Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sandron29, 10.09.07.

Метки:
  1. Neste
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    135

    Neste

    Живу здесь

    Neste

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Колпашево
    Добрый вечер
    Вообще при естественной циркуляции диаметр труб стальных не должен быть меньше 32, а 40 и 32 работают нормально в любой последовательности, проверено мнроголетним опытом
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На один радиатор -3/4", на 2-1" на 3-1.1/4" на 4- 1.1/2" дальше - д50. ..И все это не всегда и не везде. Иногда можно и нарушить.. А иногда ..нужно нарушить. Схема нужна.
     
  3. dachnik st
    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    dachnik st

    Участник

    dachnik st

    Участник

    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прошу ещераз ответьте конкретно. Если на подаче стоит 40 а на обратке 32 это нормально или нет. И что после каждого радиатора нужно уменьшать диаметр трубы на один размер.Например если считать от котла то после первого радиатора переходить с 40 на 32 после второго с 32 на 25 и тд или можно пустить подачу одним размером. Трубы ПП армированные.
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Конкретно могу ответить по конкретной схеме. А теоретически бОльший диаметр подающего трубопровода в вертикальной двухтрубной СО полезен. Трубы ПП 32 и 40 в такой системе - эффективны "условно". Конкретно - не тянут.
     
  5. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.221

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Тюмень
    Работать будут но хреново:)]...самый оптимальный вариант - поставить насос...а в случае отключения электроэнергии система худо бедно будет греть на ЕЦ:).


    УУу..поздно увидел...ПП и ЕЦ несовместимы...тока металл..хотя бы на разгонку:(
     
  6. Сельскии
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Сельскии

    Новичок

    Сельскии

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Заинск
    Вот тоже хочу обновить стистему отопления летом. Имеется 54 кв.м. общей площади. Предпологается установить двухконтурный котел мощностью 13кВт, 5 штук восьмисекционные и 2 штуки шестисекционные алюминиевые радиаторы. СО однотрубная с байпасом, замкнутая. Для труб отопления будут применяться армированные алюминием ПП диаметром на 25. Длина труб примерно будет 35-40 метров. Как думаете, этого диаметра мне хватит или лучше использовать на СО З2 и на разводку к радиаторам 25?
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ДЗ2 и 25 подводка в любом случае лучше. Особенно, при кольце 35-40м.
     
  8. evgeny_
    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320

    evgeny_

    новичок

    evgeny_

    новичок

    Регистрация:
    22.03.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    1.320
    Адрес:
    Москва
    Дом 130 м, два этажа. Два котла - твердотопливный Protherm Бобер 20 и электрический Эван warmos 7,5квт последовательно включены, первый твердотопливный. Насос Grundfos 25-40 стоит перед электрическим котлом. Система закрытая. В доме четыре контура отопления - два на первом, два на втором. На первом этаже один контур из четырех аллюминиевых радиаторов по 8 секций и второй контур также из четырех радиатор - один на 12 секций и три по 8. На втором этаже один контур из одного радиатора 12 секций, второй контур из двух радиаторов по 12 секций. Подключено через коллектор 25-20. То есть, вся обвязка котлов сделана из пп армированного размером 25, все подводки к радиаторам от коллектора армированным пп размером 20.
    Система отлично работает, насос на первой скорости. Если только топимся ТТ котлом (сильные морозы или нет электричества), тогда включаю насос на третью скорость.
     
  9. Fasterpast
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    84

    Fasterpast

    Живу здесь

    Fasterpast

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    А по такой схеме подскажите? Стены 10х10. Труба планируется МП или ПП (скорее, всё же, МП), на схемах 2й и 1й этаж. С с 1го этажа обратка, возможно, пойдёт через цоколь.
    Пока планирую так:
    До этажа от котельной 32мм, магистраль крыла 25, к радиатору - 20.
    На каждый этаж - свой насос.
     

    Вложения:

    • Image2.jpg
    • da4a.jpg
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Т.к. для "подсказки" нужно знать (и видеть) общую длину контура и нагрузки радиаторов... воспользуемся указанными размерами этажа (10х10) Для которой "средним" диаметром 2-трубной разводки на 2крыла этажа будет д25 ПП (мп). При стояках (п/о) д32 ПП (мп). А вот зачем отдельный насос на этаж? Избыток вреден! А Грундфос рекомендует, также, "среднепотолочно" на дом до 250м2 насос 25х40. Т.е. с давлением 4м. Разумеется, "имеет в виду" нормальную по гидравлике систему. Если нужен запас по давлению, поставьте 25х6о - с макс. напором 6м. и возможным понижением (регул. скоростей).
     

    Вложения:

    • 0043 ФФ.jpg
  11. Fasterpast
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    84

    Fasterpast

    Живу здесь

    Fasterpast

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Схему близкую к окончательной можно посмотреть здесь, внизу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/95631/
    25-60 - это при условии одного насоса на дом или поэтажных?
    Пожалуйста, ответьте в моей теме про схему, чтобы тут мне не разводить оффтопик. =)
     
  12. фломастер@КЛЮЧ
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6

    фломастер@КЛЮЧ

    Участник

    фломастер@КЛЮЧ

    Участник

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Булаево
    Ставили трубу на 32.S примерно таже. Здорово! НО! Котёл мощный,обьём жидкости мал,тем-ра где-то ближе к 90 на обратке,труба тянется,провисает,её рвёт с клипс,особенно в углах. Остывает-усыхает.


    Послушайте продавца,как это ни странно. Мастер,если друг, просто экономит ваши деньги.
     
  13. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.372

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Ужгород
    Тепловые компенсаторы забыли? линейное удлиннение большое,без компенсаторов будет выдергивать из креплений. удачи:hello:
     
  14. фломастер@КЛЮЧ
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6

    фломастер@КЛЮЧ

    Участник

    фломастер@КЛЮЧ

    Участник

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Булаево
     
  15. SuperMario
    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8

    SuperMario

    Живу здесь

    SuperMario

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Количество радиаторов не так много да и котел не очень мощный можно попробовать собрать из трубы д-25мм.:hello: