1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котлы Коспел. Проблемы и их решение

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.

  1. nazar-000
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    nazar-000

    Участник

    nazar-000

    Участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Добрый день котел коспел ekco. lf 6. Проблема в следующем, при включение котлом нагрузки, то есть тэнов, он практически сразу отключается, на панели горит "1.3" поморгает с пару секунд и котел снова пытается запустится, и снова уходит в эту же аварию, питание есть все датчики работают, насос тоже, жду совета?
     
  2. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Добрый день, полетела силовая плата - узел мощности (прикрепленна к трубке). Можно проверить на ней конденсатор, стабилизаторы и трансфарматор.
     
  3. Evgeniya3112
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Evgeniya3112

    Новичок

    Evgeniya3112

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пользуемся котлом коспел 18кв, заменили колбу (нагревательный узел) но всеравно, когда начинает нагреваться, что-то стучит внутри неё, что это может быть, мастер приходил, сказал все в норме, стучит мол нагревается, ну не может он так нагреваться и стучать
     
  4. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Добрый день,
    попробуйте уменьшить проток на насосе (скорость) может слишко большой и ТЭНы ударяют об корпус колбы? Как давно поменяли и как долго пользуетесь после обмена? Хорошо всегда писать и указывать точную модель котла так как коспел это только название фирмы-марка котла. А модели начинаются с 2008 года наимоваться EKCO. буква+цифра
     
  5. Санек24
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Санек24

    Участник

    Санек24

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте я конечно извиняюсь но тены наглухо впаяны в колбу и болтатся не должны.
     
  6. Evgeniya3112
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Evgeniya3112

    Новичок

    Evgeniya3112

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Колбу поменяли в марте этого года, котёл коспел EKCO. R1-18
     
  7. Санек24
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Санек24

    Участник

    Санек24

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Стук сразу был. Кто менял колбу
     
  8. Evgeniya3112
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Evgeniya3112

    Новичок

    Evgeniya3112

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Стук был не часто, сейчас чаще, менял мастер, кто и устанавливал и котёл и все отопление
     
  9. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Скорость насоса пробовали уменьшать? Заглушить чуть проток может поможет? Что залито в систему? Может в колбу что то попало или образовалась накипь и при протоке мелкие калибание и ТЭНы (вернее накипь на ТЭНе) дотрагивается корпуса колбы?
     
  10. Evgeniya3112
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Evgeniya3112

    Новичок

    Evgeniya3112

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Скорость стоит 2я, в системе теплоноситель, раньше была вода. Тоже стучал, сейчас поменяли и колбу и залили теплоноситель.
     
  11. Санек24
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Санек24

    Участник

    Санек24

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте котёл коспел l1f4z
     
  12. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Здраствуйте! Что с котлом?
     
  13. Санек24
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Санек24

    Участник

    Санек24

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте он однофазный хочу подключить его к трём фазам узел мощности zm45a там один кондесатор нужно поставить ещё два место под них есть будет работать или надо менять узел мощности?
     
  14. Санек24
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Санек24

    Участник

    Санек24

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте он однофазный хочу подключить его к трём фазам узел мощности zm45a там один кондесатор нужно поставить ещё два место под них есть будет работать или надо менять узел мощности?
     

    Вложения:

    • 1527529135899-1863415901.jpg
  15. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Лучше поменять на универсальный узел мощности.