    :hello: Небольшое уточнение, считать отапливаемые помещения надо не по площади, а по объему..Согласитесь что для помещений одинаковой площади, но с высотой потолка например 2м и 3м, нужна разная мощность конвекторов.. А при расчете мощности на площадь у производителей, высота берется усредненная-2,7м..Тогда 1кВт на 10м.кв.или 36 ватт на 1м.куб...И при общем теплосопротивлении стен,пола,потолка не менее 3,15 Вт*м.кв.*с(для Европейской части РФ), и разнице температур в 50 градусов(улица -30, дом +20)..
    И у меня создается впечатление, что производители, для заманухи, играют высотой помещений, то есть если в характеристиках написано что при 1 кВт обогревается не 10м.кв., а больше, значит и расчетная высота помещения не 2,7м, а меньше..
     
  2. vadol
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    75

    vadol

    Живу здесь

    vadol

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Лобня
    Согласен полностью:hello:,
     
  3. sMaxim
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.090
    Благодарности:
    12.564

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.090
    Благодарности:
    12.564
    Адрес:
    Новосибирск
    Хочу тоже приобрести конвекторы noriot или подобные.
    Подскажите пожалуйста если например выставить на нем (речь про конвекторы с механич. термостатом) температуру 25градусов, то при каком падении температуры он включится?
    Например я хочу чтоб при 25 он отключался, а при,например, 22-23, он включался, т.е. что сократить количество включений выключений. можно ли так сделать? есть ли там такая ф-ция? кая понял с механическим термостатом он включается при понижении температуры на 1градус.
     
  4. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    Смотри описание термостата. Есть гистерезис это обычно 3 градуса, т.е. включается на 1 градус меньше чем тебе надо и выключается на 2 градуса больше заданной температуры.
     
  5. AlexYo
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    AlexYo

    Участник

    AlexYo

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    откуда такие цифры? можете дать ссылку а документ?
    по моей практике конвекторы достаточно точно держат температуру, и колебаний в 3 градуса я не замечал. цифровые термометры стабильно показывают одну и ту же температуру в помещении, но могу допустить что они инерционны. мне кажется я бы почувствовал перепад в 3 градуса.

    где-то в описаниях видел что температура подерживается с точностью +/- 0,5 градуса.
     
  6. энергосервис+
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11

    энергосервис+

    Живу здесь

    энергосервис+

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Кострома
    Еще со времен Лавуазье (1773 г.) горение отождествляют с химической реакцией окисления топлива. А что может являться топливом в помещении? Ответ прост – бытовая пыль. Бытовая пыль в основном состоит из частиц одежды, кожи, волос, шерсти, биологических выделений хозяев жилища и их домашних питомцев, а так же непрошенных гостей – комаров, мух, тараканов, пылевых клещей, мышей, и крыс.
     
  7. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    У электрических видел, что можно задать этот параметр, хотя может уже путаю с установочными вещами
     
  8. энергосервис+
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11

    энергосервис+

    Живу здесь

    энергосервис+

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Кострома
    Как у Вас тут все запущено! Если "по взрослому", то начинать нужно с расчета тепловых потерь каждого помещения, при заданных температурах внутри и снаружи. А все эти кВт на метр в квадрате, для какого то конкретного обогревателя - чистый развод.
     
  9. AlexYo
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    AlexYo

    Участник

    AlexYo

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    у нас тут все по простому. зачем усложнять?
    да и путаете вы что то..квт на м2 для конкретного обогревателя, это ровно столько же, сколько и для неконкретного, ибо квт он и есть квт, от конкретности обогревателя не зависит.
    а для расчета необходимой мощности обогрева усредненного жилого помещения вполне пригодна методика 1квт/10м2. хотя бы потому, что для жилых помещений ест нормы по утеплению. и даже если они не выполняются, методика все равно вболшинстве случаев подходит, т.к. 1квт/10м2 это с хорошим запасом.
    хорошо утепленное помещение, что уже становится обычным в строительстве, требует всего 600-800 вт на 10м2.
     
  10. энергосервис+
    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11

    энергосервис+

    Живу здесь

    энергосервис+

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.11
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Кострома
    Говорят, "простота хуже воровства". Если продавец указывает, что его прибор обогреет площадь (не объём) 10м2 и Вы, усреднённый владелец, усредненного жилого помещения, ему верите. И где это Вы нашли такую "методику" для всей нашей Раши? Разве она одна и для Вологды и для Краснодара? Есть понятие - технологическое присоединение энергопринимающих устройств. До 15 кВт сейчас "разрешают" без особых проблем всего за 550 руб. Но разрешенной мощности может не хватить, если считать по Вашей "методике". Все, что выше 15 кВт оплачивается по таким ставкам! Для МО на 2011 г ставка платы за технологическое присоединение мощности свыше 15 кВт составляет 11093 руб./кВт (без НДС). Как прикажете считать?
     
  11. кулиб
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    кулиб

    Новичок

    кулиб

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Топлю всю зиму конвекторами ensto c электронным термостатом, дом 34 м2, потолок 2,45см ,по результатам нажег света 2000 кВа. Дом брус 100x150 утеплен снаружи изорок 5 см. Конвекторы очень тихие, ни каких звуков не издают.
     
  12. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267
    Адрес:
    Уфа
    Вы все правильно сказали. Только тот кому приходиться отапливаться электричеством - быстро быстро понимает все нюансы утепления и теплопотерь. И их продавец - необманет!
     
  13. Гидроснаб
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    700

    Гидроснаб

    Консультант

    Гидроснаб

    Консультант

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В Леруа завозят самые дешевые модели- с механич. термостатом, с электронным там не было, вот он и предлагал то что в наличии;)
     
  14. ReginaPiter
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    124

    ReginaPiter

    Живу здесь

    ReginaPiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Энсто покупала 1кВт для квартиры, брала в Максидоме, пришлось обменять т. к. он совсем не отключался (т.е. столкнулась с браком).
    На дачу во временный дом взяли все Нуаро спот е-3 (3шт х 2 кВт - в комнатах по 23м2 + 2 шт х 1 кВт - на веранде 12м2 (одного конвектора не хватило, было холодно и метал. дверь покрывалась льдом, после установки второго конвектора проблема решилась) + 2 шт. х 0.5 кВт -ванная и щитовая, но в ванной будем менять на 1 кВт т. к. достаточно прохладно и 0.5 не справляется, ванная 2.30 х2.30 с высотой потолка 2.40). В доме живём постоянно, очень комфортно, сухости воздуха не ощущаем, в родительской комнате конвектор стоит на "незамерзайке", когда приезжают старики, достаточно включить его в режим обогрева за 15 минут. Единственное что бесит в нуаро, так это вилки, не понимаю почему нельзя было сделать вилку ну наподобии как у стиралок, и так розетки внешние торчат, а с их вилкой вообще от стены на 15см. выпирают, мелочь, но некрасиво же. А вообще очень довольны нуаро, мне вот как раз больше понравилось, что размеры у нуаро гораздо меньше чем энсто.
     
  15. ReginaPiter
    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    124

    ReginaPiter

    Живу здесь

    ReginaPiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.11
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и есть, в гостинной перед глазами электронный градусник, хош не хош а поглядываешь на него, так вот температура меняется максимум на 0.5 градусов (у нуаро)