1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.

  1. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он и не должен меняться потому что скорость циркуляции теплоносителя неизменна.
     
  2. Totor
    Регистрация:
    18.11.19
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    283

    Totor

    Живу здесь

    Totor

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.19
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    283
    Это все понятно, непонятно - что делать?
    Понятно что надо уменьшать скорость потока. Непонятно как слелать это так, чтоб не уменьшать градус.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.778
    Благодарности:
    29.205

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.778
    Благодарности:
    29.205
    Адрес:
    Касимов
    @Totor, За скорость потока отвечает балансировочный кран. Которого нет на обратке батареи.
    Прибавить температуру.
     
  4. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У него стояк шумит.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и именно его надо балансировать, а не просто крутить вентиль на тех этаже.)
    а обратником на радиаторе это так сказать финишная доводка.
    но скорей всего там концептуальный косяк проектировщика, и/или полная разбалансировка стояков.
     
  6. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну если есть балансировочный кран на каждом стояке, то повезло. Зачастую простые шаровые ставят (да и то если не поленятся) и тогда при попытке наладки "коррида" обеспечена.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.164
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну что то же они крутили) вряд ли шаровые)
     
  8. Oleg565
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    120

    Oleg565

    Живу здесь

    Oleg565

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Оренбург
    Из перечисленного - похоже на шелест. А если более точно - на шум воды в узком участке трубы. Его тяжело перепутать с чем то - просто равномерный шум.
    Вращая головкой - шум четко меняется. Полностью прибавить на тепло (равно просто снятию головки с батареи) - шум пропадает. Закрываешь полностью - шум тоже пропадает.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.778
    Благодарности:
    29.205

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.778
    Благодарности:
    29.205
    Адрес:
    Касимов
    @Oleg565, что на обратке батареи?
     
  10. Totor
    Регистрация:
    18.11.19
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    283

    Totor

    Живу здесь

    Totor

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.19
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    283
    Тех этаж на 3 этаже, я на 5, всего 25.

    На тех этаже куча труб и на каждой вентили, инженер по схеме смотрел какие к моим стоякам и в нескольких местах крутил вентили, записывая количество оборотов. В одном открутит, в другом прикрутит. И еще тепломором мерил трубы и стояки. Некоторые холоднее, некоторые теплее.

    У меня в одной комнате 2 батареи стоят, одна с таким же поворотным краном как на фото, вторая обычная тупо батарея прикручена намертво к стояку. Дак вот, та батареч что намертво к стояку, она самая тихая и труба стояка у нее заметно холоднее, чем у других батарей. Это чувствуется и рукой и на тепловизоре. Инженер сказал что типа она к какой то другой системе подключена и типа поэтому и тише и холодней. Во как.

    Мое мнение, что видимо надо что то менять на тех этаже, чтобы можно было понизить скорость воды, и повысить температуру воды. Но видимо это сложно или дорого и желания ни у кого нет.

    Вопрос - что там все таки нужно менять, может балансирный клапан или гайку или шо?
     
  11. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    551

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Чехов
    Для начала если есть желание разобраться надо измерить скорость потока в трубе. И сравнить с проектом. Если она кратно выше нормы и проекта то скорее всего какие то стояки зажаты неправильной балансировкой в доме и весь проток идёт через ваш стояк. Обычно ситуации обратная в домах. Тк гонять насос на максимальных оборотах это финансово глупо.
     
  12. Oleg565
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    120

    Oleg565

    Живу здесь

    Oleg565

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Оренбург
    открытый на всю кран (под заглшкой - внутренний шестигранник открывает закрывает)
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.778
    Благодарности:
    29.205

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.778
    Благодарности:
    29.205
    Адрес:
    Касимов
    Термоголову откройте на всю, а этим шестигранником, пробуйте убрать шум.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.778
    Благодарности:
    29.205

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.778
    Благодарности:
    29.205
    Адрес:
    Касимов
    @Oleg565, Взрослые есть дома? Шестигранником заворачиваем балансировочный клапан. Уменьшаем скорость потока, уменьшается шум. Если не получается, пусть вызывают мастера и меняют термоклапана на качественные.
     
  15. Totor
    Регистрация:
    18.11.19
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    283

    Totor

    Живу здесь

    Totor

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.19
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    283
    А как и чем измерить скорость потока?