1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, конечно можно и шаровым придушить, но там нюанс, он может и сам засвистеть)
     
  2. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    White36

    Участник

    White36

    Участник

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Думал может вообще ее убрать из клапана, заодно и циркуляция лучше будет.

    В комплекте шла еще одна, но судя по инструкции там меньше калибры чем в установленной.

    Производитель вроде наоборот позиционирует как 2 в 1, а тут такая подстава. Пробовал крутить шаровый кран, вроде не было изменений пока не перекроешь полностью. На выходных поеду попробую еще тщательнее им поиграть.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    производитель обычно позиционирует устойчивую работу при минимальном перепаде, а у вас наоборот)
     
  4. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    White36

    Участник

    White36

    Участник

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Заявляет о 25 дБ (у меня явно громче) при перепаде 6 метров.
    У меня в системе должно быть от 1-го до 2-х метров судя по графикам насоса.
    upload_2025-1-13_21-31-15.png
     
  5. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    White36

    Участник

    White36

    Участник

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    А максимальный рабочий перепад вообще 10 заявляет
    upload_2025-1-13_21-33-16.png
    Собственно все это было изучено перед покупкой и установкой. Шум вызвал недоумение.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    возможно не клапан причина.
     
  7. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    White36

    Участник

    White36

    Участник

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Какие еще могут быть причины?
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Радиаторы, фитинги.
     
  9. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    White36

    Участник

    White36

    Участник

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Думал на насос укажете. Но в котельной его вообще не слышно.
    Радиаторы там установлены двух разных производителей.
    Шумят все.
    Фитинги - всмысле ПП плохо спаян?

    Писал производителю, ответил. Посоветовал разобрать, проверить втулку, как установлена и уюедиться что на заводе была установлена с бОльшими диаметрами (если не так то заменить ее). Так же предложил вообще ее убрать. Попробую на выходных убрать ее.

    Оставил на пару дней насос на увеличенной мощности PP2 с большим шумом. Шум стал меньше. Вода там точит что-то) ЕМНИП, отверстия во втулках там грубые, с заусенцами. В общем попробую поколдовать с этими втулками. Начну с них.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    там еще и пп ? (
    конечно начните со втулок, это самое простое.
    смешно будет если просто завоздушены клапана)
     
  11. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    White36

    Участник

    White36

    Участник

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Маевскими спускал, не было воздуха. Радиаторы стоят горизонтально.
    Правда вот на замечено на некоторых радиаторах при резком закрытии клапана интересный звук. Бульк воды.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Несмишно, радиатор нужно трясти, поднимать край с воздухоотводчиком, перекрывать обратку, травить, перекрывать подачу, травить.
    в вашем случае нужно заполнить клапан подачи, по этому перекрывайте обратку.

    я опять забыл, что большинству пользователей сперва нужно напомнить про стандартные необходимые действия, (почистить фильтр, крутнуть насос, стравить воздух, проверить давление, газ, ээ) и только потом приниматься решать загадки, если вдруг они останутся.
     
  13. White36
    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    White36

    Участник

    White36

    Участник

    Регистрация:
    03.01.25
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Это как? У меня радиатор не шлангами подключен, жестко, ничего поднять не получится.

    Открывал краны маевского при перекрытой обратке. Воздуха не было. Попробую побольше спустить.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.165
    Благодарности:
    9.574
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это руками, даже на стальных трубах можно радиатор приподнять,
    можно закрыть клапан колпачком или термоголовкой (если на полностью перекрывается) оставить обратку открытой и отпустить американку на термостатическом.
    затем повторить с открытым термостатом и закрытой обраткой
     
  15. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    119

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Уфа
    Долго не заходил.
    Фильтр продырявил потому что уж больно обратка холодная была и котел часто тактовал по перегреву. И это было еще до неисправности трехходового. Щелкать начало и до того как продырявил, но после ремонта и долива.
    Выше вы писали про то что без фильтра котел вздохнул. У меня тоже такая мысль была, но еслиб не одно "НО". Почему при остывании эти же самые радиаторы тоже щелкают (котел отрубается по термостату комнатному)
    И на вопрос про насос. Нет на нем скоростей. Ни на корпусе не написано как бывает про расход и потребление на разных скоростях, ни физического переключателя нет.