Котлы Коспел. Проблемы и их решение

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.

  1. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.040
    Благодарности:
    1.771

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.040
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Новгород
    Фото уже несколько раз в теме приводил, по имени отфильтруйте...Производитель не важен, они все принципиально только дизайном отличаются...Котел Коспел на 15квт, через меню ограничил мощность на 12квт.
    И по поводу 3А, 16А тоже писали, для подключению к котлу идет сухой контакт (dry contact) и 3А.
    16А-ые термостаты идут на подключение электрического теплого пола
    На алике все же схемы показаны...
    Единственное, можен быть различие в самих котлах, когда включение котла срабатывает по разному, когда сухой контакт нормально замкнутый или нормально разомкнутый... т. е. одно котлы включаются при подаче напряжения на контакты котла, а вот у моего коллеги эл. котел Стаут, он не мог понять, почему котел работает наоборот... Потрм в инструкции прочитал, что там управление при разомкнутом контакте. Пришлось докупать промежуточное реле...

    Screenshot_20240303_124131_Gallery.jpg Screenshot_20240303_122431_AliExpress.jpg Посмотреть вложение 8925449
     
    Последнее редактирование: 03.03.24
  2. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.100
    Благодарности:
    1.663

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.100
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ок, т. е. котел должен быть постоянно включен на максимальную температуру?
    Выносным термостатом мы его тупо включаем и выключаем.
     
  3. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.040
    Благодарности:
    1.771

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.040
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Новгород
    Так выносной термостат только и вкл/выкл., при достижении в комнате установленной Т* воздуха.
    не знаю как у вас устроена СО... у меня ВТП с узлом подмеса с термоголовкой. Подача в ВТП 35-45* (в зависимости от t* за бортом)... на котле стоит 55*.
    Котел нагрел до 55 и отключился, пока Т* контура циркуляции по котлу не упадет до 50*. В этом нет ничего такого.
    Можно поставить и 40 или 55-60.
    Опытным путем подберете, как комфортнее...
    Я этот год особо не бегаю к котлу... работает и работает...
    Первый год каждый день смотрел... потом смысла уже нет, если только мороз по прогнозу не идет...
     
    Последнее редактирование: 04.03.24
  4. Naxetotlogin
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Naxetotlogin

    Новичок

    Naxetotlogin

    Новичок

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    БЕЛАРУСЬ
    У меня котел команд стоит под тёплый пол. Но тёплого пола нет. Пользуюсь обычными батареями. Я выбрал другой терморегулятор (
    Беспроводной WiFi терморегулятор POER PTC10+PTR10+PTG10 Wifi)
    там в описании 2 А - на сухом контакте работать же будет ?. До этого стоит что то польские без возможности удалённо пользоваться
     
  5. Naxetotlogin
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Naxetotlogin

    Новичок

    Naxetotlogin

    Новичок

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    БЕЛАРУСЬ
    У меня котел коспел, стоит под тёплый пол. Но тёплого пола нет. Пользуюсь обычными батареями. Я выбрал другой терморегулятор. (
    Беспроводной WiFi терморегулятор POER PTC10+PTR10+PTG10 Wifi)
    там в описании 2 А - на сухом контакте работать же будет ?. До этого стоит что то польские без возможности удалённо пользоваться захотел заменить
     
  6. tmpName
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    tmpName

    Новичок

    tmpName

    Новичок

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброе время суток, уважаемые обитатели

    Хотелось бы экспертное мнение по некорректной работе отопительного котла Kospel EKCO. L1 - 8z.

    После скачка напряжения уже несколько дней постоянно и неизбежно выходит в аварийный режим. Панель управления не отвечает на нажатия, нормально перезапуститься позволяет только полное отключение питания на несколько минут. Однако, даже после этого работает некоторое время (непредсказуемое) и снова сваливается в аварию, каждый раз на разной температуре.

    Полную картину описать сложно, поэтому прикладываю ссылку на видео: https://cloud.mail.ru/public/QQJD/AbKDkHF3m

    На что это похоже? Какой компонент менять? Потребуется ли физическое присутствие эксперта для проведения диагностики?
     
