Проект щитка двухэтажного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем omegas, 06.10.10.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    От группового УЗО тяните проводом в соответствии с номиналом АВ
    Т.е. если УЗО на два АВ по 16А, то к каждому можно 2,5мм.кв. тянуть, если же заводите от УЗО в один АВ, потом от этого АВ в другой , то уже 6 мм.кв.
    Лучше бы гребенку взяли)
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html
    Т.е. можно одним проводом 10 мм.кв.(это на 50А) завести на шину, а шина будет уже включаться в АВ или УЗО. В целом это будет несколько дороже чем с проводом и опрессовкой наконечниками, но практичнее и эстетичнее :)
     
  2. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    Гребенки взял конечно. Все УЗО на гребенке и группы АВ тоже на гребенке каждая. Я спрашивал: от УЗО к гребенке каждой группы АВ тянуть каким сечением.

    Просто самый верхний автомат 50А, что соответствует ровно 6мм2. Вот и думаю - делать так, без запаса или уже бросить 10мм2 Провод и тот и тот есть, но 10мм2 уж больно жесткий..
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Лучше до стабилизатора делать 10 мм.кв.Сu.
    После стабилизатора, смотря как-на примере АВ говорил:
    1. Если шины на УЗО купили,то 10 мм.кв.Сu к шине.
    2. Если заводите в первое УЗО (групповое на потребителей уже),потом от него к следующему УЗО и т.п.-10мм.кв.
    3. Если от стабилизатора провод на каждое УЗО, то там где сумма тока потребителей по АВ меньше 40А-6мм.кв. Сu, где больше-10мм.кв. Сu
    --------
    Тот же принцип с конечными АВ
    1. Если шина и к ней проводок купили-если они везде стандарты,то он 10 мм.кв. Cu-и не париться :)
    2. Далее если от АВ к АВ и сумма номиналов меньше 40А, то 6мм.кв.
    3. Если от УЗО на каждый АВ,то можно 2,5мм.кв. - так у вас можно на розетки ванной и стиралки и свет 1,2 этаж. Обжали два провода ПВ3 в одном двойном наконечнике и обжатые обычными наконечниками концы на каждый АВ.
     
  4. maik35
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2

    maik35

    Живу здесь

    maik35

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    Внимательно прочитал тему,- очень актуально!
    omegas , если закончили собарать щит Пожалуйста выложите фото всего так сказать в сборе (А то ваша последняя схемка и правда в маштабе не увеличивается):(
    С уважением Михаил.
     
  5. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    Есть фотка вот такой примерки основного щита, на днях куплю синий ПВ-10 и доделаю. Здесь не хватает одной группы АВ и Диффа (не привезли ещё). Ввод, два УЗО и счетчик стоят в маленьком вводном щитке в доме. Между двумя этими щитами стоит стабилизатор.



    У кого не открывается большая схема, вот тут точно откроется.
     
  6. maik35
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2

    maik35

    Живу здесь

    maik35

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Вологда
    omegas спасибо вам, схемка видна отлично, а вот фото щита не очень.
    Фото лутчше попробуйте вставить как вложение(будет хорошегого качества).
    С нетерпением ждем фото закончен-го щита.
     
  7. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.198
    Адрес:
    Новосибирск
    Фото щитка. По прежнему нет одной группы АВ и Дифа. Проводка ПВ-6 и ПВ-10
     
  8. 959
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    959

    Участник

    959

    Участник

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Возможен ли такой набор автоматов для щитка? Входная мощность 5Кв.
     

    Вложения:

    • 3510327999.jpg
  9. 959
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    959

    Участник

    959

    Участник

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Правельно ли Я расставил автоматы. Вводная мощьность 5Кв?
     

    Вложения:

    • 35103279999.jpg
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если в квартире-то да (только где "землю" взяли), перед счетчиком "автомат" только, у вас на диф."автомат смахивает". После счетчика общее УЗО на 30мА и на плиту УЗО 10 мА.
    Только подключение счетчика надо внимательно изучить) И на плиту посмотреть инструкцию,может там ток утечки будет указан-на всякий случай.
     
  11. 959
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    959

    Участник

    959

    Участник

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Спасибо огромное за уделенное внимание, да Автомат перед счетчиком действительно очень схематичен также как и автомат перед плитой. Данная схема планируется в двухэтажном дачном доме, заземление уже есть.
    А перед плитой планируется двух пол. автомат на 16А (он просто есть в наличии и его хотелось бы куда то пристроить)
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не ясно просто с проводом заземления, у вас схемка ТТ получилась? Т.е. к вам только два провода приходят (из этого исхожу)?
    Если уже все сделали то между счетчиком и общим УЗО еще одно на 100мА или 300мА минимум 40А. И всё, бюджетней некуда, если уже все установлено.
    Если только планируется, то вводной 25А двухполюсный (2Р) характеристика"С", затем счетчик,после общее УЗО на всё 100мА или 300мА на 40А ( на 63Алучше,но дороже), потом УЗО на всё 30мА на 40А ( на 63А лучше) и уже после него ваши "автоматы", если насосов,моторов,сварки не будет, все с хар-кой "В",на плиту уж ваш 2P на 16А. На свет лучше по 6А -это 12 лампочек по 100Вт на этаж,хватит? :)
    Минимальный общий вариант.
    + ещё бы что-то типа УЗМ51 (в яндексе поищите) после счетчика,у вас как раз продают)
     
  13. 959
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    959

    Участник

    959

    Участник

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Не, на самом деле стоит только новый дом из калиброванного бруса, энергетики сказали что весной подведут СИПОМ 5 Квт, а заземление сделано вбитыми на 180 см в землю тремя уголками (50Х50Х5) и полосой между ними, в дом приходит медью от среднего уголка.
    В электрике я не селен, поэтому расставил автоматы которые уже были в наличии, но с ВАШИХ слов понял что надо будет докупить ОЗУ.
    СПАСИБО.
     
  14. 959
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    959

    Участник

    959

    Участник

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    А так правильно будет?
    А если насос, что нужно доставить?
     

    Вложения:

    • Схема 1.jpg
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Хотя бы так, только УЗО на 300мА должно быть селективное-продавцы знают)
    Если насос-надо почитать его инструкцию,если будет написано о больших пусковых токах(лучше в каких-то цифрах), то поставить на него отдельно свой АВ номиналом и характеристикой в зависимости от мощности насоса.
    Хорошо бы добавить что-то типа УЗМ51, устройство ,отключающее весь дом от сети при повышении или понижении напряжения от заданных уровней.
    Далее надо заметить, что если УЗО сработает на утечку тока, то оно обесточит весь дом - смотреть щиток и пр. придется или с фонариком,или днём), в таком случае надо добавить еще одно УЗО на свет(оставив другое на розетки) или сделав две группы - одно УЗО на 30мА на первый этаж, второе на второй и т.д.
    В общем вам надо определиться на чём остановиться)