1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Mora (Мора)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.

  1. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    424

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    Добрый день. Котёл Mora Sirius вылезает ошибка 9, причём закономерности не видно, может выскочить при включении- выключении ГВС, а может при работе отопительного контура. Клапан под замену?
     
  2. anatolijelin
    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    anatolijelin

    Участник

    anatolijelin

    Участник

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Котёл mora 5108, 2005 гв. сбоит, т. е быстро нагревает выше установленной температуры и выключается горелка, причем обратка чуть тёплая. При рассмотрении ТХХ не хватает одного винта и через него капает вода.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.240
    Благодарности:
    28.073

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.240
    Благодарности:
    28.073
    Адрес:
    Калуга
    @anatolijelin, фильтр проверяйте. или насос.
     
  4. Рамиль766
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.097

    Рамиль766

    Живу здесь

    Рамиль766

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.097
    Адрес:
    Казань
    Всем привет!
    Ребята, подскажите пожалуйста номинал трансформатора:
    upload_2019-12-2_15-16-2.png
     
  5. anatolijelin
    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    anatolijelin

    Участник

    anatolijelin

    Участник

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Roaroma, Добрый день. Дело в том, что котёл работает так: к примеру выставляю температуру ОВ на 60С, работает какое то время норм. Нагревает до 65С ,горелка гаснет, вода остывает до 47С, зажигается вновь и т. д. А через какое то время работы он уходит в "остыв" до 35С, срабатывает горелка и он как под форсажем мигом нагревает ОВ до тех же 65С за несколько секунд и опять остывает, при чем температура в обратке те же 35С. Да, впечатление как будто не продавливает насос, но так не постоянно происходит. И вопрос, какой фильтр?
     
  6. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    Тапком фото делали, что ли ? Или в бане через туман ?
     
  7. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    Фильтр не бумажный, а насос надо разбирать и смотреть, грязи и там и там полно будет. С 2005 года .
     
  8. Рамиль766
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.097

    Рамиль766

    Живу здесь

    Рамиль766

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.097
    Адрес:
    Казань
    :)]
    Это фото из архива, на текущей плате шильдик не сохранился к сожалению.
    Вот еще фото:
    upload_2019-12-2_15-56-43.png
     
  9. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    Трансформаторы розжига Код товара: 16020560 ... BRAHMA 16020560

    трансформатор.jpg

    Чтобы спалить трансформатор - нужен дар.

    PS Шильдик самой платы, а что на самом трансформаторе написано, не известно.
     
    Последнее редактирование: 02.12.19
  10. anatolijelin
    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    anatolijelin

    Участник

    anatolijelin

    Участник

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Партизан32, Фильтр не бумажный, а насос надо разбирать и смотреть, грязи и там и там полно будет. С 2005 года .[
    У меня фильтры и на обратке, и на выходеОВ
     
  11. Рамиль766
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.097

    Рамиль766

    Живу здесь

    Рамиль766

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.097
    Адрес:
    Казань
    Ну да, я немного замкнул разъемы контактов подключения термостата...в итоге плата сгорела, ребята восстановили все дорожки, все прозвонили, а она не реагирует ни на что, проверили первичную обмотку трансформатора и тут стало все ясно.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.240
    Благодарности:
    28.073

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.240
    Благодарности:
    28.073
    Адрес:
    Калуга
    @anatolijelin, тот, что ставится на обратке перед входом в котел
    на выходе он не нужен - или Вы имеете ввиду котловой ?
     
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    Трансформатор отдельно можно взять только с уже убитого модуля, отдельно я их не видел. Поспрашивай, у кого валяется подобное .
     
  14. anatolijelin
    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    anatolijelin

    Участник

    anatolijelin

    Участник

    Регистрация:
    02.12.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Roaroma, нет, не котловой, просто при монтаже системы отопления поставили и там и там, их вскрыть и почистить легко, причём грязь есть в обоих.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.240
    Благодарности:
    28.073

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.240
    Благодарности:
    28.073
    Адрес:
    Калуга
    Сетку уберите с того что на выходе /подаче котла - не нужна она там. и пусть работает на проход.