1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.

  1. Шкарбун
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Шкарбун

    Участник

    Шкарбун

    Участник

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Аыаыва
    Забыл сказать, что приточка с улицы
     
  2. Temych_p
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.635

    Temych_p

    Живу здесь

    Temych_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Харьков, Украина
    @Шкарбун, я утеплил трубу и поставил дефлектор вместо зонтика, перестал сильно закрывать заслонку на выходе печи, не больше 25-30% - больше не дымило, проверено при ветре.
     
  3. Шкарбун
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Шкарбун

    Участник

    Шкарбун

    Участник

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Аыаыва
    Характерно вот что. Когда растапливаю камин и поддержка огня идет тяга отличная, как только камин начинает остывать появляется обратная тяга.
     
  4. Temych_p
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.635

    Temych_p

    Живу здесь

    Temych_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Харьков, Украина
    Остывает дымоход - пропадает тяга. Проверил еще у себя - перекрыл дымоход шибером на 70%, он остыл и пыхнуло дымом :) Но это все по теплу, когда на улице +18. +12. Сильно печь не топлю, много брикетов не закидываю - иначе жарко. Ясное дело что печь-то предназначена для зимы, а сейчас довольно трудно выйти на приемлемый рабочий режим.
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Шкарбун, @Temych_p, наращивать дымоход надо. Ни каких тайн и секретов тут нет - чем выше, тем лучше тянет.
     
  6. Temych_p
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.635

    Temych_p

    Живу здесь

    Temych_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Харьков, Украина
    У меня тяга вроде нормальная, при открытых заслонках гудит как самолет, аж страшно за печку, чтоб не взлетела :)
     
  7. МАлдр
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    15

    МАлдр

    Живу здесь

    МАлдр

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    15
    Очевидно, Вы правы, надо наращивать дымоход. Кто бы мог спроектировать конструкцию, чтобы по всем правилам и надежно противостоящую ветрам и трубе не вредящую?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Это заблуждение.
    Если приточка и система дымоудаления выполнена по уму, то не важно какое время года и хорошая тяга в котле, печи, камине присутствует даже "на холодную".
     
  9. Temych_p
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.635

    Temych_p

    Живу здесь

    Temych_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Харьков, Украина
    Сейчас у меня 3 м трубы на улице + в доме 1,5 + высота печи. Наращивать сложно - нужно делать более серьезное крепление для трубы, подпорку, так как выход сделан в крайне неудобном месте.
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.851

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.851
    Адрес:
    Москва
    @Шкарбун, Нужно вместо поворота под вертикальным участком поставить тройник.
    Будет и беспроблемная работа при осыпании мусора и возможность очистки - осмотра.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.851

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.851
    Адрес:
    Москва
    Пишите здесь или в личку - постараюсь помочь.
    :hello:
     
  12. МАлдр
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    15

    МАлдр

    Живу здесь

    МАлдр

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    15
    Первым делом нужно решить чем наращивать. Самое естественное - кирпичем, но для этого надо кровлю разбирать, чтобы ее не повредить при работах с установлением подмостей. Альтернативный вариант - нарастить нержавейкой один дымоходный канал. Тут возникают вопросы по креплению и устойчивости конструкции к ветровым нагрузкам и возможным воздействиям на саму кирпичную трубу при этих нагрузках. Опасения, как бы чего не вышло. А ситуация такая: труба 2000*380 мм имеет дымоходный 260*140 и 5 вентканалов 140*140. Облицована металлопрофилем. Крыша - металлочерепица. Труба-общий вид.png Труба17.JPG
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.851

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.851
    Адрес:
    Москва
    @МАлдр, Скорее всего лучше кипричои
     
  14. МАлдр
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    15

    МАлдр

    Живу здесь

    МАлдр

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    15
    А требует ли такая труба утепления?
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.851

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.851
    Адрес:
    Москва
    Если утеплите - будет не хуже, а только меньше будет образовываться конденсата и сохранность трубы будет выше.