфорт снизится. Опыт показывает, что в комнатах, в которых пол прогревается быстрее, регулировку подачи - лучше чуть чуть поджать. Пусть он прогревается чуть медленнее, но не отключается, а тепло перераспределится по этажу или перенаправляется в комнаты, где нужна более высокая температура. Естественно, для этого ветку комнаты куда вы хотите подать тепло надо будет чуть отпустить. На сколько поджали настолько и отпустите нужную ветку. Будьте осторожны с поворотом зажимающих - отпускающих вентилей. Регулировка на этом этапе должна быть тонкая, иначе устроите себе свистопляску с начальной регулировкой. Если в сильные морозы отдельные комнаты вдруг покажутся вам холоднее, лучше поднять температуру на котле (если нет погодозависимой автоматики) либо, если есть явно жаркие помещения, сделать очень тонкую регулировку веток Буквально на 1/10 оборота. Чуть подожмите жаркие комнаты и отпустите холодные. К сожалению, при температуре минус 36 (как в этом году), температурная регулировка по комнатным датчикам дает очень большие перепады температуры в помещении, что, по видимому, связано с достаточно высокой инерционностью теплых полов, а также с различным их исполнением. Удачи всем и с наступившим всех Новым годом и Рождеством!