Котлы Коспел. Проблемы и их решение

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.

  1. oberstES
    Регистрация:
    26.10.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    oberstES

    Участник

    oberstES

    Участник

    Регистрация:
    26.10.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Спасибо!
    А если будет превышение 1 А - просто сгорит предохранитель?
    Или может быть и что-то похуже?
     
  2. oberstES
    Регистрация:
    26.10.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    oberstES

    Участник

    oberstES

    Участник

    Регистрация:
    26.10.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Спасибо!
    А если будет превышение 1А - сгорит предохранитель? Или может быть что-то похуже?
    И как заранее понять - будет ли превышение?
     
    Последнее редактирование: 17.11.20
  3. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Похуже не должно быть.
    Буду так примерно писать, всё можно подсчитать по формуле но нет вемрени.
    60 Вт = 0,3 А
    80 Вт = 0,4 А
    100 Вт = 0,45 А
    120 Вт = 0,6 А
    140 Вт = 0,65 А
    Это орентационно так как производители насосов раз подают потребление - мощность Вт а иной раз ток А.
    Если привышит 1 А предохранитель перегорит.
    Предохранитель в этом котле служит для выходов на насос и на сервопривод трёхходового клапана для ГВС.
     
  4. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Проверить (покачать если необходимо) компресию согласно производителю расширительного бака.
    Я имею фото бака цвет серый там все данные.
    Если необходимо добить давление котловой воды с помощью подпитки (обычно инстолляторы монтируют на обратке вкотёл).
     

    Вложения:

    • 00853_.jpg
  5. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Я извиняюсь не заметил в описании что это модель котла EKCO. A вы вспоминали про EKCO. LN2 кажется?
    В инструкции пользователя нашёл
    3. Конфигурация режимов работы насоса. Конфигурация режимов осу-
    ществляется при помощи мостов. Вставление моста в разъем „Pump mode”
    на позиции ON, приводит к установке рабочего режима, при котором насос
    работает постоянно, независимо от сигналов с комнатного регулятора,
    подключенного к клеммам RP. При отсутствии моста насос работает в
    автоматическом режиме, т. е. выключается каждый раз когда температура в
    помещении достигла установленного уровня (разомкнутые клеммы RP).

    А откуда у вас фото схему платы с дип выключателями?
    Я в инстркуции по обслуживанию такой не нашёл.
     
  6. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Так как раньше писал, не знал что говорим про котёл EKCO. A, тут совсем другая конструкция и способ работы от стандартных коспеловских котлов.
    Да тут можем отключить фазу с левой стороны так как это единственный котёл Коспела, который имеет дополнительное предохранение отключение питания силового блока когда уже достигнута температура.
    Постоянно запитана плата управления с фазы - с левой стороны.
     
  7. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Забыл добавить падение давления в сезон на 0,1 бар это нормально если бы упало на 1,1 бар тогда критично. Этому котлу для корректной работы нужно минимум 0,6 бар см. в инструкции таблица технические данные.
     
  8. oberstES
    Регистрация:
    26.10.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    oberstES

    Участник

    oberstES

    Участник

    Регистрация:
    26.10.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Спасибо!
    По поводу возможности подключения сервопривода трехходового клапана в инструкции ничего не сказано. Котел EKCO. R2 6 кВт.
     
  9. 212Andrey1959
    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    212Andrey1959

    Участник

    212Andrey1959

    Участник

    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    У меня EKCO A. 15 выпуск 2017 года. Купил месяц назад у официального дилера. Сейчас запускаю. Фото фактической платы. Там дип выключатели. В доках другое описание В этом и вопрос. Сейчас первый дип поставил вниз. Насос включается по команде от комнатного датчика, выключается через некоторое время после выключения нагрева. При этом первый зеленый led на панели управления не мигает, а всегда горит. Я оставляю котел всегда включенным (led горит всегда) с положением ручки на 65 град. Котел активируется после сигнала от датчика- включается насос и если вода меньше 65, включаются тэны. Это происходит только ночью. Днем теплоноситель во всей системе циркулирует через котел находящийся в режиме ожидания, температура воды 70-75 град. При отсутствии сигнала на включение нагрева насос включается при 72 градусах, гоняет воду по кругу радиаторов (контур к теплоаккумуляторам отсечен обратным клапаном). При достижении 45-50 градусов насос выключается. Обратный клапан к ТА открывается и из них подается вода в систему. Как только проток воды через котел нагревается до 70 град, насос сново включается и так постоянно, когда насос на радиаторы качает воду из ТА. Обратный клапан на Коспел не ставил, т. к. система имеет небольшие дистанции и сбалансирована ТА. Такая работа насоса нормальная?
     
