    @shadowmgn, что такое "зонте"?
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Москва
    Диаметр дымохода должен быть не менее существующего и предусмотренного производителем. На тягу может повлиять целый ряд обстоятельств, среди которых и неправильно подобранное сечение; отсутствие либо недостаточность приточки; отсутствие утепления и как следствие ослабление тяги, обильное образование конденсата и налипание скажи; роза ветров и неправильное положение трубы относительно зон ветрового подпора... Проанализируйте все эти моменты и, возможно, найдёте Вашу причину.
    Что за труба у Вас стоит? Какой диаметр? Есть ли утепление дымохода?
     
  3. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Москва
    @romkaff2, котельная примыкает к гаражу, в гараже, как видно на фото, ворот никаких нет... там сквозняк? Если так, то попробуйте закрыть проёмы. Не исключено, что в этом тоже может быть проблема - своеобразная труба в виде двух здоровенных проемов просто вытягивает все на себя...
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Москва
    На второй фотке увидел, что один проем закрыт. И, все же, попробуйте закрыть и этот.
     
  5. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Магнитогорск
    Зонт который накрывает дымоход
     
  6. romkaff2
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18

    romkaff2

    Живу здесь

    romkaff2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Нижний Новгород
    фотки очень старые - новых просто нет - щас все закрыто воротами и спереди и сзади - сквозняка ТОЧНО нет - да и котельная это отдельное помещение - окно на улицу и дверь в гараж, обратка выставляется ладдоматом - термопатрон на 72градуса обратка - ИМХО более чем достаточно для отсутствия сажи из-за холодной обратки - но по факту котел и дымоход засран был дико - 5 ведер копоти и прочей ерунды из дымохода выгреб за 1 сезон - и котел зарос прилично... от котла в стену труба 200мм - дальше кирпичный дымоход сечение 200х200примерно - общая высота около 5м
    вот фото конструкции труба 1.jpg труба 2.jpg труба 3.jpg труба 4.jpg труба 5.jpg
     
  7. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Москва
    Сильное засаживание уже говорит о невысокой температуре в дымоходе, образовании конденсата и, как следствие, налипании сажи. Кирпичный дымоход не гильзован, что само по себе плохо - выше сопротивление, шероховатая поверхность собирает на себе сажу, кирпич впитывает в себя конденсат и влагу, а это провоцирует еще большее налипание сажи. Рано или поздно кирпич начнет разрушаться.
    Гильзуйте основной канал, поднимите трубу выше зоны ветрового подпора на 0,5 м (см. схему на предыдущей странице), утеплите дымоход.
     
  8. romkaff2
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18

    romkaff2

    Живу здесь

    romkaff2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @NikNikTar, по металлической части у вас есть замечания? и про свободные отверсти в дымоход - окна - их надо герметично затыкать или не принципиально?
     
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Москва
    Металлическая часть с немного сложной геометрией, но вполне рабочая. "Окно" под входом в шахту лучше закрыть - через него идет подсос воздуха из помещения. Еще лучше загильзовать канал, а в окне оставить доступ к тройнику для обслуживания - на тройник снизу сборник конденсата, на "окно" лючок или дверцу.
     
  10. romkaff2
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18

    romkaff2

    Живу здесь

    romkaff2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Нижний Новгород
    спасибо за подробные комментарии - и теперь все жа на сколько бы вы подняли кирпичную часть дымохода (в метрах хотя бы примерно) при условии что пока что гильзовать не буду?
     

    Вложения:

    • крыша 2.jpg
  11. romkaff2
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18

    romkaff2

    Живу здесь

    romkaff2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @NikNikTar, стык металлической трубы с выходным патрубком котла стоит герметиком пройти? есть ощущение что там не особо плотное примыкание...
     
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Москва
    Выше линии под углом 45 гр. от карниза вышестоящей кровли на 0,5 м
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Москва
    На тягу этот узел точно не повлияет, но при ее отсутствии будет поддымливать. промажьте или уплотните печным шнуром... можно и тем и тем сразу.
     
  14. romkaff2
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18

    romkaff2

    Живу здесь

    romkaff2

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ну в общем то если следовать вашей рекомендации то это примерно 10-20см - как то несерьезно ИМХО - есть предположение что проблема не в линии подпора ветра а тупо в минимальной длине дымохода для данного котла - ну условно говоря у него минимальное значение при сечении 200х200 8-10м а у меня всего 5м
     
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.084
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Москва
    По фото сложно оценить, Вам на месте виднее.
    Пробуйте... А почему сразу не стали делать так, как требует производитель?