1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Датчик температуры в дымоход

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем melnikdima, 22.11.10.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.297

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.297
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Смысла закреплять на поверхности трубы нет. Фактическая температура дымогазов гораздо выше (на 100-:-300град), чем та, которую намеряет поверхностная термопара. Проверено на практике.
    Если есть заглушка для стока конденсата, можно термопару, через нипель пропихнуть до "ядра потока".
     

    Вложения:

    • IMG_20201002_201216.jpg
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.532
    Благодарности:
    1.876

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.532
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Уфа
    Какие проблемы? Сверлите отверстие под размер и все.
     
  3. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416
    @Оксфорд, @DiJo

    Без сверления. Мне не нужны точные показатели. Фиксировать скачок в +30-50С. Заглушку для конденсата видел в теме.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.297

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.297
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Поверхностным не зафиксируете. Только в ядре потока.
     
  5. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
    Доброго !
    чтобы что то советовать надо знать какой у вас котёл или печка ?
    и примерно какая температура отходящих газов ?
     
  6. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416
    Romotop Heat 2G 70.50. От топки идет дымоход неизолированный сантиметров 50, потом поворачиваем на 90 и выходим на улицу. Камин топится в холода ну и в свое удовольствие. Топим уже 2 года. Но к чему столько вопросов? Тповерхности я указал (каптон увы на пределе), ТЗ что хомут тяжело накинуть тоже (хотя чувствую с такими советами п...ь и накину перфоленту).
     
  7. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416
    Так давайте проще. Фиксировать дымоход в покое и когда +50. Так как в теме по вентиляции с вами общались - цель очень простая. При первичном розжиге камина делаю подпор дисбалансом. По достижении определенной температуры - возвращать в обычный режим автоматом
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.297

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.297
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @moskovskiy82, я не зря твержу Вам про недостоверность показаний поверхностной термопары. У меня это пройденный вариант. И отказался от него, когда сравнил показания в динамике одновременно двух термопар - поверхностной и погружной. В часности, когда показания поверхностной еще ползли от 150 до 200, на погружной уже несколько минут, как был стремительный подьем от 250 до 670. Обратный спуск - в том-же духе.
     
  9. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
    Подучается вам надо произвести замер выхлопных газов от 0 до 250-300 градусов
     
  10. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416
    Именно так. Эксперименты уже проведены и как раз показывают достаточность поверхностного монтажа для таких целей.
     
  11. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416
    Обратный спуск должен иметь другую тенденцию по законам - не?
     
  12. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
    наберите в поисковике ОЗОН (
    Цифровой термометр до 300 градусов (зонд)
     
  13. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    416
    Да вы взяли просто премию года
    upload_2023-12-11_22-21-1.png

    Вы вопрос изначальный читали?

    Теромпара типа К Хромель Алюмель. Диапазон температур - 50 до + 1000 °С
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.297

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.330
    Благодарности:
    18.297
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    "Теплоинерционность" материала, к которому прижата термопара, значительно выше, чем потока дымогазов.
    И теплоизоляция места крепления термопары (со стороны окружающего воздуха) тоже добавляет инерционности.
     
  15. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
    Не нравится не ЕШ ;)