1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6

Выбор дымохода. Шибер. Конфузор. Ревизии и чистки

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a-lur, 01.11.10.

  1. id6960363
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    30

    id6960363

    Живу здесь

    id6960363

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    30
    Доброго дня. Какой дымоход выбрать? Печь огонь-батарея 7 120мм. Обязательно ли брать сэндвич или хватит и хорошего одностенного? Разница в цене более чем в 2раза.
     
  2. Jhat787
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    89

    Jhat787

    Живу здесь

    Jhat787

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Красноярск
    А как крышу "проходить" собираетесь?
    одностенка-переходник-сэндвич-переходник-одностенка?
     
  3. id6960363
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    30

    id6960363

    Живу здесь

    id6960363

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    30
    Ппу в стене планировал, одностенка+ заводское ппу с базальтовой ватой. Дом сип панели
     
  4. Jhat787
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    89

    Jhat787

    Живу здесь

    Jhat787

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Красноярск
    лично у меня целиком от котла до оголовка сэндвич...
    проходить перекрытия стоит "вдумчиво" ибо бед может быть много...
     
  5. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    :super:
     
  6. Free1982
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22

    Free1982

    Живу здесь

    Free1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    22
    Привет!
    Выбираю дымоход в дом из газоблока. Дымоход для камина, который будет топиться раз в месяц, а может и реже. Дом два полноценных этажа. Перекрытие монолит. Камин будет находится в центре дома на первом этаже.
    До этого строил другой дом и там использовал дымоход Маршал-керамик для тт котла. Сейчас к сожалению его уже не выпускают. В новом доме дымоход будет только для камина. Камин типа KAW-MET W16 или аналогов.
    Какой дымоход посоветуете? Думал применить керамический дымоход AWT, но может есть что-то более подходящие из железа? Если цена будет ниже, это тоже большой плюс)
     
  7. Andrei17878
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    17

    Andrei17878

    Участник

    Andrei17878

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    17
    Доброго дня. Сейчас нахожусь в поиске и выборе дымохода. Что имеем Печь Везувий пк 01 270 с верхним дымоходом, дом каркасный, вывод возможен только через стену и по фронтону. Планирую полметра моно трубы отвод 90 далее переход на сандвич. Диаметр 115. Поисматриваюсь к ТиС, но смущает 30 мм изоляции.
    Феррум не впечатлил по качеству.(ИМХО) Как думаете, критично ли 30 мм для улицы?
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.188
    Благодарности:
    16.661

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.188
    Благодарности:
    16.661
    Адрес:
    Москва
    Конкретизируйте, пожалуйста.
    Если не очень большой участок дымохода располагается на улице, то подойдет.
     
  9. trubarus
    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    trubarus

    Новичок

    trubarus

    Новичок

    Регистрация:
    27.10.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    День добрый,
    нужен совет по выбору системы дымохода для 2х твердотопливных котлов по 160кВт каждый.
    Планируем на выходе из каждого поставить 300мм утепленку из нержавейки 1мм внутри и оцинковки снаружи, далее переход на 450мм, затем тройник 450мм под 45 градусов и выше пошли уже 450мм утепленкой 1 мм нержавейка внутри и снаружи оцинковка. Первые метров 6 высоты утепленка, затем 6 метров 0.5мм нержавейка однослойная.
    Подскажите, корректно ли выбрана система и/или каковы рекомендации.
    Заранее спасибо.
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.095
    Благодарности:
    7.123

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.095
    Благодарности:
    7.123
    Адрес:
    Москва
    @trubarus, если планируете заводить оба котла в один дымоход, необходим корректный расчет сечения и высоты общего дымового канала при одновременном использовании. На выходе, во-первых ставить трубу сечением не меньше рекомендованного производителем либо не меньше патрубка, и стартовую трубу лучше без утепления. Основной ствол однозначно должен быть утеплен до самого верха.
    Марка стали должна быть в приоритете перед ее толщиной.
     
  11. Andrei17878
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    17

    Andrei17878

    Участник

    Andrei17878

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    17
    Купил феррум, местами утеплитель вылезает. Соосность не очень.

    Труба практически вся по улице пойдёт.
     
  12. Andrei17878
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    17

    Andrei17878

    Участник

    Andrei17878

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    17
    Дымоход на даче, топить будем по выходным. Стою перед выбором ТиС или Лава. ТиС 430 0.8 Лава 439 0.5.
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.095
    Благодарности:
    7.123

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.095
    Благодарности:
    7.123
    Адрес:
    Москва
    Про стали: https://www.forumhouse.ru/threads/369557/
     
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.095
    Благодарности:
    7.123

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.095
    Благодарности:
    7.123
    Адрес:
    Москва
    @Andrei17878, под Вашу печь лучше аустенитную сталь - ни 430 ни 439 долго не живут в условиях возможного образования конденсата. У Вас теплоемкая печь-камин с шамотной футеровкой и режимами длительного горения.
     
  15. Jhat787
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    89

    Jhat787

    Живу здесь

    Jhat787

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Красноярск
    Подкину "дров" для размышлений...
    вот народ всё про нержавейку да про нержавейку...
    вот было у меня сначала кирпичная труба, сложенная аж в 57 году!
    уже писал, кривая под крышей, чистилась как Бог на душу положит, раз в 2-3 года или вообще не чистили годами, вообщем стояла труба на печке 5-ти ходовке (это для тех кто в теме)...
    прошло аж 50 лет, поменял котел и поставил нержавейку 3 года отслужила, но видимо было горение сажи и тройник повредило, причем видно, что часть нержавейки прям порвало и "поело"...
    так совпало, что я это обнаружил когда менял котел, ну и с ним поменял трубу... опять нержавейку...
    хотя когда была кирпичная труба, там проблем вообще никаких не было, хотя топили как попало и вообще не задумывались о горении сажи и подобных проблемах...
    А вот момент для размышлений...
    я сейчас решаю задачу об вентиляции... и тут мысль...(?)
    а что если сделать кирпичную трубу в ней вдоль стенок трубы, что будут нагреваться и теплоноситель будет нагревать входящий воздух? естественно через теплообменник, естественно что сечение и т. п. будет рассчитано и учтено...
    как Вам мысль?