1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9

Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.

  1. Алексей______
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Алексей______

    Новичок

    Алексей______

    Новичок

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Привет всем, два дня читал, что вы пишите,.. одни физики и химики, а вот практиков мало! Делаю отопление в третьем доме, не умничайте, пожалуйста, что тен на три квт и отдаст 3, лажа все тен тену рознь, на практике! в первом моем доме (не утепленном), были по периметру обычные трубы 57, в подвале котел типа агв только самодельный с водяной рубашкой, и в него еще врезан эл. котел, тоже самопал, треба но200, флянец и три тена по три квт, так вот два тена т. е 6 квт обогревали дом на ура, многие завидовали, дом 64 м2, не утеплен, окна дерево в одно стекло, не стеклопакеты, (просто денег небыло, а жить нужно было), так вот потом лет через7 подразбогател, и выкинул эл котел с совдеповскими тенами, и прямо в твердотопливник врезал два тена аристон той же мощьности, думал вообще кайф будет, т. к сам котел убрал минус почти ведро воды, а получилась херня они не греют вообще но суко... мотают на счетчике все свои 6 квт, а толку не стало,... вывернул их и вставил два по 4 квт, деватся некуда было,.. более менее но ни то,.. вот вам и расчет, лучше старые на гайках тены мотают по3 квт но и тол есть, а тены типа аристон, 4 квт даже рядом не стоял по теплоотдаче, а вот по расходу эл. ва, он герой! вот вам и расчеты... а в новом сделал газогвый котел из газовой колонки, полностью автомат, топльсь балонным газом
     
  2. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Надо бы покороче праздники.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.992
    Благодарности:
    21.530

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.992
    Благодарности:
    21.530
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это всего лишь говорит о том, что через дымоход неработающего ТТ-котла теплопотери ощутимо велики.
     
  4. Алексей______
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Алексей______

    Новичок

    Алексей______

    Новичок

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Да нет, не в дымоходе дело... я его вообще не трогал, так и остался как был! это факт!
     
  5. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.858
    Благодарности:
    15.175

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.858
    Благодарности:
    15.175
    Адрес:
    Дедовск
    тэн не может давать тепла больше или меньше чем он потребляет, но по факту есть много нюансов

    - было 220В в розетке, 2-а соседа подключили 15 кВт и стало 180В, тэн будет греть уже по другому
    - была сухая стена, чуть проморозила, чуть больше влажность, и другие теплопотери
    - было за зиму средняя температура -2, а в другой год -8
    - уплотнитель на двери отошел, тяга в дымоходе улучшилась, теплопотери от вентиляции стали больше
     
  6. ОТОЖ-Ж
    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    ОТОЖ-Ж

    Участник

    ОТОЖ-Ж

    Участник

    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Подскажите какой теплообменник?
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.215
    Благодарности:
    41.050

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.215
    Благодарности:
    41.050
    Адрес:
    Эстония
    ...Вечером напомни...в личку...хотя бы...сейчас я в Таллине...
     
  8. mirof
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    mirof

    Участник

    mirof

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Привет всем. У меня такая проблема. Стоит Галан- Очаг-5кВт. сильно греется автомат в зл. щитке буквально горячий. Проводка тоже, контакты протянуты до предела. Что это может быть, подскажите ? Провод стоит 4квадрата. Электрик сказал достаточно.
     
  9. Mirror-s
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Mirror-s

    Участник

    Mirror-s

    Участник

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Для точного ответа надо кое что уточнить:
    1. Какой ток потребляет котёл холодный/прогретый.
    2. Что залито в систему?
    3. На сколько ампер автомат и какого производителя?
    4. Какие радиаторы установлены?
    К сожалению сейчас сечение провода в 4 мм2 не гарантирует, что он выдержит заявленные нагрузки.
    Меди в проводах всё меньше и меньше. Я уже давно ставлю на всё что мощнее 3кВт провод в 6мм2 :-(. Но у вас скорее всего пересолен теплоноситель. Если это так то сливайте половину и заменяйте на дист. воду.
     
  10. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.858
    Благодарности:
    15.175

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.858
    Благодарности:
    15.175
    Адрес:
    Дедовск
    Лучше всего для начала найти у кого то или купить токовые клещи и померить реальный ток.
     
  11. mirof
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    mirof

    Участник

    mirof

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Биметал,
    Автомат на 50 А-франция
    Теплоноситель-аргус галан. Ничем не разбавлял, не солил.
    Это для меня слишком сложно.
     
    Последнее редактирование: 25.08.16
  12. mirof
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    mirof

    Участник

    mirof

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Видимо придётся это сделать, хотя я в этом не разбираюсь, но буду вникать.
     
    Последнее редактирование: 25.08.16
  13. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    1.422

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    1.422
    Адрес:
    Белгород
    @mirof, Так же поддерживаю мнение перенасыщенности жидкости. На вскидку разбавлять не желательно. Проконсультируйтесь у производителя. Так же можно разбавлять порционно, частями, после каждого добавления дистиллированной воды дать системе поработать на номинальной мощности...
     
  14. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.858
    Благодарности:
    15.175

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.858
    Благодарности:
    15.175
    Адрес:
    Дедовск
    Нельзя защищать автоматом на 50А кабель в 4мм2, надо поставить автомат на 32А, а лучше 25. Если котел кушает 5кВт, даже 25А автомат подойдет т. к. это 5,5кВт.
     
  15. mirof
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    mirof

    Участник

    mirof

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    То есть на каждый чих, он будет вырубаться.