1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9

Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.

  1. AugustN
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4

    AugustN

    Участник

    AugustN

    Участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4
    Серия "Турбо" это простые тэновые котлы. Подготовка воды по сопротивлению им не требуется. А вообще, для тэнового котла, чем мягче тем лучше, меньше солей меньше накипи. Судя по мощности, воды вам надо не много, купите дистиллированную. Если нет возможности залить дистиллировку, используйте дождевую отстоянную или талую воду (если вы живёте не в городе). Дистиллированная вода в автомагазинах тоже бывает разной - попадалась и с осадком. Самое надёжное - самогонный аппарат :).
     
  2. AugustN
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4

    AugustN

    Участник

    AugustN

    Участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4
    Нет. Производителями не рекомендуется ставить электродные котлы на тёплый пол. Дело в том, что ТП в момент запуска забирают очень много тепла, а электродный котёл выходит на 100% мощности при температуре теплоносителя в котле около 60 грС. Получается замкнутый круг - котел не выходит на полную мощность потому, что постоянно подпитывается холодной обраткой, а прогреть теплоноситель не может потому, что не вышел на полную мощность. Выходы из положения есть - либо ставить более мощный котёл (что не всегда возможно из-за ограничений электросети) либо гибко управлять циркуляционным насосом чтобы давать прогреться теплоностителю в котле (занятие для специалиста и дополнительной электроники.
    Проще - поставьте тэновый котёл - для тёплого пола он подходит замечательно.
     
  3. AugustN
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4

    AugustN

    Участник

    AugustN

    Участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4
    Не разобрался с цитированием - предидущее сообщение адресовано посту №407
     
  4. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Упс, действительно, ошибся, извините. Тогда лучше взять воду почище.
     
  5. AugustN
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4

    AugustN

    Участник

    AugustN

    Участник

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4
    А вообще забавно читать эту ветку. Каждый человек слышавший не только гудение мухи на уроках физики, считает своим долгом подобрать с обочины камень или кусок ... и метнуть в электродные котлы и ещё попасть бы в тех кто их защищает. Что характерно для российских технических форумов - обсуждение любого вопроса переходит в измерение соседского (и собственного) IQ и вываливание информации полученной в школе, ПТУ, институте или у соседа по даче, на оппонента. Кто-то придумал слово - "технодрочерство" мне кажется это "...совершенно точное определение ..." :).
    Поймите нас - мы ставили, ставим и будем ставить в числе других электродные котлы. Просто потому, что они работают и как это не удивительно работают экономно и надёжно. Это подтвердят сотни моих адресатов заказавших и установивших электродные котлы. Эти люди раскиданы по всей России, от Калининграда до Южно Сахалинска и от Мурманска до Сочи. Это подтвердят десятки людей которым я сам смонтировал эти системы. Многие из них уже 2-й раз меняют электроды на котлах - это значит, что системы работают по 10-12 лет и устраивают своих владельцев.
    Тот же Галан производит эти котлы уже 17 лет, многими тысячами и продаёт их по всему миру. Я лично видел огромные партии электордных котлов которые отправлялись во Францию и Грецию. Французы вставляют наши котлы в свои корпуса и продают во много раз дороже.
    После этого, читать как люди меряются первичными половыми признаками, на форумах, просто неинтересно.

    P. S.
    В теоритических дискуссиях не участвую - есть вопросы по делу - пишите отвечу.
     
  6. Cuba89
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Cuba89

    Новичок

    Cuba89

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Технологию можно более подробно описать, как ставить куда, как проводить и т. д.
    Мнения расхожи, по поводу очистки/не очистки воды! \
    Вот и хочется узнать всю технологию. Т. к. слышал тока хорошие отзывы о данной продукции.
    Спасибо
     
  7. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    AugustN, Cuba89, чтой то подозрительно. Только заявились на форум и сразу такой дуэт. Да бог с ними, с электродными котлами. Раз нравится, так пользуйте. Нападки здесь не на электродные котлы, а на пропагандируемую экономичность. Да и эксплуатация не блещет простотой.
     
  8. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Вы о чем? Пока дерьмо в оппонента прилетело с Вашей стороны. Пока Вы не пришли, мы обсуждали котлы, а не оппонентов. Не надо истерить, никто не покушается на право электродных котлов быть установленными. Ставят же в бытовках буржуйки - опасно, геморройно, но дешево. Каждому свое.
     
  9. Cuba89
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Cuba89

    Новичок

    Cuba89

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если ты думаешь, что я пришел сюда пиарить...заняться больше не чем, своих дел хватает.
    Нашел форум, хотелось более подробно узнать про технологию... Вот и пишу (на что еще тогда создают форумы?).
    В последних постах видно, что тока экономичность интересует и все "стебутся" трубы туда ли пропустил снаружи дома.
    Если владеет кто-нибудь достоверной и полезной информацией, буду рад и признателен ваших мыслях.
    Kromanon смотря с чем сравнивать !
     
  10. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    У каждого своя головная боль, и она кажется ему самой важной - одному - экономичность, другому - трубы, Вам - вода. Вопрос достаточно прост. В питьевой воде не более 350мг/л солей магния и кальция (половина из них растворимые). При объеме системы в 100 литров у Вас может выпасть максимум 17 грамм осадка. Только малая часть на ТЭНах, остальное упадет песком. Вам решать, насколько это важно. На мой взгляд ТЭНы этого не заметят. Если система закрытая, и Вы не будете доливать постоянно воду (как в открытых системах), я бы не заморачивался (и не заморачиваюсь - подпитываю из! известняковой! скважины) даже талой водой.
    Если Вы натопите снегу или льда - Вы с запасом оградите себя от проблем с зарастанием кальцием ТЭНов.
     
  11. Uchenko
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Uchenko

    Новичок

    Uchenko

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Всем привет! в среднем считается так:, 120квм2 уножаем на 59 получатся 7800= 8квт, 59 это средняя посчитаная фирма на квм2 фирмы ферроли
     
  12. Vadim9818
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    1.251

    Vadim9818

    Живу здесь

    Vadim9818

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    1.112
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Нефтекамск,Башкортостан
    ещё вариант есть: греть промежуточный бак\накопитель.Только там система обрастает допами (+ещё один насос и +бак немаленький)


    поддерживаю
     
  13. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Наливай.
     
  14. Pdogiserg
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    160

    Pdogiserg

    Умный учится на чужих ошибках

    Pdogiserg

    Умный учится на чужих ошибках

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Москва
    В среднем
    считается так:, 120квм2
    уножаем на 59 получатся
    7800= 8квт, 59 это средняя
    посчитаная фирма на квм2
    фирмы ферроли
    Это где так считают? В среднем считают 100 Вт на квадрат. Это у Вас практически термос? Попробуйте посчитать теплопотери своего дома в программах
     
  15. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Бак большой не нужен. Вам же надо держать оптимальную температуру для работы электродного котла. Так для этого объем не нужен:
    котел работает на маленький бочек и держит там свои 80 гр. Из него, через смесительный узел, получаем нужные нам 40. Можно вообще обойтись просто стрелкой.