    Если подается напряжение на ТЭНы в выключеном состоянии то узел мощности неисправен. А проверял
    просто, к колодке оставлял подключенным один ТЭН по очереди и смотрел во включенном состоянии температуру на выходе.
    При замере сопротивления куда тыкать щупы? К винтам колодки или отсоединить провода тенов от колодки и к ним?
     
  2. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Лучше замер сопротивления производить с отключёнными ТЭНами - щупы подсоединять к проводам ТЭНов. С другой стороны ТЭНы подсоединяются к общей точке. От этой точки ТЭНы можно не отключать.
    Те ТЭНы, которые не греют, возможно перегорели.
     
  3. hngr
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    hngr

    Участник

    hngr

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Они все греют, проверял по очереди. проблема в том, что 4 из них греют когда этого не надо, т. е. всегда.

    значок на тестере какбы перевернутая U это Омы? Поставил на тестере переключатель на 200, замерил на отсоединенных от колодки проводах к ТЭНам по очереди. Тестер показывает 47 (у некоторых 46 или 48)
     
  4. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    47 ом - это 1 кВт при подключении 220 В. 6 таких ТЭнов - 6 кВт. Нестыковка получается, далеко до 18 кВт. А вот при подключении 380 В, в самый раз - 3 кВт на ТЭН. У Вас в котле фирмовое подключение ТЭНов, али кто то подключил их по своему усмотрению? Ежели фирмовое, то включите режим простоя -нажмите и удерживайте кнопку включения не менее двух секунд. В таком режиме ТЭНы не должны греться. В противном случае пипец коммутатору (узлу мощности).
    Можно для контроля замерить симметрию силового питания, прямо на входе котла по трём фазам в режиме простоя. Лучше конечно токовыми клешами. Но можно померить напряжение на каждой фазе относительно нуля (заземления). При разности показаний примерно в 10 В коммутатор барахлит.
     
  5. hngr
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    hngr

    Участник

    hngr

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    В режиме простоя и греет, разница в 10в бывает очень часто. Подключение фирмовое. Сколько узел мощности стоит не в курсе?

    век живи, век учись :( по факту у меня 6 киловаттник получается
    а с отключенными 4 тэнами вообще 2х
     
  6. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здесь я пасс. Да и замена самому рисково, попробуй после этого докажи, что был неисправный. Но ТЭНы вроде без пробоя. Почему же коммутатор ухнулся? Я конечно бы стал заменять элементы на коммутаторе. Судя по картинке выше на нём реле и симисторы. Надо прежде прозвонить контакты реле, не залипли ли, а затем - симисторы. Прозвонить - это значит замерить сопротивление. Где присутствует напряжение на выходе коммутатора (подключение с ТЭНами), те элементы и проверять.
     
  7. hngr
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    hngr

    Участник

    hngr

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    2 года работал :mad:
     
  8. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Площадь какую отапливал?
     
  9. hngr
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    hngr

    Участник

    hngr

    Участник

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    120 м2
    первую зиму в паре с дизельным, вторую с конвекторами
     
  10. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Можете путём сравнения замерить сопротивление контактов реле и симисторов - некоторые же исправные.
     
  11. Sam777
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sam777

    Новичок

    Sam777

    Новичок

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Здравствуйте, господа форумчане!
    И все же, как реально применить заявленную возможность:
    "Котел Kospel EKCO. L1 быстро реагирует на изменение температуры, используя 6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии."?
    Какими параметрами должна обладать отопительная система, что бы 6-ть (шесть) тенов работали как "ступени"? Не все сразу одновременно, а с набором мощности, или с уменьшением мощности, по достижению определенных параметров. Что это за параметры и как можно ими управлять для достижения эффективной работы котла?
    У меня 12 кВт коспель, работает второй сезон, площадь 130 кв. м.
     
  12. Waland
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Waland

    Участник

    Waland

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кошалин
    При каких параметрах работает котел? Имеется ввиду величина протока, установленная температура теплоносителя, температура теплоносителя на входе в котел и на выходе из него?
     
  13. ОстмарК
    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ОстмарК

    Участник

    ОстмарК

    Участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Советск
    Здравствуйте! подскажите почему прогорает колба с тэнами! поменяли котел прогорела снова тока в другом месте!
     
  14. dreamkir
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    dreamkir

    Участник

    dreamkir

    Участник

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    M
    Добрый день. Моргает индикатор насоса (В). Нагрев не запускается. Как лечить?
     
  15. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Колба большая - в каком месте?