1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.

  1. ppsbkwmcrs
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12
    Ребят вот и выяснилось почему.
    Заметил что котел работает без остановки. Работать так он стал после того как добавили (подключили) пристройку 3х6м двухэтажную.

    Нашел сдесь на форуме тему "котел работает бесконечно". Там у человека те же симптомы (стучат радиаторы) но только у него еще соединения сами раскручиваются и течет вода.

    У меня АОГВ стоит на 1 этаже и топит 1 этаж и мансарду. Барак 9,5 х 14,5 на 1 этаже и 7х14,5 на мансарде. Все было хорошо пока к готовой системе не подключили прихожую 3х6м двухэтажную.

    Эти умельцы кто делал профессионалы. Вначале контура АОГВ, на 1 этаже, сразу после полотенце-сушителя, врезали кран что бы "ПРИДУШИТЬ" основной поток.

    Контур идет так, на 1 этаж и на 2 этаж. Со 2 этажа идет в Прихожую на балкон, с балкона спускается на 1 этаж Прихожей и там сливается с основным потоком 1 этажа дома.

    Может лучше нарисовать как было и как стало?

    В приложенном файле мансарда. На первом этаже все точно так же. Большой прямоугольник это сам барак. Маленький прямоугольник это Пристройка-прихожая, которую собственно и добавили в систему и стали отапливать.
     

    Вложения:

    • Новый точечный рисунок.jpg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639
    Адрес:
    Калуга
    Посчитайте теплопотери - может они совпадают с мощностью котла. в этом случае что Вы от него хотите ?
    у Вас навскидку под 30 кВт.
    В приложенном файте, кроме 2х прямоугольников и пары линий ничего нет.
     
  3. ppsbkwmcrs
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12
    Ну смотрите давайте логически. С 2013 по 2017 котел справлялся с 1 этажом на ура. Даже на "2" стояла жара в каждом помещении. А это: прихожая, гостевая комната, комната Мамы, комната Папы, Санузел, Коридор и Кухня. Все эти помещения не меньше чем 360х380 см.

    В 2017 подключили второй этаж (мансарду). Котел как включили так он и стал "работать бесконечно" и не останавливаться. Вызвали мастера. Мастер поставил внутренний насос котла на "3". Так же мастер выставил "внутреннюю мощность" котла на максимум. Как мне потом объяснили, мощность увеличивается только одним способом: с ГОРЕЛКОЙ там что то делают. (а не с датчиком давления газа как я думал)

    Второй этаж: 2 комнаты 630х680. Кухня 370х680. Комната 500х330. Санузел 500х330.

    Котел без всяких проблем тянул 1 этаж и 2 этаж без проблем с 2017 по 2019 год ноябрь месяц. Сейчас не тянет.

    Котел Viessmann Vitopend 111-W.
     
  4. ppsbkwmcrs
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12
    Да еще забыл сказать что прихожая есть неотапливаемая 300х600 в 2 этажа. В августе месяце мы подвели к ней отопление вот по какой схеме.

    Со 2 этажа мансарды выходит труба на 2 этаж прихожей. Со 2 этажа прихожей идет на 1 этаж прихожей. Далее с 1 этажа прихожей идет в линию основную, 1 этажа дома.

    Эти умельцы поставили кран сразу после АОГВ, точнее сразу после полотенце-сушителя, чтобы ДАВИТЬ-ДУШИТЬ поток на 1 этаж дома.

    Затем поставили кран на 2 этаже прихожей, что бь можно было вообще исключить ее из системы. Этим краном мы как раз тоже ДУШИМ поток.

    В общем для того чтобы АОГВ отключалось, мне пришлось оба крана в ноль почти прикрыть. НА слух слушал что бы вода шла туда, но как можно меньше.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639
    Адрес:
    Калуга
    это он так назвал ее ?
    у котла есть максимальная мощность, на заводе она выставляется обычно 100 % по дефолту
    что он там делал - непонятно
    обычно это плохо заканчивается - котел чадит (те дымоотвод не справляется) а радиатор прогорает достаточно быстро - пламя достает до него в итоге
    хотите советов ?
    заводите новый топик и подробно рисуйте схему СО и дома и описывайте проблему, указывайте регион и тд
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194
    Адрес:
    Касимов
    Настенный газовый котел.
    Напольный котел, без мозгов и насоса...
    @ppsbkwmcrs, Так что же у Вас за система?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639
    Адрес:
    Калуга
    конденсационный
     
  8. ppsbkwmcrs
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12
    Сегодня вызвал людей подключавших пристройку. Рассказал о проблемах. Подумали и решили вот что сделать. Контур пристройки подключить к Обратке. Т. е пристройка будет отдельным контуром. Сейчас когда пристройка 3х6м (2 эт) отключена от системы то все работает нормально.

