    у Вас 40*100*3=12000/метр несущая способность грунта , периметр приблизительно 18-19м = 220тонн


    Вы с кровлей должны по идее в 150т уложиться
     
  2. vladikur
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11

    vladikur

    Живу здесь

    vladikur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    не совсем понял... Общий периметр фундамента - 62 погонных метра, если я правильно считаю, его опорная площадь = 62*0,4=24,8 кв.м...

    А сколько "потянет" такой дом? Пока не представляю


     
  3. ass29
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082

    ass29

    Живу здесь

    ass29

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Питер,Москва
    Я просто прикидывал фундамент с одной перемычкой - приблизительно -18-19м, соответственно с 2мя наверное как Вы говорите 24 или скольто там...тогда еще спокойнее должно Вам быть о этого
    В два этажа: нужно считать.
    1. Сколько бетона в ленте ростверка?
    2.Толщина стен=300+облицовочный?
    3.Перекрытия=ЖБИ?
    4.Высота второго и первого этажей?
    Ваш будет весить около 150-170тонн
    Если лента ростверка 24м,то грубо на метр придется 7 тонн.
    Лента шириной 400мм ( с Вашими условиями грунта) держит 12тонн на метр погонный.
    А почему было принято решение заливать сваи?:mad:
     
  4. vladikur
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11

    vladikur

    Живу здесь

    vladikur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за помощь, успокоили
    А все же как несущая способность грунта рассчитывается? Если несложно, конечно...
     
  5. ass29
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082

    ass29

    Живу здесь

    ass29

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Питер,Москва
    Несущая способность грунта .Вы сказали что у Вас глина 2м, просто по таблицам несущей способности грунта у глины коэффициент = 3.5( если она не мокрая) , площадь вашего погонного метра фундамента = 4000см/кв сотв-сно 4000*3.5=13500 это нсущая способность 1 м погонного подошвы Вашего фунд-та, но Вы сказали что дальше песок, а у него коэфф. где-то от 1.5 до 2.5, я с 13500 скинул до 12000 на метр ну как-то так
     
  6. vladikur
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11

    vladikur

    Живу здесь

    vladikur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    в ленте ростверка + цоколь + сваи = около 30 куб.м бетона
    Да, если будет уверенность в фундаменте, если нет - то облицовывать буду штукатуркой или сайдингом
    3. Перекрытие цоколя - жб плита толщиной 15 см (монолит)-23 куб.м бетона;
    4. высота 1 эт. - 3м, 2-го - 2,75м
    Архитектор посоветовал, "на всякий случай", хотя на тот момент я думал о брусовом доме. А вот сейчас хочу построить из газосиликата...

    Сорри за медленные ответы, очень тормозит И-нет
     
  7. ass29
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082

    ass29

    Живу здесь

    ass29

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Питер,Москва
    Сейчас посмотрел еще раз Ваши фото...а что там у Вас за окна в ленте?


    У вас уже порядка 130 тонн
     
  8. vladikur
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11

    vladikur

    Живу здесь

    vladikur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Лента ростверка 24 кв.м, а погонных - 62 м. 12 тонн на метр погонный или квадратный??
    Если я Вас правильно понял, то 12 тонн*62 м = 744 тонн ??
    или все же - 12 тонн/кв.м х 24 кв.м = 288 тонн??
     
  9. ass29
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082

    ass29

    Живу здесь

    ass29

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Питер,Москва
    у вас ростверк шириной 40см если у вас 62 метра погонных то вообще не парьтесь, меня больше дыры в ленте ростверка напрягают
    Метр погонный 12тонн держать должен у Вас
     
  10. vladikur
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11

    vladikur

    Живу здесь

    vladikur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    это были технологические отверстия для снятия опалубки из под плиты перекрытия, их после этого заложили кирпичом
    возможно, не знаю... Вы имеете в виду фундамент с перекрытием? Хм-м...Всего около 53 куб.бетона. Не знаю его плотность, но похоже, около того...


    Дыры заделаны... Да и потом сверху по ростверку залита плита перекрытия (ее нет на фото), поэтому нагрузка будет распределенной по всей ленте, не думаю, чтоб она в этих местах треснула... ИМХО, конечно


    Ну а если ПОГОННЫЙ метр должен держать 12 тонн, то тогда вроде бы все проходит... Еще раз спасибо за консультацию
     
  11. ass29
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082

    ass29

    Живу здесь

    ass29

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Питер,Москва
    Используйте лучше проект и своего архитектора, я тоже не вправе давать Вам советы.посчитайте сами нагрузку, если D-500 значиит 1 куб кладки = около 600кг (раствор+армирование сеткой), вес бетона порядка 2500-3000 кг/куб,кровля,выпавший снег-а это тоже поверьте не мало,окна,стяжка,штукатурка,... ПРОЕКТ нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!...денег сэкономите больше,чем без оного ваять...


    По своему горькому опыту: "...Краилово-ведёт к пападалову!" не экономьте на проекте не та статья расходов в Вашем случае.
     
  12. vladikur
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11

    vladikur

    Живу здесь

    vladikur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Полностью согласен, так и сделаю... но только, наряду с проектом, хотел услышать и мнение специалистов с форума: вдруг у меня и так в явном виде все хорошо (или все плохо)... А ситуация, видимо, "пограничная...
     
  13. Monakomonako
    Регистрация:
    18.07.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Monakomonako

    Участник

    Monakomonako

    Участник

    Регистрация:
    18.07.21
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    @ass29, @ass29,
    подскажите как у вас получилось эта цифра 18-19м?