1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2

Проблемы с прогревом радиаторов

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.

  1. IlyaEzhov37
    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    7

    IlyaEzhov37

    Живу здесь

    IlyaEzhov37

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    7
    На втором этаже воздух стравливаю с радиатора через Маевского так как он вверху и там его больше.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  2. IlyaEzhov37
    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    7

    IlyaEzhov37

    Живу здесь

    IlyaEzhov37

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    7
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    С чего начать, стравить воздух со всех панельников. Проверить открыты ли клапана на коллекторе (белые барашки) ,настроить расходомеры на проектное значение. Если система на глаз, методом тыка.
    У вас от котла до кол-ра 25 ПП если перевести это Ду15. Для 28 кВт котла это мало .
     
  4. ВладиславХ
    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    533

    ВладиславХ

    Живу здесь

    ВладиславХ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    533
    На минуточку...труба 16-я...ёпрст...(уфхцщ)- она для подключения смеситеелей в СУ ...а не для систем отопления...
    Даже резьба - 1\2...говорит о минимальном диаметре в 20 мм.
    (потоньше-подешевше и пр пр пр= энто из другой сказки (не про отопление...)

    Я ж говорю - жидкость в трубах течёт... и ставить туда капиляры вместо труб - глупо!
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.600
    Благодарности:
    26.891

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.600
    Благодарности:
    26.891
    Адрес:
    Калуга
    прекрасно подходит для лучевой СО
    в данный момент на объекте с ГС и при выключенном насосе 4 радиатора теплые с ней
    неправда. 1/2 резьба - это Ду 15 мм
    откуда Вы беретесь? :)
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Иногда кажется что вы бредите (
    в 16 мпл можно пропихнуть 4 квт, а если увеличить скорость в 2 раза то и 8 кило.

    и барашки и расходомеры и вообще всё проверить, подачу/обратку, колпачки головки на радиаторах и т. д и тп. и сделать это должен тот кто делал отопление.
     
  7. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А расходомеры то что показывают? И как насчет "грязевика", чистили после запуска системы?
     
  8. ВладиславХ
    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    533

    ВладиславХ

    Живу здесь

    ВладиславХ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    533
    В том то и дело, что в 16 - можно только Пропихнуть... и то с приличным скрипом...и избыточным давлением...Вместо того что бы позволить ей течь свободно.
    А Это - жидкость делает только при 20 и выше...при меньших диаметрах чем 20 - уже капилярные свойства жидкости дают о себе знать и сопротивляются...
     
  9. bilirafond
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    18

    bilirafond

    Живу здесь

    bilirafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    18
    Доброго дня!
    Сегодня запустил отопление и столкнулся с тем, что 2 радиатора (стальные buderus) плохо прогреваются. Система двухтрубная, где обратка последнего радиатора является началом второй трубы, в которую потом заходят обратки от всех радиаторов. Описал как смог...

    Так вот, два радиатора в центре этой системы прогреваются плохо. Как я понимаю, то должны бы последние радиаторы в подающей трубе прогреваться плохо, но проблема наблюдается именно с радиаторами, расположенными в центре подачи. Воздух пробовал стравливать - не помогает. По ощущениям - в них не циркулирует/плохо циркулирует вода.

    В чем может быть проблема?
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.620
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.620
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    Вы бы на листочке в клеточку, нарисовали схему, сложно в виртуале сложить схему Тихельмана, особенно при столь путаном объяснении. Вы хотя бы пробовали балансировать схему?
     
  11. bilirafond
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    18

    bilirafond

    Живу здесь

    bilirafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    18
    Это схема. В реальности радиаторов на 3 больше. Радиаторы от 70 до 200 см. в длину и высотой 30 см. Вот проблема наблюдается с парой центральных радиаторов. До них и после ни радиаторы отлично прогреваются... Эти центральные радиаторы не выделяются размерами, один 160 см, другой 180 см. Есть после них 200 см - отлично прогревается, до них есть 140 и 70 - тоже проблем нет. Единственное, что, пожалуй, отличает самый плохо греющийся радиатор - это большое количество поворотов трубы перед ним и после него
     

    Вложения:

    • отопление.png
    Последнее редактирование: 20.11.20
  12. ВладиславХ
    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    533

    ВладиславХ

    Живу здесь

    ВладиславХ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    533
    Система спаяна на полиетиленовых трубах ?
     
  13. bilirafond
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    18

    bilirafond

    Живу здесь

    bilirafond

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    18
    труба полипропиленовая армированная kalde
     
  14. ВладиславХ
    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    533

    ВладиславХ

    Живу здесь

    ВладиславХ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.16
    Сообщения:
    1.120
    Благодарности:
    533
    Тогда разбирайте соединения этих радиаторов - при пайке слишком сильно сжали трубы - а в таком случае происходит их "завальцовка" в месте пайки...и отверстие для протока сужается..(иногда так, что карандаш не всунешь)...
    Если нет ошибки в самой сиситеме - то причина на 98% в этом...
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.600
    Благодарности:
    26.891

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.600
    Благодарности:
    26.891
    Адрес:
    Калуга
    Это надо очень сильно запаять - что мало реально
    фото проблемных радиаторов и для сравнения - соседних
    есть краны/клапана на них ? мб зажаты ? мб клапан сбоку справа с зажатой преднастройкой ?
    то питает всю схему ? котел и тд, все, что стоит слева от схемы
    нужны диаметры проходные труб и длины