    Что касается "максимальной мощности". С 2013 по 2017 котел на "2" (двойке) легко справлялся с первым этажом. В 2017 решили подключить "второй этаж" (мансарду) и увидели вот что. Котел тупо бесконечно грел отопление, не выключаясь. Вызвали мастера.

    Мастер переключил насос встроенный в Виесман с положения "I" на "III". И каким то образом переключил котел на максимальную мощность. Не знаю с горелкой что то делается или в мозгах.

    Факт. Котел с 2017 по 2019 легко и быстро прогревает первый этаж и мансарду. 4 минуты остывает, 4 минуты греет.

    Котел с 2013 года один. Viessmann Vitopend 111-W.
     
  9. ppsbkwmcrs
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12
    Поспрашивал на работе у Людей про свой котел. Они мне новую тайну (ноу-хау) открыли. Оказывается котел по умолчанию работает не совсем правильно. Он то включается то отключается. Я еще с 2013 года замечаю как температура в помещении растет. Даже если у тебя было 18С, проходит буквально ну час от силы и вот уже 29С в легкую.

    Умные люди покупают ТЕРМОСТАТ. На термостате ставят температуру нужную, например 26С. Котел соответственно не будет работать постоянно. Котел включается только тогда когда температура в помещении упадет. Так якобы намного правильнее и экономичнее.

    Термостат каким то образом стыкуют с котлом. Проводами или по беспроводу не знаю. Да и наверняка аксессуары должны быть оригинальными от Виессманн. Фирма то элитная, значит и аксессуар не дешевые.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639
    Адрес:
    Калуга
    Конденсатник
    это считается тактованием
    обычно проводами
    котлы из золота ? чем она элитная ?
     
