1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2

Проблемы с прогревом радиаторов

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.

  1. mario29r
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    115

    mario29r

    Живу здесь

    mario29r

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Северодвинск
    В принципе все нормально тогда... Запомните, если закрываете любой вентиль (квадрат красный) на своем радиаторе, то обязательно открывайте вентиль (с крестиком) на перемычке. Если у вас жарко, то можно и перемычки полностью открыть (я думаю разницу в температуре вы и не заметите), соседи будут довольны. Регулировать температуру своих радиков можно только при открытой перемычке.
     
  2. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На картинке - решение в похожей ситуации.
     

    Вложения:

    • Фото000.jpg
    • Фото001.jpg
  3. mario29r
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    115

    mario29r

    Живу здесь

    mario29r

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Северодвинск
    это законное решение!?!? к каким системам применимо?!?! обьясните лучше мне...на кой хрен ставить 3\4 вентили и лепить к ним переходы на 1\2...16й металлопластик занижает диаметр до 8мм
     
  4. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё просто - в квартире четверо детей, и они мерзнут. И их отец - мой добрый приятель, совершенно не интересуется диаметрами. И тем более -законностью решений. Детям должно быть тепло.
     
  5. Алекс82
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    Алекс82

    Живу здесь

    Алекс82

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    поселок Дзержинск
    Соседям не станет холодно. если поставить так на двух трубную систему? слышно ночью как работает?
     
  6. Алекс82
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    Алекс82

    Живу здесь

    Алекс82

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    поселок Дзержинск
    За это время жилинспекция 2 раза штрафовали тсж по статье 7.22 КоАП РФ, а в третий раз написали." Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"(даллее- Правила), всостав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры)."
    В связи с тем, что приборы отопления в квартите не являются общим имуществом в многоквартирном доме и подлежат поддержанию их в исправном состоянии самим собственником помещения, у инспекции отсутствуют законные основания для принятия мер административного возжействия в отношении тсж
    При этом указали, что" установлены биметаллические приборы отопления с отключающей арматурой, трубопроводы системы центрального отопления прогреваются, однако приборы отопления прогреваются не равномерно, температура воздуха составляет + 22С что соответствует ГОСТР ..." Хотя в акте я отметил, что батарей совсем не прогреваются, но как я понял она была настроена отстаивать инрересы тсж и убеждала что прогреваются и пришел ответ что прогреваются не равномерно. Еще сказала, что мы можем написать чтобы поставили обратно чугун и там уже смотреть. Может быть Вы, поможете советом буду благодарен. Спасибо.
     
  7. Алекс82
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    Алекс82

    Живу здесь

    Алекс82

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    поселок Дзержинск
    4.png 5.png Как лучше подключить?
     
  8. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вариант с вертикальными стояками (черный и красный), пересекающими нижнюю красную подводящую линию нравится мне больше, только в том случае, если черный вертикальный стояк прямой - то есть более горячий, и установка радиаторов -последовательная. Тогда насос устанавливается так, чтобы теплоноситель двигался справа налево, через радиатор, потом через второй, далее в обратку - вертикальный (на схеме - красный) стояк с меньшей температурой. Если это не так - и красный вертикальный стояк подающий - более горячий, тогда насос надо ставить перед радиатором, первым по ходу от красного стояка, с движением слева направо. Фильтры устанавливать вообще необязательно. Циркуляционные насосы в такой ситуации должны проталкивать, а не всасывать. Если радиаторы стоят параллельно, то второй вариант предпочтительнее, но установка насоса на всасывание (по схеме - снизу вверх) даст меньший эффект. Удачи!
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Об этом вы узнаете очень скоро.
     
  10. Алекс82
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    Алекс82

    Живу здесь

    Алекс82

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    поселок Дзержинск
    Lyko, посоветуйте тогда что то дельное!
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В "колхозе" - ничего не сделать, пока не "озвереют" все жильцы.
    Вот тогда быстро найдутся специалисты, настройщики-наладчики и ТСЖ в принудительно-добровольном порядке "нормализует" всю самодеятельность жильцов по нарушению проекта СО.

    А для "лучшего затекания" в прибор - лучший вариант с "емкими" секциями, а не такими, как у
    биметалла:

    0000.jpg

    Хотя в НОРМАЛЬНОЙ 2-тр СО многоэтажки ДОЛЖЕН работать и он:

    DSC_5112 ее.jpg

    ..Прогретый до конца, с разницей температур в 7*.
     
  12. Алекс82
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    Алекс82

    Живу здесь

    Алекс82

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    поселок Дзержинск
    В том и дело что так с места ничего не сдвинется пока всем плохо не станет.
     
  13. Максумов
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Максумов

    Новичок

    Максумов

    Новичок

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Никольское лен область
    Люди добрые потскажите пожалуйста я живу на последнем пятом этаже у меня в комнате (16 кв м) стоит биметалический радиатор отопления (13 секций) но почему то горячие только первые три секции а остальные идут тёплые что только не пробовали ивоздух спускали и снимали и промывали его но всё равно так же и осталось я вот думаю может давление воды маленькое или температура воды у меня через стенку на кухне стоит такойже радиатор (только 10 секций) который идёт с комнаты, тоесть радиатор на кухне идёт сразу же после радиатора в комнате но радиатор на кухне работает хорошо и вот у меня вопрос почемуже в комнате горячие только первые три а остальные тёплые может всё таки действительно секций много и напор маленький или температура воды не справляется тогда надо менять батарею и ещё у меня в комнате потключон радиатор снизу вверх а на кухню потом выходит сверху вниз, люди добрые потскажите пожалуста как быть и в чём причина
     
  14. santex-SVAR
    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Новосибирск
    так оно и есть - верный диагноз !

    при подаче снизу-вверх спасает только диагональное подключение. при котором легко соблюдается основное правило : горячий теплоноситель заливается в радиатор сверху, охлажденный (обратка) сливается снизу .
     
  15. Юлия31121984
    Регистрация:
    09.12.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Юлия31121984

    Участник

    Юлия31121984

    Участник

    Регистрация:
    09.12.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратов
    Вдруг кому то сведения пригодятся... В общем поставили мы с 1 по 10 этажи регулировочные вентили с преднастройкой, в одной комнате стало чуть лучше, в другой только хуже, завальцовки на отводах нет, проверили, не греется весь этаж, председатель согласилась наконец с моей версией о равенстве давлений, но грешит все равно на 5 этаж где у нас проблема с загибами стояков. Должна за лето с этой бабой пересудиться. Сейчас вопрос конечно уже не актуален, на улице почти +17 и тем не менее обидно, да и почти уверена что к след зиме ничего не изменится... Перерасчет мне сделали после того как вызвала жилинспекцию, он пришел когда на улице был 0, плюс мы всю зиму топим обогреватели, ну вот с утра не топили пока его ждали, да толку, все равно показало практически норму, а сами батареи они не могут померить, только воздух... В общем перерасчет составил в районе 150 руб за 1 месяц (больше она ессно не пересчитывала нам, а я плюнула) от суммы около 3000 за отопление... Вот такие дела... Она не дает разрешение на переделку отопления в нашем конкретном случае на однотрубку (я бы хотела посадить свои батареи на подачу без обратки). Что делать дальше не знаю, есть только 1 вариант след осенью переселю сына к бабушке а сами не будем тут топить, и будем вызывать опять инспекцию чтоб он составлял акт и выписал штраф на должностное лицо около 1000 руб, и так кажд месяц пока не исправит, а не исправит через 3 месяца там уже какой-то замес обещал устроить... Вот такая печаль (