  10. 212Andrey1959
    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    212Andrey1959

    Участник

    212Andrey1959

    Участник

    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Проверил котел ekco A. 15 со всеми фазами. Котел подключил через отдельный счетчик Меркурий 234. Через программу счетчика смотрел мощность и силу тока во время включения тэнов. Результат следующий. Нагрев начинают одна или две фазы с потребление 12 ампер, если недостаточно нагрева включается третья фаза с потреблением 20 ампер. Системы в чередовании фаз не увидел, но всегда одна или две по 12А плюс одна 20А. Вода подается сразу 55-60 градусов, котел нагревает до 65 градусов. Дельта 5-7 градусов. Насос Alfa L1, скорость первая, котел подключен напрямую к коллектору. От коллектора на радиаторы насос такой же, скорость вторая. Дельта такая же. Температуру в доме 200 м2 поддерживал 22-22,5 градусов всю ночь. На улице - 6 градусов.
    Так, что пока решил фазу с котла не отключать. При описанном режиме, ночью, во время работы котла, по своему расписанию включались - посудомойка, стиралка и нагреватель воды на 200 л. Все задачи выполнены, автомат не выключился. Котел потребил 20 квт за ночь.
     
  11. 212Andrey1959
    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    212Andrey1959

    Участник

    212Andrey1959

    Участник

    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Дополнительно. Установлены насосы Alfa L1 25-40.
     
  12. Elektrokotiol
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Elektrokotiol

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    40
    Да в этом котле его (подключения к трёхходовому) нет только в сериях EKCO. L2/LN2/L2M/LN2M
     
  13. oberstES
    Регистрация:
    26.10.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    oberstES

    Участник

    oberstES

    Участник

    Регистрация:
    26.10.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Получается, что подключать второй насос рисковано?
    Или, если суммарно 2 насоса будут меньше 1А, все-таки можно?
     
  14. abigoff
    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12

    abigoff

    Участник

    abigoff

    Участник

    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12
    Подскажите какая должна быть скорость протока в насосе котла ECKO L2 12 кВт. Было сервисменом настроено бежало 12. Но при этом батареи чуть тёплые. Я в расширенных настройках поднял температуру и теперь скорость протока 24 стала. Нагрев совсем другой пошёл - горячие стали батареи.
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Так как давление в СО зависит от множества причин, то и лечение для каждого случая свое.

    Вариант №1.
    Не герметичность воздушной полости РБ (расширительного бака):
    • Предположим при первом запуске в пустом РБ было создано давление 1,2;
    • А в СО (система отопления) затолкали теплоноситель под давлением 1,5;
    • Со временем, по какой то причине давление из воздушной полости чуток стравились;
    • То ли сам золотник "сопливит", то ли гайка крепящая его на корпусе РБ прослабла...
    Диагностика:
    • Делаем РБ пустым (отключаем от СО, сливаем теплоноситель);
    • Проверяем давление воздуха;
    • Если оно меньше того, которое закачали раньше;
    • Ставим диагноз - РБ негерметичен.
    Лечение:
    • Определяем и устраняем утечки воздуха на РБ;
    • В воздушную полость пустого РБ качаем требуемое давление;
    • Подключаем РБ к СО.

    Вариант №2 (печальный).
    СО негерметична, теплоноситель потихоньку утекает...

    Диагностика:
    • Проверяем давление воздуха на пустом РБ;
    • Если оно не изменилось (равно закачанному ранее);
    • можно предположить наличие утечки из СО.

    Лечение:
    • Ищем утечку/ утечки теплоносителя;
    • Устраняем.

    Вариант №3.
    Давление в СО зависит от погоды на Марсе.

    По существу:
    • Предположим, что раньше вы "просили" котел выдавать в СО теплоноситель с температурой, ... ну предположим 65°С;
    • А в текущем отопительном сезоне понизили температуру на подаче до 55°С;
    • Например супруге не понравилось, что радиаторы слишком горячие...
    При ситуации, когда объем РБ меньше требуемого (зависит от объема теплоносителя в СО), изменение температуры теплоносителя в СО будет колебать в ту, или иную сторону давление в СО.

    Вариант №4.
    Манометр измеряющий давление в СО приболел, и начал подвирать (занижать показания);
    А мы наивные, считаем его паинькой и все шишки валим на СО.

    Вариант №5.
    СО потихоньку расстается с воздухом, гулявшим ранее в ней. Мол автоматический воздухоотводчик расстарался, или Маевского решили проверить...

    Я бы к подобной ситуации отнесся с философским спокойствием. Подумаешь давление упало на десятку...

    И. т. д., и т. п. ...
     
    Последнее редактирование: 28.11.20