1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стена в 2,5 кирпича на цоколь 40 см

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nat09, 07.11.10.

  1. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Уже лучше, но верх лучше залить заодно с лентой фундамента. А нижнюю подушку расположить симетрично.
     
  2. Максим Олегович
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    12

    Максим Олегович

    Живу здесь

    Максим Олегович

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    На сайте dvs.ru есть раздел "Полезные статьи". Смотрим статью "кладка лицевого кирпича на консоль". Как я понимаю, рисунок-разрез со схемой армирования взят из какого-то типового решения.
    Кстати, мой знакомый конструктор, посмотрев на этот узел посчитал, что для тёплой керамики толщиной 51см и облицовочного кирпича можно лить монолитный фундамент толщиной 25см при соответствующем армировании. Про монолитный цоколь толщиной 40см под 2х этажный дом, конструктор заметил, что у них (он работает в фирме, строящей дома) многоэтажки стоят на цоколе в 30см и в решениях для малоэтажного строительства присутствует многократный запас по прочности.
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Далеко не все решения, которые прекрасно работают в многоэтажных зданиях, подходят для малоэтажек. И дело не в прочности.
     
  4. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Москва
    Лучше наверное вот так, и подушку то же симметрично передвинуть.
     

    Вложения:

    • монолит1.jpg
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Тогда нагрузка от стен и перекрытий, будет не на саму ленту, а сместится на консоль с соответствующим нехилым эксцентриситетом И наклонные плоскости, такая возьня с опалубкой будет - не стоит, в общем.
     
  6. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Москва
    Наклонную плоскость можно и не делать, согласен возни поболее чем с горизонтальной. А вот с нагрузкой это еще вопрос. Нагрузка как раз и будет распределенной и равномерной по всей плоскости. А на первом рисунке, облицовка стоит на консоли, а стена на основной площадке, думаю это не есть правильно.
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Нагрузка ведь не только от веса самих стен, но и от перекрытий, которые на стены опираются, и от того что на этих перекрытиях стоит и от веса крыши.
     
  8. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Москва
    Цоколь несет нагрузку от несущих стен, которые в свою очередь воспринимают нагрузку и от перекрытия, и от кровли и т.д. по этому и называются несущими. Облицовочная кладка дает на цоколь свою собственную нагрузку (собственный вес), и чем дальше от сопряженной границы консоли будет эта нагрузка тем мощнее должна быть консоль. По этому я и предложил уменьшить рычаг нагрузки облицовочной кладки.
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Ну там же арматура будет При такой консоли, достаточно сетки 4мм 100х100 вверху кинуть, чтобы с большим запасом держать облицовку высотой 2 этажа.
     
  10. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Москва
    Я бы не стал надеяться на сетку 100х100х4, при выносе консоли на 300 мм, там нагрузка будет больше тонны на 0,12 м2 или на 1 погонный метр консоли, но это мое мнение, в конечном итоге решать застройщику.
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Посчитайте
     
  12. gromohod
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    12

    gromohod

    Участник

    gromohod

    Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Novosib
    Мое мнение, хоть и не профессиональное: На первом рисунке, где наклонная плоскость монолита, предполагалось что получившаяся конструкция будет иметь большую прочность на излом консоли в месте сопряжения с основным фундаментом. Второй рисунок предполагает тупо балку защемленную несущей стеной. Не владея теорией выбрал вариант армирования, как мне чувствуется, имеющий не нужный запас прочности конструкции, весом пару центнеров арматуры и кубов бетона. Копейки, но все же. Может вы посоветуете менее затратный вариант подходящий для исполнения.
    В следующих вложениях другие варианты устройства обсуждаемого фундамента, которые подходят мне как по финансовой, так и по технической, с учетом ваших рекомендаций.
    1. монолитный, высота 1500мм, ширина 300мм
    2. сборный, с устройством двух монолитных поясов, высотой 2400мм, шириной 400мм.
    Жду вашего мнения
    P.S.: читая темы о строительстве домов около года, не наблюдал подобных типов фундамента, что для меня странно. много застройщиков делают фундаментные ленты под толщину стен, хотя я думаю, она избыточна. Обычно большинству форумчан свойственно экономить, там где это допускается. Или мои суждения ошибочны?
    2P.S.: еще раз прошу прошения у топикстартера.
     

    Вложения:

  13. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Москва
    Если идти по обсуждаемому пути, я бы сделал так.
     

    Вложения:

    • монолит1.jpg
  14. gromohod
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    12

    gromohod

    Участник

    gromohod

    Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Novosib
    Серафимыч, благодарю за ваш вариант.
    Но все же , мне не дает покоя общий вес дома, который направлен на опору фундамента со смещением от оси монолитной ленты. Если сопоставить вес облицовочного кирпича-несущих стен, то разница получается весьма существенная, учитывая что облицовка будет на финальной стадии строительства. Да работа с опалубкой..не проста.
    В итоге я остановился на монолитном исполнении ленты с устройством консоли прямоугольного сечения, однако остались вопросы.
    Армирование. Winder, Вы предложили использовать сетку 100х100х4мм для устройства консоли. У меня почти тонна кусков рефленой 8-ки готов ее использовать, на это дело. На хомуты коротковата, для сетки самое оно.Вопрос:
    1.Какой выбрать шаг сетки?
    2.Какое армирование ленты можно применить(плотная глина, дом 1,5 этажа в 250мм кирпич, перекрытия цоколя ЖБ, первого этажа дерево, металлочерепица)?
    Сечение фундамента.
    3.Допустима ли толщина ленты 300мм с учетом устройства консоли?
    4.Какая высота опоры фундамента достаточна?
    5.Высота консоли?
    Заранее благодарю за ваши советы
     
  15. Черный ворон
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    85

    Черный ворон

    директор"Узбекстсроя"))))

    Черный ворон

    директор"Узбекстсроя"))))

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Новосибирск
    Не очень понимаю зачем почти полутора метровая по высоте лента.
    Может всё же попробовать добавить метр монолита и получить полноценный подвал?
    Изначально залить уширение под стены фундамента(просто в глину без опалубки) 30х80 см сечением с продольным и поперечным армированием и вертикальными выпусками под стены.
    Потом в прямолинейную опалубку высотой 2 м. отлить( проармировав 50-60 кг. арматуры на куб бетона) стены 30 см. совместив оси подошвы и стены.
    А уже потом залить уширение под стены дома с выносом консоли под облицовку во внешнюю сторону от оси. Армирование так же произвести продольное и поперечное, в два ряда, связав с выпусками из стены. Примыкание консоли к стене исполнить под углом 45 гр. как в самом первом варианте.