    Знатоки, подскажите решение.
    Есть каркасный дом на сваях. К нему из кессона на клубине 1,5м пойдет водопроводная магистраль (ПНД 32). В дом будет ввод через гильзу из канализационной 110 трубы. На входном участке внутри ПНД будет греющий кабель (длиной 4м). Эти же 4 м будут утеплены вспененным полиэтиленом 34х13 (Стенофлекс, например). Эти же 4 метра будут помещены в кожух из 110 трубы от нижней части траншеи до входной гильзы (через 3 угла по 30 градусов).
    Собственно вопросы следующие:
    - данное решение практично?
    - надо ли как-то герметизировать пространство между ПНД 32 и 110 трубы в том месте под землей, где заканчиваются эти 4 метра 110 трубы и утеплителя. Полагаю, что без герметизации в стенофлекс вода попадет и теплоизоляционные качества его сведутся к "0". Пока ломаю голову над способом герметизации:
    1) термоусадочным раструбом;
    2) запихнуть ПНД d32 не в 110 трубу, а в ПНД d63 и поставить компрессионный фитинг 63х32 (даже нашел в продаже)
    3)...
     
    Последнее редактирование: 06.07.22
  2. Densyaopin
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    48

    Densyaopin

    Живу здесь

    Densyaopin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Я между колодцем и кессоном клал 110ку а в ней три трубы

    выходы оформлял тройником и переходами на 50к и через резиновые переходные нипеля 50/40, 50/32 и 50/25 выводил трубы

    все это чтоб закрыть ход воде из кессона в колодец
     
  3. RedEagle6
    Регистрация:
    18.01.22
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    15

    RedEagle6

    Живу здесь

    RedEagle6

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.22
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Приблизительно так и сделал. Но посчитал, что резиновый ниппель при малейшем сдвиге трубы выскочит из посадочного места, поэтому вместо ниппелей, поставил компрессионную ПНД муфту 50х32, сточив у нее упорный бортик внутри. В деталях цепочка соединений выглядит так: Канализ труба d110 (внутри ПНД d32 с утеплителем 34х13) идет вертикально вниз от ввода в дом в траншею, через 2 угла 45 градусов переходит в гориз часть, далее ремонтная муфта 110, переходник 110х50 и небольшой отрезок трубы d50 со спиленным раструбом, к которому и крепится ПНД - муфта. После ПНД-муфты до кессона идет уже просто ПНД d32 на глубине 1,5м.
     
  4. Densyaopin
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    48

    Densyaopin

    Живу здесь

    Densyaopin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    У меня концы трубы торчат в колодце и кессоне соответственно, визуально контролируются, сдвигов нет
     
  5. Vigorous09
    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12

    Vigorous09

    Живу здесь

    Vigorous09

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12
    Затягивал в дом трубу 32юПНД от скважины в дом и отопление перебирал полы с утеплением их 150й ватой. Но это не суть, просто описание всего мероприятия, для понимания процесса.

    В итоге, от места где собрана система с ГА и РД до крана (все это в одном помещении)
    идет труба 25мм полипропилена с армированием волокном (РТР если это так важно). Те она опускается вертикально вниз под полом метров 5 и вертикально вверх. Напоминая перевернутую буку "П"

    Теперь вопрос
    Не рванет ли эту трубу зимой? Расстояние от земли до черного пола ориентировочно 30 см, цоколь не утеплен. Продухи не закрываю на зиму, но можно и прикрыть, не критично.
    Проблема в том, что меня что то торкнула эта тема только тогда когда уже ламинат постелил! :((
    Вскрывать? и делать люк в полу и сливной кран на трубе для продувки компрессором и слива воды ?
    Зимой не живем, можем приехать на НГ на выхи.
    выскажите конструктивное мнение плз!
    ПыСы
    Если не в ту конфу написал. поправьте пожалуйста.
     
  6. Densyaopin
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    48

    Densyaopin

    Живу здесь

    Densyaopin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Если я правильно понял, то у вас лежак длиной пять метров. В нем останется вода/конденсат, которая замерзнет. До наступления тепла водой пользоваться не сможете.

    Поэтому - люк, уклон, сливной кран или разъемный фитинг. Да и прогрев с утепелением не помешал бы. Зимние приезды - они такие, стоит войти во вкус...
     