  11. ppsbkwmcrs
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12
    А поподробнее можно что это за ТАКТОВАНИЕ. Это нормально или опасно? Я специально стоял с телефоном несколько часов и записывал в блокнот данные, сколько отдыхает и сколько греет. Все есть.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194
    Адрес:
    Касимов
    http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=aeln3i&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7861.MHJzRQo-m8No48PqvZcFyfm_wEthOaMNPdeiVN3y0a5gx7m90zSi_Id7KVqneJLAqd8goOqdUJEeOZ1INv_RTbASIG7S_jGdyQrR7i7l-1ptE1m6JyS0mcTxEpSgCdi4.2fc4c38d591b4ebf213bd8d2530f53037ab5411e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynUqRNn-4bIDtNGsZ6sSVl43cpMeI7SShrpdhMx2hbte1wVqRwuNe60R&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDcYMk4v4OAPNywSFI-Ej5t1Q6Qq4Cm93uWiQmtuqWIbEsmMtgcI6WWdVldogqKawxYjjSOAJEjOLkMzMbDirSWdwVWRFjJvosa6Q1PaB1-qjJk0h-yfcdv0NmAsKYQGL1uTAlWkf6JmCrKV8H_yXbRD1FI-AYOYFI_lEQ3ILZj98qvy91-dKh5AbLXPp-BiznKJ79CCtMMaMyZ4tFNdTNv9Oa3PO8u8l9sSXKz8mnZD5o7lnc4Ly8eODrS8Rgrf9vw8s5dWIkTPcuZh0F1qZtjzdC2YZdHdlST-9p2EuSCBcy3VrUEV0kAeT1g5riuZTomXqhSjc5lRU7sheMznpQGMuZTcBiJvK9iQAO8AamWO9u85_bO2tnCRIoI4p2UiIcXRxbTogGTkFCIs5H9xdJg_7FTnTxUqYhpWpXWNVe_KfXvwjwPE08z-3w4f7ampw8OAWUhXixkf6_x8qp0wTGBRCVgTNwVQj014bVswJZMMmGB3u-_frX37CUdU4FJI3s1RJdHHXJsvLNQe3EDph1JlG5rMZ26cSrVTHB1dqnUCwcinVYk5nZDlrm2AdKqvglrt85OWT2QAX6kF4GWJXNT0zwjnQJuQxMsGqUHviphCwK6pq_79NjReKar7fXgdbYqLcvSw92KaW6FIhn33nLlOk5H4CUnhjU_d804uqNlvrVKoq0nob6AhcZd2oLnKH_NJYqokH3mfsonLzSi0WMIqgJQxjOdqgmLA5umez6g1PLMF2NxgxPpEuIjPgxbdszOVv6Uu4UoM2iSUu964vOHV3rWRE2ysS-fM-CUbzAAUr7RDTY9SC1fpZ-GHIgkVzbIdqt4VPR_h&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGV5TzJVZTkwVy1ZQnJJVG5pOU5uQm8wZThmLVpDblR3VkdiazBMdVdIMmMySXVhSFQyd3lZOHpvM2x2dkpYNzFBQlRFWVdGaFNFTnYwcVZDVlFkZW1WQ09CMEVOc1NhaXNKRlJ5UTZveUY,&sign=c46989c6b1df70cca6905f110d184b36&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREoQ92EEGnLiCs2PTuPGAznKTKFnQ41NenTepx8t94EYXNTib2AveZxVaN8AjnPP7Sdme9Zz8yTnVcPJoTczmN9a1ByrN62Crxwe18VW3W8wqxmkuoMIKUi0kII2AN4xROsUa5io-0iaNKd7vSUhBv1PCD43eVxVdUljAeeKZARtBB4KQdVm8Yfrw7RwC2kB3msVzszbA8ANPZA6BhpoCLWrDKhdrCb96NXRtUUeKbc0WPUYUfP4hWgce_hYXldtCKjHF2FxdyBn83hb5poZOnLg__RKfDeAT2cETmEq0IZCpeg26otgVeK-jC1fwDmb8U,&l10n=ru&rp=1&cts=1572717656246%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22aeln3i%22%2C%22cts%22%3A1572717656246%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2hvhi2ezc%22%7D%5D&mc=3.6711499390701867&hdtime=69392.995
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.565
    Благодарности:
    27.639
    Адрес:
    Калуга
    Тактование - это не совсем нормальный режим работы котла.
    Это как Вы едете на машине и постоянно то тормозите то газуете, вместо обычной езды, где тормоз и газ применяются по мере необходимости, а не желания
     
  14. ppsbkwmcrs
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12
    У меня похожая ситуация была с кондиционером. купил его и удивился что при любой заданной температуре не выключается никогда. странно подумал я, ведь любой другой кондиционер, русский, даже китайскийили самый дешевый работает иначе. ставишь 22, он дойдет до 22 и выключается полностью, от кондея ни звука. Дальше долго ждет. Потом вновь поработает.

    И что инетересно дисплейчик во всех кондеях что я видел показывает по 2 РАЗНЫЕ температуры. Первую задаешь сам желаемую температуру, она сразу скрывается и показывается текущая в комнате.

    Мой кондей мало того что работает и не выключается никогда. Так на дисплее всегда красуется температура которую я задал\выбрал. Температуру в комнате он никогда не показывает.

    Пожаловался Отцу. Тот погуглил в интернете. Сказал что это современная технология и так для компрессора лучше.

    Toshiba RAS10ESHP на 2700вт, 2010 года. Маленький и тихий. Для медицинских учреждений, не создает помех оборудованию.

    Все мечтаю снять его с квартиры (там его с 2011 года не включают) и установить в свой дом, на кухню.

    Я подсмотрел как в отелях и гостиницах часто делают. Вешают как бы посередине что бы дул во все комнаты. Комнаты как правило маленькие и их не много. Вот и я хочу повесить на кухне ибо кухня у меня посередине между двух комнат с каждой стороны.
     
  15. ppsbkwmcrs
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    ppsbkwmcrs

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    12
    Ну так я виноват что появился ТАКТ ? И он влияет на что то? И как его исправлять?

    У меня остывание: 3.50 - 4.00.

    Нагрев: 3.40 - 4:40.