1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1

Проблемы с прогревом радиаторов

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.

  1. ViGiT
    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    ViGiT

    Участник

    ViGiT

    Участник

    Регистрация:
    30.01.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Балашиха
    Пробуа маловероятна, проливал долго и подливал симетему несколько раз, литров 20 слил...подача низ - обратив верх...
     
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ViGiT, двенадцать полипропиленовых углов при подключении одного радиатора, это много. Должно произойти чудо, что бы теплоноситель начал циркулировать через второй радиатор, подключенный таким способом. И это если ни одно соединение не заплавлено.
     
  3. dr-zond
    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    dr-zond

    Участник

    dr-zond

    Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Сделал вчера диагональное подключение батареи
    батарея полностью остыла
    что делать
     
  4. beckbulat
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    338

    beckbulat

    Живу здесь

    beckbulat

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Минск
    Если грелась верхняя часть батареи, то логично предположить, что подача была сверху. Или нет?

    dr-zond переключил нижнюю (?) трубу слева направо (при этом, вероятно верхний вентиль тоже выключился-включился) и подача пропала совсем.

    Я бы все-таки почистил и поставил фильтр грубой очистки на подаче.
     
  5. dr-zond
    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    dr-zond

    Участник

    dr-zond

    Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Подключил по такой схеме и батарея стала холодной полностью
    а а при боковом была горячая сверху была
    почему такое и как быть
     

    Вложения:

    • 2558142-434f07f481ae3699f1a6ff0d6388e930.jpg
  6. santex-SVAR
    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Новосибирск
    внимательно читать:
    вы думали, что это лживая информация ?

    можно еще раз перечитать и подумать.
    и так до посинения (много раз) - пока не дойдет.
     
  7. santex-SVAR
    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Новосибирск
    ключевой момент - момент истины !
    вся проблема в этом.
     
  8. dr-zond
    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    dr-zond

    Участник

    dr-zond

    Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Какая схема для подачи с верху
     
  9. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.234
    Благодарности:
    1.402

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.234
    Благодарности:
    1.402
    Адрес:
    Белгород
    Стояк не тянет батарею.,причины описаны выше. В этой ситуации вы ничего не сделаете, не изменив стояк.
    Замена стояка по всем квартирам идеально решит вопрос. У себя же вы можете вернуть на старую схему и убрать Z переходы, немного поможет.
     
  10. dr-zond
    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    dr-zond

    Участник

    dr-zond

    Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Вот и пришел к такому выводу
     
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @dr-zond, вы бы сперва спросили, а потом переделывали. @Rezus1000, правильно говорит. Решайте вопрос с циркуляцией. Можно кран балансировочный на перемычку поставить. :hello:
     
  12. santex-SVAR
    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Новосибирск
    а ничего страшного: что на других форумах это классифицируется как злостное нарушение ?

    заодно и общую циркуляцию по стояку уменьшим: Т подачи по-прохладней станет.

    а если вообще байпас закрыть - то тогда роль перемычки будет играть первая секция радиатора: игнорируя все остальные секции радиатора.
     
    Последнее редактирование: 06.01.15
  13. santex-SVAR
    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Новосибирск
    а все остальные батареи отопления на этом стояке ТЯНЕТ ?
    1/2 стояка хватает на 10 радиаторов в 5 этажке на П-образном стояке .
     
  14. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.234
    Благодарности:
    1.402

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.234
    Благодарности:
    1.402
    Адрес:
    Белгород
    При условии, что труба чистая и дом топится как и раньше, и соседи не поставили ещё батарей...
     
  15. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @santex-SVAR, а другие форумы это законодательный орган?