1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.

  1. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Синие стрелки- принудительные вытяжки через стену из с/у и кухни. Второго этажа (мансарды) нет- холодный чердак.
     

    Вложения:

    • IMG_20190526_013148.jpg
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.511
    Благодарности:
    16.849

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.511
    Благодарности:
    16.849
    Адрес:
    Москва
    Есть вытяжки и нет приточки - вот и причина возникновения обратной тяги.
     
  3. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нет. Дело не в этом было. Открытое окно с неправильной стороны опрокидывает тягу даже при наличии притока.
    Даже сейчас, при закрытой двери в котельную, наличии притока, при определенном ветре открыть окно в котельной, вся тяга опрокинется в окно!
     
    Последнее редактирование: 26.05.19
  4. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Приток я пробил со стороны преобладающих ветров. Не сложно прикинуть в голове аэродинамику дома... Зоны с разными давлениями... От этого и плясал.
     
  5. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    У меня, например, вариантов немного. Две стороны дома граничат с улицей, остальные внутри дома. За выходные вырезали в стене напротив котла внизу (от пола 15см) приточное отверстие 150*150. Приточное отверстие над дверью D150 работает с обратным клапаном. Пока тянет хорошо, но у меня и тяга только изредка пропадает, всё-таки за домом сразу высокие деревья, то есть вероятность всяких аэрозавихрений имеет место быть, но это выше моих способностей к расчетам, пока действую интуитивно. Будет очень показательно, если к зиме не возникнет подобной ситуации. Дам знать - помогло ли мне побороть тягу приточное отверстие и насколько в данном случае принципиально делать его внизу.
     
  6. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется не очень принципиально внизу делать приток... Но и я внизу сделал)
     
  7. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Проверю только эмпирическим путем принципиальность вопроса. Но, пока практика показала, в моем случае приточка над дверью не обеспечила нужный приток воздуха, как результат, котел в ошибку по причине плохой тяги
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.511
    Благодарности:
    16.849

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.511
    Благодарности:
    16.849
    Адрес:
    Москва
    А в те помещения с которыми связывается котельная через эту дверь воздух как-то подается или только удаляется?
     
  9. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Котельная связана одной дверью, выходящей на улицу. А второй дверью с санузлом дома. Отверстий в дверях нет. Приточное отверстие в стене над входной с улицы дверью и теперь в стене напротив котла. Циркуляции воздуха с санузлом нет. Только, если входим/выходим в/из котельную.
     
  10. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Дождалась: сегодня опять котёл ушёл в ошибку отсутствия тяги. Обращаю внимание, что котёл на регулярном ТО, заземлен и прочее. Уверена, что дело не в нем. За бортом температурит до 30. В котельной тоже жарко. Думаю, градусов 27-30. Первое отключение ночью, на улице было 23, в котельной может и выше было. Из приточки почти не тянуло, по крайней мере по ощущениям. Утром перезапустила, через час опять в ошибку. И так ещё раз.
    Хочу побороть недуг. Отверстие для приточки сделано. Может мешать решетка такого формата? Может отверстие маловато 150*150?
    Снаружи 15612908293873577439041780838899.jpg
    Изнутри 15612909234225938957592986408714.jpg
    Дымоход 15612909585062437602495053411143.jpg

    Т. к. это происходит эпизодически, то, понимаю, что есть некие погодные условия, когда тяга плохая. Возможно, влияет рядом расположившийся лес. Но я ж не сделаю трубу выше леса.
     
  11. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите направление ветерка! При определенном ветре приток может забирать воздух наружу
     
  12. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Вероятно, с этим и связано. Но я фиксировала эти отключения с разными направлениями ветра. С другой стороны, хочется, чтобы тяга была всегда, независимо от направления ветра.
     
  13. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тогда ещё один приток со стороны другого ветра, и клапана в отверстия. Клапана можно покупные или на первое время куски полиэтилена на решетки изнутри, приклеенные только сверху.
     
  14. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    С этим поняла. Попробую, спасибо. А как быть с тягой, если на улице нет ни ветерка, и в котельной стоит духота. С чего вдруг должен появиться этот воздухообмен?
     
  15. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.705
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Зажигается газ, горячий воздух идёт вверх, лишь бы обратной тяги не было сильной.