Электроснабжение дома (Распределительный щит)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SSergey, 07.09.07.

  1. starper

    starper

    starper

    Гость

    Думаю было бы лучше, если вы дадите тех. задание присутствующим здесь, а они его на досуге решат и выложут в топ:) потом будут дискусии и споры, а вы послушаете помотаете на ус и если решите, что у вас получится лучше предложите свое решение:)
    Мне плохо видно, что на рисунке, но у меня сложилось впечатление, что слишком много автоматов, много клемников:)
    но о этом уже говорилось:)
    Скажите какая мощность у вас на дом, какие потребители будут стоять, сколько комнат на 1 и 2 этажах и т.д.
     
  2. Dmitri
    Регистрация:
    18.03.06
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    15

    Dmitri

    Живу здесь

    Dmitri

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.06
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Архангельск
    Совершенно точно. Есть подозрение, что автор хочет на каждую розетку в доме поставить отдельную связку автомат-узо...
     
  3. Михаил Львович

    Михаил Львович

    Михаил Львович

    Гость

    Если по правилам, ессно не появится. Согласен.
     
  4. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Извините, что так долго не отвечал..


    Щиток придумывал сам. Такое большое количество групп из-за того, что дом на две семьи - соответственно группы:
    - свет 1-й этаж
    - свет 2-й этаж
    - розетки 1-й этаж
    - розетки 2-й этаж
    * 2 семьи - вот и получается..

    Есть ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределительные для жилых зданий"
    В нём приведено много всяких схем. При проектировании учитывал и его.

    На вводе в соответствие с ПУЭ должно быть УЗО на 300 мА
    По группам:
    - На свет УЗО не ставил
    - На розетки ставил УЗО 30 мА

    Много схем организации щитов нашёл на сайте Шнайдер Электрик
    У них есть серия электроустановочных устройств "Домовой" - есть всё и автоматы от сверхтоков и УЗО и проч...

    Понесу свой проект на согласование в Энергосбыт - там и разберёмся...

    Если есть желающие - могу выложить весь проект на обозрение...
     
  5. starper

    starper

    starper

    Гость

    А зачем вам это, если счетчик один.
    интерстно, как вставлять миниатюры, а то я набросал схемку:)
     
  6. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Не понял , что "это"?
     
  7. starper

    starper

    starper

    Гость

    такое разделение на 2 семьи, все равно счетчик один и оплата за энергию общая, ящик будет стоять в одном месте, куда будет общий доступ.
    Проще разбить на 2 группы, розетки +свет первый этаж и розетки +свет второй этаж.
    Ну и отдельно автоматику на водогрей и стиральную машину, можно прибавить отдельно кухню, если там будет техника требующая УЗО.
    Чем больше вы ставите автоматов, тем больше у вас затраты на электро проводку.
     
  8. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Вот так нужно! Нужно еще указать типы автоматов и УЗО, их токи, тип, марку, длину и сечение кабеля, провести расчеты. Объединение ЗУ РЕ и Нулевого проводника требуется выполнить в обязательном порядке, так же требуется установить в ванной комнате КУП (система так сказать уравнивания потенциалов должна быть).
    Но и не забываем и о том, что можно сэкономить, люди дело говорят
     

    Вложения:

    • File0028.jpg
  9. Molaris
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Molaris

    Участник

    Molaris

    Участник

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Интересно тут у вас. Подпишусь.
     
  10. Dmitri
    Регистрация:
    18.03.06
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    15

    Dmitri

    Живу здесь

    Dmitri

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.06
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Архангельск
    "Краткость - сестра таланта" © А.П. Чехов...

    Только не в этом случае!

    Для начала, если мы собрались брать PEN со столба, было бы не худо вспомнить следующее:
    "1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."

    Т.е. если есть большое желание повторно заземлить отделенное PE, полученное со столба, на входе нужно ставить трехполюсный автомат.
     
  11. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Трехполюсный автомат... это сильно!:) миниатюрку еще раз внимательно посмотрите. В данном случае РЕ проводники не нагружены потребителями. После внимательного просмотра ткните меня носом в чем тут нарушение.
    Р.S. не допускается рвать РЕ проводник ни при каких обстоятельствах и аппараты защиты устанавливать на РЕ проводники категорически запрещено.
     
  12. Dmitri
    Регистрация:
    18.03.06
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    15

    Dmitri

    Живу здесь

    Dmitri

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.06
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Архангельск
    Причем тут нагружены - ненагружены. При обрыве нуля на линии мы получим весь ток нейтрали за обрывом в собственный контур! Какое должно быть сечение заземляющей жилы, или перемычки, чтоб не получить пожара?

    ПУЭ, 1.7.145.:
    ...Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ...

    Еще напоследок цитата:

    "Был такой случай:
    Один очень ответственный человек, всегда подходил ко всему очень ответственно!
    Поэтому он сделал очень хорошее заземление для своего садового домика, даже полил солевым раствором место заземления. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, то он гордо отвечал: я усилил нулевую шину в щитке, в целях безопасности. Он очень гордился, потому что заземление было сделано только у него одного, из всего садового товарищества.
    Так вот, как-то произошла авария на трассе, в результате которой оборвался нулевой проводник! И представьте себе, ток со всего посёлка не нашёл ничего лучшего, как потечь через его щиток в домике в прекрасно сделанное заземление.
    Теперь у него нет домика..."
     
  13. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    История неправдоподобная.
    1. В распределительном щитке должен стоять автомат для защиты от сверхтоков, который должен был отключить питание всего дома и недопустить пожара.

    2. Или тк ток течёт через фазный проводник и не течёт через нулевой - должно сработать УЗО (дифференциальная защита) и так же отключить питание дом.

    Для этого автоматы и предназначены.
     
  14. Dmitri
    Регистрация:
    18.03.06
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    15

    Dmitri

    Живу здесь

    Dmitri

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.06
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Архангельск
    К сожалению, более чем правдоподобная.

    Поясню. По ПУЭ, расщеплять PEN-проводник на PE и N надо ДО первого коммутационного аппарата (автомата, размыкателя, пакетника и т.п.)

    После этого, мы, номинально, имеем такое вот суррогатное PE, на котором в любой момент может оказаться напряжение. Почему? Обрыв (отгорание) нуля...

    Теперь мы, чтобы "дополнительно обезопасить" самих себя, сажаем это псевдо-РЕ на собственное заземляющее устройство. Получаем, в случае аварии, весь ток нуля "к себе в гости"...
     
  15. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    В данном случае сечение РЕ проводников принимаются равными фазным.(например вводной питающий кабель 6мм2 значит и перемычки 6мм2. Розетки, свет- РЕ жила входящая в состав кабеля должна должна быть равной сечению фазных, а отдельно проложенный РЕ проводник должен быть равным сечению фазного проводника но не менее 2,5мм2).

    Обратите внимание перед средством учета установленн 2-х полюсный автоматический выключатель который отключает как фазный проводник так и РЕN проводник с воздушной линии. А вот РЕ проводник от потребителей рвать категорически запрещено

    В данной схеме такое исключено.

    Ну и наконец хотелось бы узнать куда мы трехполюсный автомат ставить будем? Набросайте схемку не поленитесь. Очень интересно.


    По первому пункту согласен:)
    по второму пункту: в нащем случае узо не сработает.:(,
    зато автоматик перед счетчиком выручит.

    Зазмляющие устройства обязанны устанавливать все дачники. другое дело что не все это делают. Инспекторов на них нет))

    А систему уравнивания потенциалов необходимо выполнить, на то тоже нормы есть!