Котлы Коспел. Проблемы и их решение

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.

  1. Cyxou
    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Cyxou

    Участник

    Cyxou

    Участник

    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Да, Ваш уточняющий вопрос про модель котла разве имеет смысл с точки зрения поставленных вопросов?
    Инструкция ко всем моделям одна.
     
  2. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    1. Указание мощности в доп. настройках - это просто ввод цифры с наклейки для корректного отображения потребления в процессе работы?
    Это мы просто мозгам котла указываем, что у нас 8, 12 или 15 кВт?
    Изменение данного числа реальную мощь не меняет, так?

    Да всё верно - тут указываем мощность нагревательного узла (колбы) панель универсальна для модели от 4-24 кВт. Потом в просмотре при работе панель показывает физический используемую в данный момент мощность котлом (пример в 12 кВт котле в нагревательном узле находятся 3 ТЭНа если мозги включат 2 ТЭНа, то панель покажет нам потребление 8 кВт)

    2. Указанные в описании 6 ступеней мощности где можно увидеть? Это котёл сам выбирает когда и сколько реально потреблять?

    Это как колега VadRn сказал не увидеть.
    Симисторы включаются половично в силовой плате их 3 шт.


    3. Возможно ли создать схему с использованием контактов NA, когда главный газовый котел включен, то Коспел выключается и наоборот? Что то в инструкции про это было. Если возможно, то через какое контакт/реле/устройство?

    Да можно, необходимо поискать приоритетное реле с выходом сухих контактов. Сухие контакты на реле подключаем к контактам котла NA (если они розомкнуться котёл не будет греть как замкнуться котёл начнёт нагрев. А какой используешь газовый котёл? Может в нём уже встроеный такие реле контакторы?

    4. Время работы котла это, как я понял, общее время подключения к сети.
    Возможно ли как то посмотреть, сколько именно котёл работал на нагрев или хотя бы на нагрев вместе с временем работой насоса? То есть активно работал. Если да, то как и где? Если нет, то как понять, сколько же по времени активно работали тены или хотя бы насос?

    Это можно узнать только через дополнительный для котла умный счётчик.
     
  3. VadRn
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    75

    VadRn

    Участник

    VadRn

    Участник

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подключить на клеммы RP (Комнатный регулятор температуры (RP).
    См. инструкцию
     

    Вложения:

  4. mir07
    Регистрация:
    14.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    mir07

    Новичок

    mir07

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Доброе утро! у меня котел ЕКСО. R1-18 перестал работать выключатель на датчике протока. раньше помогал слив воды через клапан безопасности, теперь и это не помогает. заблокировал механически этот выключатель для работы котла. чем это может быть чревато и как можно устранить эту проблему? заранее спасибо знатокам
     
  5. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Проверь мембрану и пружину, может достаточно смазать.
    Запчасти поищи у ближайшего асц напр. на сайте производителя есть список асц и сервисных партнёров.
    См. пример в приложении.
     

    Вложения:

  6. mir07
    Регистрация:
    14.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    mir07

    Новичок

    mir07

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо! вечером проверю
     
  7. Cyxou
    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Cyxou

    Участник

    Cyxou

    Участник

    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Все мимо.
    Вопрос про то как Зонт подключить, который и удаленно позволит управлять и умным счетчиком будет и часть других задач, тут обсуждаемых на себя возьмёт.
    Ауратон и так подключён, комплектный, я же написал.
    Это пятиклассника из радиокружка задача, толку в нем немного, только включить и выключить да программка.

    Реле в нем встроено для высокого напряжения, значит на RP и NA силовое реле сухое подключать надо. Или же нет? В этом вопрос.
    Надежду вселяет только страница 4, где указано высокое напряжение на указанные контакты не подключать, но и Зонт палить не хочется, если что.

    Коспел, может измерить напрягу вольтметром? Или на контактах близко к нулю и они только замыкаются-размыкаются?
    Сколько ауратон даёт и к каким другим котлам его можно подключить?

    Характеристики именно в это части можете сказать?
    Например, как уже говорил, висманн, бакси или эван с тем же зонтом нормально совместимы без дополнительной промежуточной ерунды.
     