  7. VASyomka1965
    Регистрация:
    13.05.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    VASyomka1965

    Новичок

    VASyomka1965

    Новичок

    Регистрация:
    13.05.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, уважаемые знатоки коспел.
    у меня установлен котёл EKCO. L2М-18. Здесь уже много обсуждался вопрос когда при нагревании гвс происходит аварийное отключение котла (срабатывает термозащита при нагреве 85гр). При этом установлен бойлер INOX Mi200. Местные знатоки коспела рекомендуют заменить котёл на EKCO. L2, в котором установлено ограничение от достижения критической температуры нагрева.
    Вопрос: Неужели действительно в данном типе котла не предусмотрен режим не позволяющий доводить до перегрева?
    И вопрос второй: Почему при нагреве гвс. сначала включается один тэн, при 30-40 градусах- второй, а после 50гр. шпарят уже все 3 и заводят котёл в перегрев. Почему котёл, видя что температура близка к критической не начинает отключать тэны?
    и как поправить, что бы автоматика работала корректно без замены котла? Спасибо.
     
  8. AlexDaniloff
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    158

    AlexDaniloff

    Банный йог

    AlexDaniloff

    Банный йог

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу помощи. Коспел 48Т новый котел работает совместно с бойлером косвенного нагрева. Не позволяет задать температуру воды в бойлер, а только температуру теплоносителя. Использую на нескольких объектах тот же Коспел 36 и никаких с этим затруднений, могу выставить температуру воды по датчику в бойлере. При переключении в летний режим котел 48 кВт показывает два прочерка и никак ни на что не реагирует ни на какие клавиши.
     
  9. neizwestnykh
    Регистрация:
    14.11.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    neizwestnykh

    Новичок

    neizwestnykh

    Новичок

    Регистрация:
    14.11.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Также есть вопрос по работе котла Коспел EKCO. L2M-12 кВт. Работает совместно с бойлером косвенного нагрева. Проблема в том, что сейчас котёл либо греет полы, либо воду, причём достигается это увеличением разницы температур между ними в ручном режиме, тыкая на кнопки котла. То есть выставляя 40 градусов на нагрев тёплых полов вода в бойлере медленно остывает и наоборот вода греется постоянно, при этом полы остывают. Температура на дисплее также растёт не линейно, как было ранее, а скачками по 2-3 градуса в разные стороны. Светодиоды на панели начали странно мерцать, хотя до этого горели равномерно и проблем не было. Котёл в работе 3 год. Прошу помощи в каком направлении искать неисправность, так как запчастей сейчас совсем мало на рынке и стоимость их зашкаливает, поэтому по очереди менять все элементы такая себе затея по деньгам и времени.
     
  10. ra093
    Регистрация:
    06.01.18
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    103

    ra093

    Живу здесь

    ra093

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.18
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я не спец конечно, но у самого подобный котел на 15кВт и тоже БКН. У вас БКН подключен через трехходовой клапан? А то не очень понятна фраза "котёл либо греет полы, либо воду". А как он должен греть, если не по очереди, он же одноконтурный? За переключение контура на отопление или БКН и отвечает трехходовой клапан, которому котел дает команду переключаться.
     
  11. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Подобные симптомы характерны при проблемах с БП (блок питания) питающим контроллер.
     
  12. Nemiroff2010
    Регистрация:
    20.11.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Nemiroff2010

    Новичок

    Nemiroff2010

    Новичок

    Регистрация:
    20.11.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте имею котел ekso l1-z 12квт. Трехфазный. Подключил в однофазную сеть. В сервисном меню убрал точку со значения 3f и ограничил мощность выставив параметр 2 Тэна (. G2), и 4 кВт указал во вкладке мощность. Запустил, показывает что идёт нагрев но по факту нагрева нет, ошибок нет. Что делать? Куда копать?
     
  13. sharpmaksim
    Регистрация:
    05.12.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    sharpmaksim

    Новичок

    sharpmaksim

    Новичок

    Регистрация:
    05.12.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, котёл Kospel на 8 кВт, трехфазное подключение, управления же ручное,
    Вопрос: при сильной просадки по одной из фаз (ниже 180, информация от реле напряжения установленных до ввода в дом) может автоматика отключать тены и насос!
    При стандартном выкл/вкл индикатор протока горит, включается нагрев тегов, через 30 сек индикатор протока (Н) начинает мигать, отключается нагрев тегов, индикатор протока гаснет, через неопределённое время, всё по кругу или снова через выкл/вкл
     
  14. nik124567
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    nik124567

    Новичок

    nik124567

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Приветствую. Удалось разобраться? у мен похоже та же беда стала. Лампочки нормально светят, а вот когда треходовой переходит на бкн, котел не включается на полную мощность как раньше и тепература прыгает +-3 градуса и считай не поднимается
     