1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Вопросы об электроудлинителях

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.

  1. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    Все верно, указанные выше величины рассчитаны для максимальной мощности.
    Для тока сварки 90 ампер мощность потребляемая из сети будет 2500ватт, при длине кабеля 100 метров необходимо сечение - 2,5мм2, при этом падение напряжения будет всего 6,5 процентов.
     
  2. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Киров
    @andrei21031981, провод типа ПВС не предназначен для скрытой и др. проводки. место ему только в удлинителях и т. п.
     
  3. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Орёл
    КГ-2х4, можно КРПТ, если найдете, или на худой конец ПВС (как у всех). 4 квадрата минимум, при Ваших размерах 2 и 2,5 будет варить без ограничений. Это если у Вас 220/230 вольт в розетке строго. трехжильный кабель не покупайте.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.11.18
  4. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468
    Адрес:
    Москва
    Перерубить провод газонокосилкой? Ха! У меня мама перерубила провод косой! Старой ручной косой - не смогла на склоне прокосить т. к. не удобно и решила докосить косой.

    На мой взгляд цвет провода влияет на опасность быть перерубленным. У меня был опыт использования и чёрного и оранжевого - чёрный не видно и надо напрягать зрение что бы не наскочить особенно когда уже много косил и устал.

    Катушки мне кажутся не удобными - смотать гораздо проще и быстрее на локоть чем крутить катушку. Один такой удлинитель был и больше не куплю.

    И самое главное - длинна должна быть короче. Тогда и сматывать проще и протирать и переносить. Сделал несколько розеток на участке где есть электричество (на крыльце, в сарае, на площадке для машины) и просто переключаю по мере движения. То же самое и с розетками для полива: больше розеток - короче шланги (я про краны для полива, если кто не понял).
     
  5. MorGn
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    MorGn

    Живу здесь

    MorGn

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Магнитогорск
    Доброе время суток, Посоветуйте кабель для удлинителя 10м, смотрю в сторону 3х2.5 ПВС и КГтп
    Эксплуатационная среда в помещении от +10° до +40° возможно попадание ультрафиолета
    Подключенные приборы электрообогреватели до 4кВт 24/7
    Кабель КГтп отталкивает растрескивающейся оболочкой на самих жилах из резины и малым сроком эксплуатации с по сравнению с ПВС

    Что посоветуете использовать ?
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.854
    Благодарности:
    35.746

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.854
    Благодарности:
    35.746
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Имеется обратный опыт:). https://www.forumhouse.ru/posts/20800206/ На коротких дистанциях КГ 3Х2,5, на длинных 3Х4.
    Используется зимой, летом (летом тоже температура высокая), даже ездим (случается :aga:) по нему. Претензий нет.
    Литой, толстенный, тяжёлый КГ.
    На производстве (24х7х365) такой используется много лет (летом тоже температура высокая).
    Хотя и ПВС служит :aga:- но меняем со временем.
    Здесь нужно уточнять - что бы долго работало.
     
  7. MorGn
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    MorGn

    Живу здесь

    MorGn

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Магнитогорск
    Обычные калориферы по 1.5кВт 2 шт на один кабель, температура в помещении может и до 45° доходить, так же летом могут прямые солнечные лучи на кабель падать, перегибов и сматываний крайне мало будет
    Меня интересуют сегодняшние реалии качества кабеля КГтп
    У меня 30 летний КГ в отличном состоянии служит до сих пор и оболочка как новая, но то было другого качества ничета сегодняшнему
    Поэтому и стою перед выбором КГтп или ПВС, с одной стороны КГ по температуре проходит но отталкивает срок службы и боится ультрафиолета
    ПВС не боится ультрафиолета но температурные характеристики смущают в 40° макс, против КГ 50°
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.854
    Благодарности:
    35.746

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.854
    Благодарности:
    35.746
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Может, для более простого решения, рассмотреть стационарную электропрповодку с розетками, а у калориферов есть свои провода с вилками?
    В принципе есть высокотемпературные кабели, гибкие, многожильные, с соответствующей изоляцией
    особенно если учесть-
     
  9. MorGn
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    MorGn

    Живу здесь

    MorGn

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Магнитогорск
    Стационарная проводка есть ввод ВВГнг ls 5х10 и до помещения ВВГнг ls 5х6, в самом помещении нужно легко транспортируемый кабель который можно в любой угол передвинуть или свернуть совсем
    Это какие например ? желательно массово распространенные без ожидания заказа месяцами
     
  10. MorGn
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    MorGn

    Живу здесь

    MorGn

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Магнитогорск
    Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.854
    Благодарности:
    35.746

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.854
    Благодарности:
    35.746
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Стандартно и безопасно - 2,5 мм. кв.- автомат 16 А.
    1,5 мм. кв.- 10 А.
    Смотрим
     
  12. MorGn
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6

    MorGn

    Живу здесь

    MorGn

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Магнитогорск
    Благодарю!
     
  13. VREKLAME
    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    VREKLAME

    Участник

    VREKLAME

    Участник

    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    @Aant78,
    А какой удлинитель брать?
    Масло такое подойдет? patriot_maslo_tsepnoe_favorite_bar_chain_lube?
     
  14. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    Идеально сделать самому из КГХЛ 3*2,5 30метров и резиновых вилка розетка
    пойдет
     
  15. VREKLAME
    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    VREKLAME

    Участник

    VREKLAME

    Участник

    Регистрация:
    19.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Silovoj-kg-3x1-5-20m-40001.
    Такой пойдет или лучше самому собрать?