1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Всё о медных трубах и их применении

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.

Метки:
  1. Васяныч80
    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4

    Васяныч80

    Живу здесь

    Васяныч80

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4
    Всю ветку прочитал. Но так и не нашёл информации, можно ли медью обвязать не сложный но коллекторный узел ГВС и ХВС в СУ в новостройке на стадии чернового ремонта? Дальше после коллектора пойдёт МП до каждого потребителя.
    Или так не кто не делает и данная тема больше для частных домов? Мне важно, что бы питьевая вода была пригодна для употребления. Про полезность меди прочитал но хочется получить достоверный отзыв или рекомендацию для квартиры? А так же интересна надёжность данного трубопровода? Надёжность в первую очередь!
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Напарник от стояков в многоэтажке сделал медь до коллекторов,
    уже больше 7 лет.
    про надёжность - если на трубе нет электропотенциала и вода не умягчённая - медь запросто переживёт дом.
    если волнуетесь - сделайте нержу, просто медяху можно самому в рукопашную собрать)
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Медь в ХВС зарастает, как чернуха ?
     
  4. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.369
    Благодарности:
    2.028

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.369
    Благодарности:
    2.028
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Она вообще не зарастает, она не любит большие скорости потока и то, что сказал выше @Хортэк СПб, ... низкий Ph.
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - за счет чего она не обрастает ? 2-promyvka-sistemy-otopleniya.jpg
    - какое требование в цифрах ?
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    din 1988 ч. 3
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -это норма в РФ не действует .
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Я не нашел ограничение для меди. Критерием является -для выбора диаметра трубы является максимально допустимая скорость протекания. По соображениям шумозащиты и для ограничения скачков давления расчетная скорость протекания не должна превышать величины, приведенной в следующей таблице.
    Наша норма требует - Максимальная скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с. Для трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем при пожаротушении скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 3 м/с.
    Это удовлетворяет DIN 1988 ?
     
    Последнее редактирование: 09.04.20
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не совсем, у медяхи есть деление, для холодной воды (+10) и горячей (+90)
    и для скрытой и открытой проводки, и скорость разнится для различных условий от 4 до 1 м.
    Но в целом да, 1,5 волне приемлимо)
     
  10. Closet
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    Closet

    Живу здесь

    Closet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    Чем черевато для меди наличие умягчителя на вводе в дом ?
     
    Последнее редактирование: 10.04.20
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Медяха будет в решето за год.
     
  12. Closet
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    Closet

    Живу здесь

    Closet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    PH подмесом сделать не ниже 6,5 - это будет решением или другие способы защиты есть ?
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.074
    Благодарности:
    9.529
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет, просто зачем такие сложности ? есть другие трубы.
     
  14. Closet
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    Closet

    Живу здесь

    Closet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    Уже в стяжке уложена медь от бойлера котла к коллектору гвс и рециркуляции.
     
  15. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.369
    Благодарности:
    2.028

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.369
    Благодарности:
    2.028
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    И в чем проблема? У меня тоже много меди 42-ой и 35-ой в стяжке котельной и тоже от коллектора к котлу...и так далее. Все работает и живет :)].
    прг.jpeg
    Вода местная pH 7,8 в качестве теплоносителя, никаких "антифризов" но, как только из воды убирается кислород pH фактор для меди уже будет не важен.

    Что касается водоснабжения..., по рекомендациям viega благоприятный режим для медной трубы жесткости воды от pH 7,4 и выше в зону щелочной среды, значение других компонентов в воде уже не важны, кроме хлора. Меньший порог pH 7,0..., ниже этого значения применение медной трубы крайне не рекомендуется. При применении медной трубы с водой по жесткости от pH 7,0 и до pH 7,4 нужно учитывать содержание органического углерода не выше 1,5мг на литр.
    Кислая среда губительна для трубы.