    Ах да, как проблемы начались я снял все головки регуляторов, штоки на самих клапанах все вышли наружу, но результата нет.
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    9.464

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    9.464
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меняйте, у вас на входе балансир стоит, всё что внутри ваше дело.
    но я бы для начала, обслуживающего сантехника попросил бы попытаться систему отрегулировать.
     
  3. Stas888
    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Stas888

    Участник

    Stas888

    Участник

    Регистрация:
    29.10.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Необходима регулировка клапан Danfoss ASV-I и на обратке клапан ASV-P (PV?) + возможно регулировка на стояке: поджать другие стояки а ваш приоткрыть. Возможно забилась импульсная трубка от ASV и ее необходимо просчистить для хорошего "сигнала"
     
  4. Szary
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Szary

    Участник

    Szary

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Вчера радиаторы нагрелись, но сантехник домой не заходил (возможно что-то сделал на оборудовании в подвале). Значит дело не в забившихся регуляторах.
    Теперь стало как было всегда: верх всех радиаторов горячий, низ холодный. Если все-таки доводить решение до конца, установка кранов вместо регуляторов решит проблему? Или надо разбираться с давлением в системе?
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    9.464

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    9.464
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С балансиром, регуляторы это таки благо.
     
  6. sross
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sross

    Участник

    sross

    Участник

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Уважаемые господа форумчане! Подскажите, есть ли возможность решить данную проблему? В квартире установлены биметаллические радиаторы с термостатами Oventrop Uni SH. Термостат стоит на показателе "5", по тех характеристикам должен при этом держать максимальную температуру +28, но по факту получается температура +23 и радиаторы чуть тёплые. При этом если открыть окно, радиатор нагревается и становится горячим. Окно закрываешь и радиатор опять становится холодным. Я так понимаю, что термостат не правильно настроен. Каким образом его можно перенастроить, чтобы в максимальном положении он и выдавал на радиатор максимальную температуру?
     
  7. Влад3790
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    297

    Влад3790

    Живу здесь

    Влад3790

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Россия
    Фото радиатора с установленным термостатом в студию.
    Вангую термостат установлен вертикально
     
  8. sross
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sross

    Участник

    sross

    Участник

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Вот фото. Судя по тону сообщения, хорошего мало.)
     

    Вложения:

    • 20171127_145644.jpg
  9. Влад3790
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    297

    Влад3790

    Живу здесь

    Влад3790

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Россия
    Ну собственно на фото стандартная ошибка, тепло от радиатора закрывает термостат. Достаточно развернуть вентиль, чтобы термостат находился в горизонтальной плоскости. Если это по какой-то причине сейчас не возможно, то у оветроп есть угловой адаптер, стоит около 900 рублей
     
  10. sross
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sross

    Участник

    sross

    Участник

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое за подсказку! Гугл выдаёт "Угловой адаптер для термостата Oventrop 1011450". Это он? Я правильно понимаю, что надо снять этот термостат, поставить адаптер, а уже на адаптер снова поставить термостат? И ещё вопрос. Для этих манипуляций нужна профессиональная подготовка и перекрытие воды? Или этот демонтаж/монтаж можно проводить так сказать на месте, самостоятельно, без дополнительных манипуляций?
     
  11. Влад3790
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    297

    Влад3790

    Живу здесь

    Влад3790

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Россия
    Да, это он. Для установки ничего отключать не нужно.
     
  12. sross
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sross

    Участник

    sross

    Участник

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Огромнейшее спасибо за помощь!
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    9.464

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.977
    Благодарности:
    9.464
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. Sadam89
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    23

    Sadam89

    Участник

    Sadam89

    Участник

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    23
    День добрый.
    Прошу совета.
    Дом: 5ти этажная панелька (хрущевка). Квартира 2к с проходной комнатой, раздельные сан. узлы (2 стояка водоснабжения).
    Система однотрубная, подача - хз, из сантехника ЖЕКа так и не смог вытрясти.
    Старые чугунные батареи просто срезали, нарезали на отводах резьбу и поставили полнопроходные шаровые краны с американками. Нижняя труба была забита на половину сечения, батареи аналогично - сантехники сказали - промывать батарею бессмысленно. После установки кранов нижний подвод промыли напором - вышло много грязи.
    Поменяли забитые чугунки на биметал. Биметал такой как и везде - 16мм проходное.
    В большой комнате установили 9 секций (было 5 секций чугуна), стояк 1/2, подвод к батареи 1/2, байпас = стояк (подвод к батареи тупо приварен к стояку). Подвод к батареи с одной стороны.
    Маленькая комната 8 секций (было 7 чугуна), стояк 3/4, подвод 3/4, байпас аналогично большой комнате. Подвод к батареи с одной стороны.
    При установке ничего не мудрили - тупо повесили батарею и прикрутили к подводам.

    Симптомы простые: батарея сверху горячая, снизу прохладнее. Верхний подвод горячий, нижний - ощутимо холоднее. Градиент температур по диагонали тоже присутствует, но не сильный. Стояки горячие (по ощущением градусов 50). От батареи идет тепло, но в квартире - прохладно, явно прохладнее чем с забитыми чугунными батареями. Хотя в этой квартире всегда было прохладно (чего в батареи и полезли).

    Я так понимаю - недостаточная циркуляция через батарею. Что делать?
    В случае необходимости могу наконец то взять с работы термопару и провести замеры температур.

    З. Ы. Неделю назад необходимо было снять батарею, перекрыл краны, снизу выкрутил пробку и слил полтора литра "жыжи" - 3 дня стояла в банке отстаивалась до более-менее прозрачного состояния. В итоге на дне банки было около 1см осадка. Хотя если сливать через маевского - теплоноситель течет условно "прозрачный". Хорошо хоть сантехники отговорили ставить регулировочные краны...
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.802

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.802
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Правильно понимаете.
    А недостаточной, циркуляция стала из-за смены конструкции радиатора.
    - Чугун, по минимуму "перегородок", обеспечивает "самореспределение" т/носителя.
    Также, как и "самовсасывание" из стояка в свой, локальный контур, независимый б/м от стояка.
    Ваш биметалл, этих "перегородок" имеет больше, чем проходы через секции.
    Соответственно, все эти "бонусы" - аннулируются.
    Такой, "тугой на проход" радиатор нуждается в "принудительной" подаче в него.
    А это возможно в 2-тр. системе.

    1. Вернуть исходную "модель" - М-140. Новые или промытые.
    2. Заняться "улучшителями" затекания, которых в этой (!) теме - "воз и тележка".

    Замеры температур проводятся для "исследований".:um:
    Вам же - просто холодно. (см. п. 1,2)
    ...
    На самый худой конец, (если дальняя часть радиатора еще "живая")
    Можете просто добавить еще секций. Много не будет.