Электроснабжение дома (Распределительный щит)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SSergey, 07.09.07.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Внимательно тему почитайте на второй странице "Выбор схемы заземления".
    А ты вы назаземляете :), а некоторые "научат".
     
  2. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Вопрос какая система электроснабжения у ваших соседей?
    Если TN-C-S, тогда однозначно делайте такую же, если TT, тогда делайте тоже TT.
    В нашей стране повсеместно используется система TN, но если вы выполните систему TN-C-S и у вас одного будет соединен контур с PEN проводником, то в случае отгорания нулевого проводника на трансформаторе, вы получите, через свой контур, весь ток нулевого проводника трансформатора:super:. А если у ваших соседей контур тоже соединен с нулем, то ток распределится по вашим контурам и все будет ок.

    Лично я сторонник системы TN-C-S. Более безопасное и гарантированное заземление. Опять-таки в случае если ваш контур сгниет оборудование останется заземленным, через контур трансформатора.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вы тоже почитайте "Выбор схемы заземления". на второй странице.
    Автор уже нарисовал разрыв потенциального :)PEN и не ясно правильно ли он вообще схему нарисовал. Один в к трансформатору подключен!?
     
  4. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Если РЕ подключен к трасформатору, то о системе ТТ и разговора быть не может!
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Расскажите нам почему?) Интересно.
    В таком случае может согласитесь что РЕN надо делить до дифа( в данном случае) и к дому тянуть тогда уж изолированный кабель в 5 жил.
    Да и-то берут сомнения, в той теме их высказал.
    Вы рекомендованную тему прочитали? Что скажете?
     
  6. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Если РЕ подключен к трансформатору, то у вас система TN-S, и от тр-ра идут 5 проводов, соответсвенно делить ни чего не надо.
    Если вдруг надо разделить РЕN, то это делается до дифа., иначе диф. будет работать как "дорогой автомат", и дальше тянуть 5 жильным кабелем (3 жильным при однофазном вводе).
    Чем сиситема ТТ хуже TN : не возможно обеспечить защиту при косвенном прикосновении (время отключения авт.выключателя >0,4с), для этого и устанавливают УЗО (в каждую группу и селективное на вводе).
    УЗО в системе TN носит иной характер, обеспечивает безопасность при поражении эл.током(групповое УЗО) и от пожара на вводе.
    Да не забывайте что УЗО необходимо ежемесячно проверять на работоспособность! кнопка "ТЕСТ".
     
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    На самом УЗО написано "Test monthly"
    [​IMG]
     
  8. tvinson
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    1

    tvinson

    Живу здесь

    tvinson

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    МОСКВА
    Люди! Порылся в форуме не нашёл ответа, если где есть " оно" подскажите! Суть вот в чём, хочу подключить к участку 3 фазы ( 15 кВт). Понятное дело, что потребление по фазам будет разное, стал быть, завсегда буду иметь перекос фаз, а это значит, что по нулевому проводу будет течь ток. Так вот вопрос, а УЗО как себя поведёт при перекосе фаз? И какой, при этом СИП нужно применять? Там же по нулю весь ток перекоса почешет! Или я туплю?
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Именно так;).
    Нулевой (рабочий) проводник проходит через УЗО, и его ток участвует в "балансе токов".
     
  10. tvinson
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    1

    tvinson

    Живу здесь

    tvinson

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    МОСКВА
    Ага! Стал быть тут нет проблем! А вот СИП какой потребуется? Он, вроде аллюминевый? Если, скажем, длина метров 25-30 то 4 х 4 маловато будет?
     
  11. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    СИП-4, 4Х16 кв. мм. Он совершенно точно алюминиевый!
    Вы производителя имеете ввиду? Здесь, наверное, принципиальной разницы нет. Кольчугинский ставим (в одном месте удалось недорого бухту приобрести), нареканий нет.
    А так, субъективно, мне лично больше всего нравится Камакабель. Одесский неплохой, Людиновский. А вот Нексанс сразу не понравился - цветовая идентификация жил отсутствует, в сумерках маркировку вообще трудно увидеть. Да и жесткий он какой-то, работать с ним неприятно.
    :hello:
     
  12. evgeniy256
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    44

    evgeniy256

    Живу здесь

    evgeniy256

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Россия
    Большой он будет или не очень, но по нулевому проводу будет течь ток всегда, коли у Вас есть потребители на 220в (и в некоторых других случаях).