1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.

Метки:
  1. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/82970/
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049
    Адрес:
    Орел
    До появления компрессионных фитингов так и делал, да и сейчас иногда ставлю. Только хомут там даром не нужен, при правильном подборе диаметра сгона и правильном нагреве.
    А месяц назад видел именно вкрученную в резьбу ПНДху, даже на фум-ленте, еще уточнил у хозяев.
     
  3. doCENTik85
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    doCENTik85

    Участник

    doCENTik85

    Участник

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Киев
    У меня уже больше года закопаны 3 фитинга в земле, перед тем как закопать сделал над ними типа маленький домик с кирпичей для уменьшения нагрузки, так как они лежат как раз под дорожкой по которой активно все ходят.
     
  4. Дмитрий Соколов
    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    162

    Дмитрий Соколов

    Живу здесь

    Дмитрий Соколов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    Нигде не прописано. Но думаю только чистым 96% можно, не водкой (60% - вода).
     
  5. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    Так и не дождавшись ответа от глубокоуважаемого. Нарыл сам информацию. :)

    ВСН 440-83 «Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из пластмассовых труб» МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ ИСПЕЦИАЛЬНЫХ
    СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР Москва - 1984
    https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9603/index.php

    Контактная сварка враструб:

    5.19. Контактную сварку враструби контактную раструбно-стыковую сварку следует осуществлять с соблюдением такойпоследовательности операций (рис. 7): подготовка заготовок к сварке (обрезка концатрубы, снятие на ней фаски, установка ограничительного хомута), надвиганиераструба соединительной детали на дорн нагревательного инструмента, вдвиганиеконца трубы в гильзу нагревательного инструмента, оплавление свариваемыхповерхностей, удаление нагревательного инструмента (технологическая пауза),соединение свариваемых заготовок, охлаждение сварного соединения.
    5.21. Оплавление свариваемыхповерхностей следует производить с помощью нагревательного инструмента.
    5.23. Режимы сварки должны соответствовать таблице 17 (см. ниже)
    5.24. При сварке враструбвдвигать трубу в раструб следует до упора ограничительного хомута в торецраструба. При раструбно-стыковой сварке вдвигать трубу необходимо до упора ееторца в торец внутреннего выступа соединительной детали. При этом оплавление должно производиться в один этап.
     

    Вложения:

    • таблица ПНД сварки враструб.JPG
  6. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    Температура окружающего воздуха при сварке:
     

    Вложения:

    • таблица температура на улице.JPG
  7. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    Рисунок 7. Последовательность сварки.
     

    Вложения:

    • Последовательность сварки.JPG
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049
    Адрес:
    Орел
    Вот и ответили на свой первый вопрос, ПНД трубу можно сварить только с толщиной стенки от 2,5 мм (таблица).
     
  9. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    Во-первых смотря какую трубу использовать (см таблицу ниже)
    Например, толщины стенки у ПНД SDR9 20 мм - 2,3 мм; у 25 мм - 2,8 мм; у 32 мм - 3,6 мм. У ПНД SDR11 32 мм - 3,0мм; у 25 мм - 2,3 мм; у 20 мм - 2,0 мм.
    Во-вторых?/ я думаю даже труба с толщиной стенки 2.0 мм должна свариться. Не зря же делают и продают фитинги ПНД враструб для труб 20 и 25 мм в том же Трубпласте (www.ctpl.ru).
    Поэтому 32 мм трубу можно купить самую дешевую и распространенную SDR13,4 - толщина стенки 2,4 мм. А 25 мм трубу взять понадежнее SDR11 - 2,3 мм или SDR9 - 2,8 мм. Тогда точно переживать за сварное место не будете. :)]

    Но все же соединение ПНД труб методом сварки намного дешевле чем компрессионными фитингами и надежнее. Это тоже самое как полипропиленовые трубы завоевали рынок своими дешевыми фитингами. Ведь фитинги враструб на 20 мм стоят 8-16 рублей. Это не 40-60 рублей как на компрессионные, которые бывают еще дороже в связи с их разным качеством.
    Я за сварку враструб! :)
     

    Вложения:

    • диаметры ПНД труб и толщины.JPG
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049
    Адрес:
    Орел
    Может тоже попробовать с ПНД сварку?
    Отчитаться не забудьте по результату, думаю многим будет интересно.
     
  11. Дмитрий Соколов
    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    162

    Дмитрий Соколов

    Живу здесь

    Дмитрий Соколов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    ПЭ80 - нужно понимать просто как более прочный материал, выдерживающий большее внутреннее давление, чем ПЭ63.

    Но 80 и 63 - это значения НЕ давления воды, а напряжения в стенке трубы, которое кроме как от степени прочности материала зависит также от толщины стенки.

    У ПЭ кроме 63 и 80 есть ещё стандартная прочность 100 - соответственно больше.
     
  12. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.942
    Благодарности:
    12.721

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.942
    Благодарности:
    12.721
    Адрес:
    Мытищи
    У меня была такая же проблема как у автора - поцарапан конец трубы ПНД без возможности обрезать место с царапиной. При монтаже цангового фитинга (в трубе разряжение) наблюдался подсос воздуха. Вышел из положения достаточно просто. С начала загладил/зачистил царапину лезвием ножа. А потом при монтаже цангового фитинга вставив трубу в резиновое уплотняющее кольцо обильно всё смазал силиконовым герметиком и потом только задвинул до упора муфту. Работает больше трёх лет без нареканий.
    Из этого случая сделал два вывода:
    1) При необходимости пропускания трубы ПНД через какое либо отверстие обматываю конец трубы сантиметров на 15 скотчем.
    2) Соединения ПНД доступ к которым впоследствии будет затруднён (под землёй, в труднодоступном месте и т.д.) сразу при монтаже фитинга заполняю силиконовым герметиком внутри.
     
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.942
    Благодарности:
    12.721

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.942
    Благодарности:
    12.721
    Адрес:
    Мытищи
    Воткой нельзя - потом паяльником в фитинги не попадёшь!))
     
  14. СЕРГЕЙ 555
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9

    СЕРГЕЙ 555

    Строитель

    СЕРГЕЙ 555

    Строитель

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Железнодорожный М.О.
    Паять можно паяльником для ПП только температуру надо ставить 200 градусов т.к. температура плавления ПНД ниже чем у ПП, только главное не перегреть, труба очень тонкостенная. Насадки тоже подходят, но есть минус у труб большего диаметра начиная с 32 т.к. эти трубы имеют не всегда строгий круг, а небольшой овал. Обезжиривать лучше техническим спиртом.
     
  15. VGS
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    VGS

    Готовлюсь к переезду)))

    VGS

    Готовлюсь к переезду)))

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    А как распрямить ПНД трубу когда на улице нет солнышка? А если и есть, то не греет и на улице -15?