    Последнее редактирование: 15.05.19
  8. Cyxou
    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Cyxou

    Участник

    Cyxou

    Участник

    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо в целом за разъяснение. Значит по 1,2 и 4 правильно было. Коллега и ряд товарищей на форуме заблуждались. Цифра - это просто пассивная цифра без управляющего воздействия.

    По вопросу 3. Газовый Виссман W100, туда просто Зонт Н1 подключается напрямую и начинает работать.
    На замыкающие контакты термостата Зонт Н1 подключить напрямую NA Коспела допустимо?

    Дополняю:
    В инструкции, открыто расположенной тут:
    https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h1
    указано дословно:
    1-ый способ называется «Релейный». Котел при таком управлении полностью включается или полностью выключается, поддерживая заданную температуру, которая контролируется датчиком температуры из комплекта поставки термостата.
    Для управления котлом у термостата предназначено встроенное реле, рассчитанное на нагрузку 120 В. Перекидные контакты реле выведены на 1,2 и 3 клемму термостата.
    1- «Общий контакт», 2 – «Нормально замкнутый контакт», 3 – «Нормально разомкнутый контакт»..
    По документации на котел, к которому подключается термостат ZONT, найдите разъем для внешнего термостата. Скорее всего, на нем будет перемычка. Чтобы убедиться, что это те самые клеммы попробуйте убрать перемычку - котел должен выключиться. При возвращении перемычки на место - котел должен включиться. Соблюдайте меры безопасности - на перемычках может быть напряжение 220В. Существуют котлы, в которых включение делается не замыканием, а размыканием клемм. В этом случае перемычки не будет.

    Значит ли это возможность подключения к NA напрямую, как уже подключали например к висману, без нехороших последствий?
     
    Последнее редактирование: 16.05.19
  9. mbus3
    Регистрация:
    08.08.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    mbus3

    Участник

    mbus3

    Участник

    Регистрация:
    08.08.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Котёл EKCO. L1-18z. Подскажите какие симисторы на узле мощности и их аналог.
     
  10. workerl24
    Регистрация:
    23.11.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    workerl24

    Новичок

    workerl24

    Новичок

    Регистрация:
    23.11.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    @mbus3, У меня на ZM-45a стоят
    BTA24-800BW
     
  11. pproman
    Регистрация:
    07.10.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    pproman

    Новичок

    pproman

    Новичок

    Регистрация:
    07.10.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день,
    котел Kospel EKCO. L2-15
    там сколько тэнов стоит? Я так понимаю что там 3 тєна (или 6)?
     

    Вложения:

    • kosp.jpg
  12. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Добрый день,
    от 4 до 21 кВт стоит 3 ТЭНа (нержавейка
    24,30 и 36 кВт стоят 6 ТЭНов
    в 15 кВт стоит 3 ТЭНа
     
  13. Сергей195805
    Регистрация:
    17.10.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Сергей195805

    Новичок

    Сергей195805

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Котёл EKCO L. 2-12 При полной нагрузке счётчик показывает мощность 12 кВт, а на котле показатель мощности -4 кВт. Подскажите в чем причина?
     
  14. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Всё просто,
    панель универсальная для котлов от4 кВт до 24 кВт
    Вы вошли в расширенные настройки в панели и дали знать ей, что у вас котёл 4 кВт (я думаю таким способом хотели уменьшить мощность?)
    В самом деле параметр мощность это только информация какой мощности в котле нагревательный узел.
    Чтоб уменьшить мощность работы котла необходимо устанавливать максимальную раболту ТЭНов
    G3 - работа трёх ТЭНов (максимальная мощность)
    G2 - работа 2 ТЭНов (2/3 максимальной мощности)
    G1 - работа 1 ТЭНа (1/3 максимальной мощности)
     
  15. 5235876
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    5235876

    Участник

    5235876

    Участник

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Котёл EKCO. L2 24
    Котёл работал с подключённым терморегулятором штатным Аурат 2021, по моему так он называется.
    Приехал на дом и увидел, что котёл не работает, индикаторы не включены. Котёл не включается.
    Ток к WT3 подходит, но дальше не выходит. Клапан отжат и при нажатии не фиксируется. Что делать? Здесь писали про какуюто пружину и мембрану, но крышка не открывается, боюсь сломать, так как уже пытался отжать и она теперь болтается.