  7. Vigorous09
    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12

    Vigorous09

    Живу здесь

    Vigorous09

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    12
    Вот и я сейчас прихожу к такому мнению...
    Придется как то пролезать в подпол и крепить греющий кабель и паять сливной кран...
    Для возможности пользоваться зимой

    Но как я там помещусь длятого чтобы пролезть... Большие сомнения...:((
    Корю себя за то что упустил это! :((
     
  8. БаламутЫЧ
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    33

    БаламутЫЧ

    Живу здесь

    БаламутЫЧ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    33
    Имеется необходимость проложить новую линию водопровода от колодца в дом (городская магистральная сеть). Труба ПНД 25 для питьевой воды по ГОСТу, толщина стенки 2 мм, длина подземной проходки 5м. Как, собственно, уложить трубу под землёй, чтобы не порвало, не замёрзло и т. д. Местонахождение в Краснодаре. Прокопана траншея на 80 см в глубину. Думал подсыпать сантиметров 5 керамзита (чтобы труба не касалась непосредственно земли, чтобы не было лишней теплоотдачи), потом сантиметров 5-10 песка, труба (в центре), сантиметров 5-10 песка и керамзита сверху сантиметров 10. Схема нормальная или что исправить нужно?
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.477
    Благодарности:
    17.559

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.477
    Благодарности:
    17.559
    Адрес:
    Москва
    До вашего участка трубы тоже проложены в керамзите или утеплителе? Или по всей длине магистрали греющий кабель установлен?
    С ваших слов получается, что до границы участка вода поступает с температурой 20 градусов и на 5-ти метрах теплопотери составляют 75% или 15 градусов. По 3 градуса на метр.
    Керамзит, воздух, песок будет с грунтом одной температурой.
    Керамзит и песок лишний. Только когда грунт каменистый, трубу обсыпают песком, чтоб камни не повредили трубу.
     
  10. БаламутЫЧ
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    33

    БаламутЫЧ

    Живу здесь

    БаламутЫЧ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    33
    Они в обсадной трубе асбестовой проложены.
    Я не говорил, что на 5-ти метрах температура падает на такое количество градусов. Дело тут немного в другом - просто была ситуация с другой прокладкой, когда трубу стальную закопали в песке и холодная вода была реально холодная и зимой руки мыть было не возможно. Не знаю по температурам, но пришлось раскапывать, обсыпать керамзитом и после этого, при тех же температурах на улице, температура воды стала более приемлемая - не такая ледяная.
    Точно не стоит? просто многие говорят, что там грунт может раздавить, порвать из-за движений, пучений и прочего
     
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.477
    Благодарности:
    17.559

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.477
    Благодарности:
    17.559
    Адрес:
    Москва
    Керамзит как утеплитель выполняет свои функции только в сухом виде, поэтому керамзит используют как внутренний утеплитель, в помещениях. Я не строитель, но вряд ли найдете норматив, где указанно утеплять отмостку керамзитом.
    Накройте сверху листами ЭППС, совсем другой эффект получите.
    Поэтому трубу закапывают ниже глубины промерзания, где грунт не пучит, не двигает и т. д.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    там не пучит, :)] а по стальной трубе вода действительно остывает больше.
    песок керамзит всё равно. и 2 мм конечно не много, но 2,3 вы скорей всего не найдёте.
     
  13. БаламутЫЧ
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    33

    БаламутЫЧ

    Живу здесь

    БаламутЫЧ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    33
    Ну т. е. не нужно вообще заморачиваться с подсыпкой и просто в землю закапывать? Ни песок, ни керамзит не надо?
    Просто другого, наверно, не получится нормального найти. 2 мм труба вообще подходит для такого рода прокладки - т. е. мы просто закапываем в землю и всё?
     
    Последнее редактирование: 24.11.22
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.063
    Благодарности:
    9.524
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Песок или керамзит, песок тоже теплоизолятор, ну если вы когда нибудь разгребали ногой песок на пляже.
    п. с. надеюсь по этому месту не будут ездить машины и бурить ямы
     
  15. БаламутЫЧ
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    33

    БаламутЫЧ

    Живу здесь

    БаламутЫЧ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    33
    Нет, там машины никогда ездить не будут.

    А вообще, по-хорошему, что если использовать не ПНД, а металлопластик? по поводы цены знаю - там всего 7 метров самой магистрали. а монтировать со всеми изгибами будет проще. Вообще, металлопластик можно вот так, голым закапывать в землю на постоянку?